27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Скачки температуры на терморегуляторе W3230.

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 1
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
07 Окт. 22, 18:29
Здравствуйте! Пролистал все 9 страниц,но нужного так и не нашёл.Суть проблемы в том,что купил на Алиэкспресс терморегулятор W 3230,подлючил,а у него в процессе сработки температура подпрыгивает на несколько градусов. И какая тут точность на 0,1 градуса при ректификации? Купил второй и тоже самое.Может есть у кого опыт как с этим бороться?
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.1  09 Окт. 22, 01:47
Altai-22, поменяй источник питания, поставь более мощный. Например 12вольт 1,5а.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.2  10 Окт. 22, 06:19
Altai-22, поменяй источник питания, поставь более мощный. Например 12вольт 1,5аИваныч 05, 09 Окт. 22, 01:47
У меня терморегулятор на 220 вольт. Как кто то писал, что нужно подобрать сопротивление перед датчиком температуры на 1 Ком,сделал - не получилось.Поставил другой термодатчик на 10 Ком, тоже самое всё равно скачет.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.3  10 Окт. 22, 10:14
в процессе сработки температура подпрыгиваетAltai-22, 07 Окт. 22, 18:29
Скорее всего во время сработки реле просаживается питание.
А адаптер питания есть или он внутри термостата?
035921_7-b.jpg
035921_7-b.jpg Скачки температуры на терморегуляторе W3230. Вопросы по электр(он)ике.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.4  10 Окт. 22, 20:17
А адаптер питания есть или он внутри термостата?Иваныч 05, 10 Окт. 22, 10:14
Да,он внутри.

Добавлено через 3мин.:

И чем выше температура,тем больше подпрыгивает температура.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.5  11 Окт. 22, 12:04
Altai-22 В данном случае помочь не могу. Нужно вскрывать термостат смотреть схему и что то допиливать. Такого термостата у меня нет.
Я обычно беру 12 вольтовые девайсы. Адаптеров к ним у меня много. Если что и поменять можно.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.6  13 Окт. 22, 08:13
Altai-22 В данном случае помочь не могу. Нужно вскрывать термостат смотреть схему и что то допиливать. Такого термостата у меня нет.Иваныч 05, 11 Окт. 22, 12:04
Спасибо. Может кто-нибудь подскажет как бороться с этой напастью? Судя по видео в интернете у некоторых коллег эти термостаты есть и некоторые ими торгуют.
DizzJK Доцент Воронеж 1.3K 336 4
Отв.7  13 Окт. 22, 09:37
Altai-22, фото потрохов скинь
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.8  15 Окт. 22, 10:31
Altai-22, фото потрохов скиньDizzJK, 13 Окт. 22, 09:37
Постараюсь.
Altai-22, фото потрохов скиньDizzJK, 13 Окт. 22, 09:37
Как то так.
IMG_20221015_141418.jpg
IMG_20221015_141418.jpg Скачки температуры на терморегуляторе W3230. Вопросы по электр(он)ике.
LEHiN Студент Москва 22 17
Отв.9  15 Окт. 22, 13:31
Не понятно зачем нужно было покупать самый глючный и кривой терморегулятор, о глюках которого уже несколько лет не устают писать все кому не лень и уж тем более покупать два раза...
Скачки температуры на терморегуляторе W3230
Скачки температуры на терморегуляторе W3230. Вопросы по электр(он)ике.

1. Поставьте пленочный конденсатор 1uF параллельно разъему датчика температуры или прям на провод напаять.
2. Вынести реле за пределы корпуса, выпаяв его с платы и подключив навесом проводами.
2022-10-15_13-22-31.png
2022-10-15_13-22-31. Скачки температуры на терморегуляторе W3230. Вопросы по электр(он)ике.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.10  15 Окт. 22, 20:52
Не понятно зачем нужно было покупать самый глючный и кривой терморегулятор, о глюках которого уже несколько лет не устают писать все кому не лень и уж тем более покупать два разаLEHiN, 15 Окт. 22, 13:31
Спасибо за совет,попробую сделать по инструкции.Но впервые слышу,что кто то писал аж два года про этот глючный терморегулятор. Если он кривой,то какой нормальный из не дорогих? Буду благодарен за ссылку.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.11  15 Окт. 22, 20:54, через 3 мин
В самом начале писал,что пролистал все 9 страниц,но ничего подобного не нашёл.Если бы что-нибудь было,то админ не открыл бы новую тему.
Sergnikow Профессор Сибирь 5.1K 2.9K
Отв.12  16 Окт. 22, 13:37
какой нормальный из не дорогих?Altai-22, 15 Окт. 22, 20:52
были W1209 частично с прыгающей дельтой ±0,2 , заменил на W2810, за 2 года проблем не замечено.
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.13  16 Окт. 22, 21:36
1. Поставьте пленочный конденсатор 1uF параллельно разъему датчика температуры или прям на провод напаять.
2. Вынести реле за пределы корпуса, выпаяв его с платы и подключив навесом проводами.LEHiN, 15 Окт. 22, 13:31
Плёночный конденсатор 1 мкф на сколько вольт? И обЪясните мне глупому,зачем выпаивать реле и выносить за пределы прибора? Спасибо.

Добавлено через 2мин.:

были W1209 частично с прыгающей дельтой ±0,2 , заменил на W2810, за 2 года проблем не замечено.Sergnikow, 16 Окт. 22, 13:37
W2810 он работает от 12 вольт,а мне бы на 220в.

Добавлено через 4дн. 21ч. 15мин.:

Что то тема буксует! Будут ещё какие-нибудь советы?
Igrok 22 Специалист Бийск 151 13
Отв.14  21 Нояб. 22, 15:48
Будут ещё какие-нибудь советы?Altai-22, 16 Окт. 22, 21:36
у меня такая же ситуация,а ты сделал как советовал LEHiN
Altai-22 Бакалавр Барнаул 61 10
Отв.15  26 Нояб. 22, 07:26
Привет! Сделал, но частично. Поставил конденсатор, а вот реле оставил. Выпаивать его проблемно, там двухсторонняя печать. Работать стал лучше, хотя маленький скачок остался, примерно 1 градус.
Klavl Новичок Мостовской 4
Отв.16  01 Дек. 22, 08:13
Доброго дня, такая же проблема на комнатном термостате, и причём скачки только на выносном датчике, имеется так же внутренний там все ок. Буду пробовать конденсатор - отпишусь
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.17  01 Дек. 22, 09:38
Klavl, Попробуй отключить реле в термостате. Можно выпаять реле, можно перерезать дорожку на плате, которая на катушку идет. Попробуй без реле. Я думаю, что проблема уйдёт.
Klavl Новичок Мостовской 4
Отв.18  01 Дек. 22, 09:41, через 3 мин
Реле, которое управляет включением котла?)
Klavl, Попробуй отключить реле в термостате. Можно выпаять реле, можно перерезать дорожку на плате, которая на катушку идет. Попробуй без реле. Я думаю, что проблема уйдёт.Иваныч 05, 01 Дек. 22, 09:38

Добавлено через 12мин.:

И по конденсатору подскажите какой именно нужен? их куча видов и мощностей как понять какой именно туда воткнуть?
Skalinov Новичок Рязань 3
Отв.19  02 Дек. 22, 01:05
А греешь индукционной?