Газовая горелка для ПВК

Форум самогонщиков Вопросы по конструированию
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
22 Марта 25, 22:02
Друзья,такой вопрос:Заказал пвк,попросил сделать нагрев от газовой горелки. Выход для отработанных газов там есть, туда поставил трубу 115мм, вывел на улицу,как дымоход,тяга есть. Мощность горелки-36 квт. Зажигаем и в помещении невозможно находиться-сразу какой-то угар,аж глаза щиплет. Поставил,ради эксперимента в трубу вентилятор вытяжной. У меня был, мощность не помню,но сосёт неплохо. То же самое,практически! Сразу наполняется помещение каким то угаром! Что не так? Снизу,под котлом есть щель-он стоит на ножках. Может,надо её закрывать? Должна же работать горелка с дымоходом! Спасибо тем,кто отреагирует. С темой,может ошибся немного,простите
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.1  22 Марта 25, 23:33
Andrey26, газ балоный?
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.2  22 Марта 25, 23:52 (через 20 мин)
Да,баллон. Думаешь с этим связано?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9K 2.3K
Отв.3  23 Марта 25, 07:33
Имхо 115 на 36 кило маловато будет для естественной тяги. Да и много тонкостей в печкостроении. Эскиз конструкции накидай, покумекаем.
К примеру у меня буржуйка на пусть 10 кило со 115 трубой высотой 6м. Пока трубу до 150 не прогреть, хрен она сосать будет при кажущейся тяге. И целый контроллер занимается разгоном системы.
Зязя Специалист Москва 176 60
Отв.4  23 Марта 25, 07:55 (через 22 мин)
Andrey26, попробуй сначала поработать на малой мощи, трубу прогреть. И труба должна быть выше конька крыши хотя бы на метр.
Знакомые для котла 40 кВт построили трубу диаметром 400, как им рекомендовали специалисты. Может, тебе сечения не хватает. В бане на 60 кВт горелку труба 500х500.
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.5  23 Марта 25, 08:01 (через 6 мин)
Виктрыч, я вечерком могу сфоткать, что у меня получается

Добавлено через 1мин.:

Зязя, спасибо за ответ. Может и так. Вроде специалисты проектировали котёл и выход на 115 они сделали изначально

Добавлено через 1мин.:

gxtkjdjl, прости,может я не ту кнопку нажал в ответе- да, газ из баллона
dee Научный сотрудник Минск 8.5K 2.2K
Отв.6  23 Марта 25, 08:27 (через 27 мин)
Мощность горелки-36 квтAndrey26, 22 Марта 25, 22:02
через 1 квадрат топки больше 15кВт нагрева не лезет, мощность надо уменьшить, дно оребрить
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.7  23 Марта 25, 08:30 (через 3 мин)
dee, мало 115, считаешь? А что ты называешь оребрить? Закрыть дно или я не понял, прости
Виктрыч Профессор Екатеринбург 9K 2.3K
Отв.8  23 Марта 25, 09:17 (через 48 мин)
Посмотри, как устроен отопительный котел. Там тепловоспринимающих поверхностей умотаться. Не хватит обычной кастрюле площади дна принять даже 3 кило. Условно.
dee Научный сотрудник Минск 8.5K 2.2K
Отв.9  23 Марта 25, 09:35 (через 19 мин)
Andrey26, диаметр воздуховода считай когда определишься с мощностью которая может пролезть через стенку твоего ПВК, как я медный ящик ребрил вот тут [сообщение #14016219]
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.10  23 Марта 25, 13:22
Да,баллон. Думаешь с этим связано?Andrey26, 22 Марта 25, 23:52
думаю да, сам было чуть не сдох. на работе, ремонтники обогреватель запустили, вонь, духан. заглушил всё, их начальник сказал что это из за того что конденсат перед заправкой не слили. поставил другой баллон всё норм.
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.11  23 Марта 25, 13:36 (через 15 мин)
gxtkjdjl, я, представляешь, как раз об этом вчера читал! Это надо тоже попробовать. Слить конденсат и на другой заправке залить. А глаза щипало?
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.12  23 Марта 25, 14:19 (через 43 мин)
А глаза щипало?Andrey26, 23 Марта 25, 13:36
ага.
Newocelot Профессор Питер 10.8K 2.8K 2
Отв.13  23 Марта 25, 14:51 (через 33 мин)
дымоход,тяга есть. Мощность горелки-36 квтAndrey26, 22 Марта 25, 22:02
36kW это расход газа примерно 2гк/час. Для сгорания 2кг газа требуется примерно 4кг кислорода, то есть примерно 15 кубометров воздуха.
Надо не только обеспечивать отвод продуктов горения, но и подвод воздуха. 15 кубов в час это не мало (для помещения). В противном случае будет происходить активное выгорание кислорода из воздуха, что быстро сделает воздух непригодным для дыхания.
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.14  23 Марта 25, 15:00 (через 9 мин)
Newocelot, у меня помещение не очень большое-где-то 60 кубов. Но я просто дверь открываю и всё
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.15  23 Марта 25, 15:01 (через 1 мин)
В противном случае будет происходить активное выгорание кислорода из воздухаNewocelot, 23 Марта 25, 14:51
так и есть, воздух, какой то тяжёлый становится, такой же эфект от электрообогревателей со спиралями, но вони нет если газ нормальный. (вентиляция, конечно нужна, хоть с вонью, хоть без вони)
Newocelot Профессор Питер 10.8K 2.8K 2
Отв.16  23 Марта 25, 15:05 (через 4 мин)
я просто дверь открываю и всёAndrey26, 23 Марта 25, 15:00
возможно этого просто недостаточно.
(Дверь то хоть на улицу ?)
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.17  23 Марта 25, 15:06 (через 2 мин)
если на улице теплее чем в помещении, тяга тоже херовая будет.
Andrey26 Новичок Деревня Кисляково 7
Отв.18  23 Марта 25, 15:55 (через 50 мин)
Newocelot, да, сразу на улицу
сообщение удалено
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.6K 2K
Отв.19  23 Марта 25, 16:40 (через 46 мин)
Newocelot,