Отв.20  17 Дек. 09, 14:02
Всем большое спасибо.
Одни сомнения развеялись. Появились новые.
Данной схемой хочу заменить трёхфазный эл.магнитный пускатель, управляемый аристоновским термостатом(мама иногда шугается когда щёлкает).
На каждую фазу надо будет по симистору и два резистора.А как управлять одним однофазным термостатом тремя фазами (как избежать КЗ между фазами)?
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.21  17 Дек. 09, 14:41, через 39 мин
Добавь три МOC3063 или 3043,  или в крайнем случае 3023,3053, сделай параметрический бестрансформаторный выпрямитель вольт на 10-15, светодиоды оптосимисторов включи последовательно, и через резистор питай их током 5-20 миллиампер через реле температуры.
Другой вариант - маленькая релюшка на 220 вольт с тремя замыкающими группами, запитываемая от термостата и три одинаковые схемы с двумя резюками и симистором.
OAG Научный сотрудник Тольятти 474 154
Отв.22  17 Дек. 09, 18:40
Добавь три МOC3063 или 3043,  или в крайнем случае 3023,3053, сделай параметрический бестрансформаторный выпрямитель вольт на 10-15, светодиоды оптосимисторов включи последовательно, и через резистор питай их током 5-20 миллиампер через реле температуры.
Другой вариант - маленькая релюшка на 220 вольт с тремя замыкающими группами, запитываемая от термостата и три одинаковые схемы с двумя резюками и симистором.
Игорь, 17 Дек. 09, 14:41
Спасибо. Пока остановлюсь на  маленькой релюшке на 220 вольт с тремя замыкающими группами.
amnpk Бакалавр Крым 84 8
Отв.23  20 Дек. 09, 18:50
Что скажите на такое включение симистора и оптосимистора? Если использовать рекомендованную Игоре схему подключения прессостата, можно уйти от опасных 220В.
Подключение симистора на нагрузку
Подключение симистора на нагрузку. Вопросы по электр(он)ике.
Doc13.doc 31.5 Кб
Селянин Научный сотрудник с под красноярска 2.2K 953
Отв.24  20 Дек. 09, 18:54, через 5 мин
Что скажите на такое включение симистора и оптосимистора? Если использовать рекомендованную Игоре схему подключения прессостата, можно уйти от опасных 220В.
amnpk, 20 Дек. 09, 18:50
Не глядится ( в смысле не открывается)
amnpk Бакалавр Крым 84 8
Отв.25  20 Дек. 09, 19:18, через 24 мин
Открыть смог. Пробую разобраться в чём дело.
amnpk Бакалавр Крым 84 8
Отв.26  20 Дек. 09, 20:02, через 44 мин
Не глядится ( в смысле не открывается)
Селянин, 20 Дек. 09, 18:54
Открылось?
Селянин Научный сотрудник с под красноярска 2.2K 953
Отв.27  20 Дек. 09, 20:54, через 53 мин
Открылось?
amnpk, 20 Дек. 09, 20:02
Открылось. Но мы это уже видели.
amnpk Бакалавр Крым 84 8
Отв.28  20 Дек. 09, 21:04, через 11 мин
Открылось. Но мы это уже видели.
Селянин, 20 Дек. 09, 20:54
Видно где-то упустил.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.29  23 Дек. 09, 12:00
amnpk, это стандартная схема включения МОС. Цепочка С1 R3 нужна при индуктивной нагрузке, для ТЭНов она необязательна.
Аккуратно с током управления. Обязательно через резистор. Если управление 12 вольт, то минимальное сопротивление 350 ом для любой моськи, ток будет порядка 30 мА. Но лучше ставить резистор побольше.
Для МОС30*3 максимум 2000 ом, для МОС30*2 - максимум 1000 ом, для МОС30*1 - максимум 670 ом. Для других управляющих напряжений будут другие значения.

Оптимальной номинал резистора в килоомах можно посчитать по формуле
R=(Uупр-2)/I,
где Uупр - напряжение управления,
I=15 для МОС30*1
I=10 для МОС30*2
I=5 для МОС30*3

МОСьки с цифрой 2 и 5 вместо звёздочки открывают симистор в момент подачи управляющего тока,
с цифрой 4 и 6 после подачи тока управления дожидаются перехода сетевой фазы через нулевое значение, и только тогда открывают симистор.

Отключение симистора все МОСьки производят при первом пересечении фазой нуля после снятия тока управления.

МОС303(1,2,3) работают так-же, как и 4 или 6, но не подходят - они до 250 вольт

Поэтому для включения-выключения лучше применять 304(1,2,3) - 306(1,2,3),
а при фазном управлении - 302(1,2,3) или 305(1,2,3)
777 Магистр Центр Украины 257 22
Отв.30  25 Мая 10, 23:37
Если кому надо иль интересно то 21-я моська, оч хорошо справляется с управлением електромагнитным пускателем, напрямую, непосредственно с помощю оптосемистора, но обязательно ставить РЦ цепочку. Проверено многократно
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.31  25 Мая 10, 23:51, через 15 мин
Разумеется, ток пускателя мизерный. Правда производитель не приветствует такое подключение нагрузки...
777 Магистр Центр Украины 257 22
Отв.32  26 Мая 10, 22:22
Приветствует или не, но уже уверенно год молотит не напрягаясь, в сварочнике селма, где пускачом управляется силовой транс
Wolcheg Научный сотрудник Ростов-на-Дону 513 110
Отв.33  27 Мая 10, 00:23
Не люблю симисторы. Ущербные они какие-то, ну в общем нутро не принимает Улыбающийся
Всякие силовые вещи ваяю тока на тиристорах.
777 Магистр Центр Украины 257 22
Отв.34  27 Мая 10, 02:52
Wolcheg, я тоже такой был, ниче на работе исправили. Ты попробуй собрать несколько схем даже не силовых просто лампочку поджигать, и все поймеш, один единственный гимор то ето с управлением и то только при фазовом методе регулировки мощности. А так работают на ура
Wolcheg Научный сотрудник Ростов-на-Дону 513 110
Отв.35  27 Мая 10, 16:08
2 777:
Нет. У симистора слишком много недостатков и условий надежной работы. По сравнению с тиристором ессно.
Я 5 лет работал инженером разработчиком электронных схем на ящике. Симисторы в военных разработках не использовались вообще. У нас по крайней мере.
Как сейчас - не знаю.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.36  22 Июня 10, 03:40
Wolcheg, пообщавшись 20 лет назад с КУ208, я тоже решил не играться больше с симисторами. Но поработав сейчас с BTA, я изменил своё отношение на противоположное. Особенно классно их применение в связке с оптодинисторами MOC. Например, BTA41 и MOC3063. Тока в 5 миллиампер достаточно для управления нагрузкой переменного тока в 40 ампер.
сообщение удалено
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.37  24 Июня 10, 02:55
Пользую Рудину схему на прессостатеAlexB, 22 Июня 10, 12:06
Это с двумя резисторами?
сообщение удалено
крис Кандидат наук Саратовская обл. 324 27
Отв.38  15 Окт. 10, 22:28
А на отечественном семистре ТС122-25-7 такую схему, какую Селянину посоветовали можно собрать? Насторожили слова Руди - раньше путёвых семисторов не делали...                   
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.39  15 Окт. 10, 23:26, через 59 мин
Ну не люблю я советских симисторов. По многим причинам, одна из которых - неспецифицированная несимметрия тока отпирания. Ну и дороже они, как правило, при худших параметрах. И точных спецификаций на них не найти. С надежностью у них проблема, ну и т.д. ...