27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 3 3
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 383 117
Отв.40  12 Авг. 22, 01:04
VovanVinokur, а само реле от 12в срабатывает? Без датчика?
Нарисуй схему включёния с датчиком.
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.41  12 Авг. 22, 12:47
а само реле от 12в срабатывает? Без датчика?
Нарисуй схему включёния с датчикомИваныч 05, 12 Авг. 22, 01:04
да от 12 V!!
20220812_120721.jpg
20220812_120721.jpg Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов. Вопросы по электр(он)ике.
20220812_114606.jpg
20220812_114606.jpg Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов. Вопросы по электр(он)ике.
20220812_114723.jpg
20220812_114723.jpg Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов. Вопросы по электр(он)ике.
20220812_114654.jpg
20220812_114654.jpg Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов. Вопросы по электр(он)ике.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 383 117
Отв.42  12 Авг. 22, 13:39, через 52 мин
Померил 0.07 Но все ровно датчик реле не включает.Если я его подключаю от 12вольт ,то у его на выходе 12 вольт ??VovanVinokur, 12 Авг. 22, 00:35
А что сам померить не можешь.
У твоего гаджета выход какой? А то здесь пишут открытый коллектор N-P-N или P-N-P.
А зачем ты хочешь использовать Таймер аналоговый с задержкой включения.

Добавлено через 2мин.:

Подскажите сможет ли датчик при срабатывании включить реле 12V 1A , хватит ли токаVovanVinokur, 10 Авг. 22, 16:11
Говорил о реле, а сам таймер использует. Не красиво как то....
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.43  12 Авг. 22, 14:12, через 34 мин
Это не просто таймер , а реле с задержкой включения , от того что реле с задержкой или без ее , я так думаю не чего не зависит , я подключал и без задержки всеравно не работает ! А с задержкой я хочу поставить , чтоб датчик не совать на самое горло банки , а ставить , чуть ниже , а задержка компенсирует , этот объём!!!
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 383 117
Отв.44  13 Авг. 22, 14:40
Если я его подключаю от 12вольт ,то у его на выходе 12 вольт ??VovanVinokur, 12 Авг. 22, 00:35
Померь мультиметром, что на выходе датчика когда реле/таймер отключен от датчика.
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.45  14 Авг. 22, 16:34
а само реле от 12в срабатывает? Без датчика?
Нарисуй схему включёния с датчиком.Иваныч 05, 12 Авг. 22, 01:04
а само реле от 12в срабатывает? Без датчика?
Нарисуй схему включёния с датчиком.Иваныч 05, 12 Авг. 22, 01:04
Померь мультиметром, что на выходе датчика когда реле/таймер отключен от датчика.Иваныч 05, 13 Авг. 22, 14:40
Памерял без нагрузки датчик выдает 12 V !!! Подключаю нагрузку ( реле , но оно не включается !!! ) замеряю на контактах реле 4 V
Z_h_e Доцент г. Чайковский 1.1K 313
Отв.46  14 Авг. 22, 17:17, через 44 мин
IMG_20220814_171219.jpg
IMG_20220814_171219. Датчик уровня спирта в отборной ёмкости голов. Вопросы по электр(он)ике.

Если схема эта верная,то реле надо включать на Vcc и out. Т.е. параллельно внутреннему резистору. Какой максимальный допустимый ток нагрузки, надо искать в документации.
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.47  14 Авг. 22, 18:47
В продаже в основном 3 типа: XKC-Y25-NPN (открытый коллектор, необходим подтягивающий резистор на плюс, при срабатывании замыкает выход на минус), XKC-Y25-PNP (открытый коллектор, необходим подтягивающий резистор на минус, при срабатывании замыкает выход на плюс), XKC-Y25-V (выход по напряжению, при срабатывании на выходе плюс). Есть возможность менять полярность выхода замыкая черный провод датчика на плюс или минус питания. Я использую последний вариант (XKC-Y25-V), на питание использую 5 вольт.serjrv, 01 Марта 21, 12:40
В 11 отв. человек говорит, что датчиков несколько видов и , что на датчик XKC-Y25-V не нужен резистор. На выходе ( желтом) плюс !!!
Z_h_e Доцент г. Чайковский 1.1K 313
Отв.48  14 Авг. 22, 18:49, через 2 мин
Резистор встроенный.
serjrv Кандидат наук Камышин 382 205
Отв.49  15 Авг. 22, 09:35
VovanVinokur, подключай именно как тебе Z_h_e подсказал, чтобы открывающий ток именно через транзистор протекал. Если надо будет выходной сигнал проинвертировать, черный провод на плюс или минус просто подключишь (экспериментально вычислишь куда подключать). И не забудь обмотку реле диодом зашунтировать от обратного выброса, анод диода на желтый провод, катод диода на коричневый провод.
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.50  15 Авг. 22, 11:06
подключай именно как тебе Z_h_e подсказал, чтобы открывающий ток именно через транзистор протекал.serjrv, 15 Авг. 22, 09:35
реле надо включать на Vcc и out.
Я извиняюсь в электрике не очень !!!
То есть к плюсу реле подключаю коричневый VCC , а к минусу желтый OUT . И чтобы на желтом был минус нужно черный соединит с синим ? Правильно понял ??
serjrv Кандидат наук Камышин 382 205
Отв.51  15 Авг. 22, 11:20, через 15 мин
То есть к плюсу реле подключаю коричневый VCC , а к минусу желтый OUTVovanVinokur, 15 Авг. 22, 11:06
Все правильно.
И чтобы на желтом был минус нужно черный соединит с синим?VovanVinokur, 15 Авг. 22, 11:06
Да, если документашка не врет Подмигивающий :
"Black wire (M); output level (positive output or negative output) control. When black wire connects high level, yellow wire is positive output signal wire; if there is induction, it will output high level; if there is no induction, it will output low level (NPN-disconnect). When black wire connects low level, yellow wire is negative output signal wire; if there is induction, it will output low level; if there is no induction, it will output high level."

p.s. Ну и как обычно у китайцев нестыковочка..., в разных источниках заявлен разный максимальный выходной ток, где то 100 мА, а где то 50 мА.

p.p.s. Посмотрел документашку на твое реле, жрёт оно как раз около 100 мА: "12 VDC: Relay ON: Approx. 1.1 W at 12 VDC / Relay OFF: Approx. 0.1 W at 12 VDC".
VovanVinokur Бакалавр Минск 72 5
Отв.52  18 Июня 23, 22:06
"Black wire (M); output level (positive output or negative output) control. When black wire connects high level, yellow wire is positive output signal wire; if there is induction, it will output high level; if there is no induction, it will output low level (NPN-disconnect). When black wire connects low level, yellow wire is negative output signal wire; if there is induction, it will output low level; if there is no induction, it will output high level."serjrv, 15 Авг. 22, 11:20
Не все понятно !!! Если на желтом нужен минус подключаю черный к синему минусу , если на желтом нужен плюс подключаю к коричневому плюсу !!! Но вопрос : если вообще не подключать черный ,то тогда на желтом плюс , есть ли какая разница в подключении когда черный соединяю с коричневым и когда черный вообще не подключен !???
И еще там что то про индукцию написано вообще про это нечего не понял, может кто сможет объяснить !!??