Собрал по схеме с МОС, работает отлично, только в цепи последовательно с потенциометром 10к поставил не 9,1к, а 7,5к (из схемы с реле). Иначе в положении закрыто, клапан всеже открывался на секунду за примерно полминуты.
kums
Кандидат наук
Воронеж
473 134
Отв.481 24 Авг. 15, 03:37
У меня таже история, сегодня пол дня сопротивление подбирал. Всё собрал всё работает,сейчас испытания провожу. Всем спасибо.
JackB
Специалист
Kazan
101 44
Отв.482 25 Авг. 15, 14:43
"Поженил" всё же термометр(с пищалкой) и ШИМ. Схему детектора импульсных сигналов нашёл здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=0. Там же есть подробное описание схемы. Номиналы поправил: С2 - 4.7 мкф х 16в, даёт задержку переключения компаратора на время паузы в импульсах от пищалки. 6 нога оптрона на землю через резистор 100к, R10 1,2k.
Термометр ТМ979Н Tm979h. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика. Сигнал превышения установленной температуры взял с пищалки термометра (пищалку не выпаивал, осталась на месте, без неё не работает), нагрузкой схемы детектора является светодиод оптопары АОТ 128. Светодиод горит - схема ШИМ работает. Гаснет - происходит СТОП. Объединил все три куска схем, получилось коряво, но надеюсь понятно.
Start-stop. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.
Разрешения термометра в 1 градус мне вполне хватит для изготовления дистиллята в тарельчатой колонне с дефлегматором. Дело за малым, осталось купить саму колонну. ;D Всем спасибо за науку.
Уж луче проверенный DH48 многими проверенный циклический таймер, правда дороже он Вот например http://ru.aliexpress.com/...1444_5,201409_1 Смотри чтоб было две установки времени
Начсклада
Специалист
Подольск
130 14
Отв.485 06 Сент. 15, 17:38
Maximko_Pivovar, а что за механические кнопки у него внизу? У него регулировка длительности импульсов и паузы между ними раздельная?
Вот это можно приспособить к клапану? Начсклада, 31 Авг. 15, 15:34
приветствую у меня такой работает,но пауза для отбора голов большая,минимум 1 сек.
Начсклада
Специалист
Подольск
130 14
Отв.487 06 Сент. 15, 21:55 (через 5 мин)
gxtkjdjl, две крутилки зачем?
Maximko_Pivovar
Кандидат наук
Гдето в Украине
379 53
Отв.488 07 Сент. 15, 10:38
а что за механические кнопки у него внизу? У него регулировка длительности импульсов и паузы между ними раздельная?Начсклада, 06 Сент. 15, 17:38
Первое время скольуо будет закрыт и второе сколько будет открыт, например первое табло 06 s второе 0,1 s выставлено, значит 6 секунд закрыт и 0,1 секунды открыт, снова 6 закрыт итд, короце циклический таймер
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.489 07 Сент. 15, 20:28
Первое время скольуо будет закрыт и второе сколько будет открыт, например первое табло 06 s второе 0,1 s выставлено, значит 6 секунд закрыт и 0,1 секунды открыт, снова 6 закрыт итд, короце циклический таймерMaximko_Pivovar, 07 Сент. 15, 10:38
ну да как то так.только минимально открыт(закрыт)1сек.
Maximko_Pivovar
Кандидат наук
Гдето в Украине
379 53
Отв.490 10 Сент. 15, 13:21
ну да как то так.только минимально открыт(закрыт)1сек.gxtkjdjl, 07 Сент. 15, 20:28
С какого перепуга, вот из описания DH48S: 0.01 ~ 99.99 s S ~ 99m99s 1М ~ 99h99m DH48S-S: 0.1 s ~ 990 H там надо смотреть какое табло они разные бывают, есть таймеры хотьи пишут что DH48S но насамом деле они разные, нужно смотреть чтоб кнопочек было 6 а не 5
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.491 10 Сент. 15, 14:31
С какого перепуга, вот из описания DH48S:Maximko_Pivovar, 10 Сент. 15, 13:21
kums, Цифровой ШИМ с функцией уменьшения отбора. Корпус ДИН, Большой 7-сегментный, 3-х разрядный цифровой индикатор. Две кнопки "-" меньше и "+" больше. Точка в младшем разряде - индикатор включен клапан. Вход 220АС, Выход 220АС управляемый ШИМ до 2А. стоит ВТ134 без радиатора. Если прицепить радиатор до 4А. Dozator88. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.Dsc01332. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.Shim_podkliychenie. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика. Диапазон открытия клапана 0%-100%, 0%-закрыт, 100%-открыт Кнопкой "+" увеличиваем % открытия клапана, "-" уменьшаем. Если долго подержать "+" переходим в меню "П" - период ШИМ, от 1 до 999секунд. Напаример ставим П20 пока моргает можно менять больше меньше, через непродолжительное время, если ничего не нажимать происходит запись в память - значок [о] и переход в основное меню процент открытия клапана. Это функция простой ШИМ. Если долго подержать кнопку "-" входим в меню "-" дектемент, то есть если поставили 5%, тогда при следующее подаче питания на все утройство уставка % открытия уменшится на 5%. Например П20 период 20сек. Процент открытия 68% значить клапан открыт 20*68/100=13,6сек. закрыт 20-13,6=6,4сек. при выключении питания ШИМа и повторном включении будет 68%-5%(декремент)=63% т.е. 12,6с и 7,4с. Тогда с каждым старт-стопом отбор будет уменьшатся на 5%. Пока не выключится совсем. Этот режим показывает бегущий минус. Все настройки сохраняются в памяти процессора. Поэтому один раз настроил и все. Все интуитивно просто. Клапан отбора с помощья редукционной шайбы или иголки от шприца настроить на максимальную производительность 100%. Например 1200мл/ч, это 100% открыт клапан. Ставим 10% - 120мл/ч - отбор голов. Ну вы сами с усами. Большой период до 999сек. нужен мне для парогенератора. Будет стоять на подпитке.
Прошитый контроллер + файлы плат Dsc01334. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.
kums
Кандидат наук
Воронеж
473 134
Отв.494 11 Сент. 15, 22:02 (через 47 мин)
ZSerje, Вот спасибо, а что за контролёр? Это штука хорошая, но просто хотел сделать чтоб видеть циферку, ну например горит 1 значит отбор 100 миллилитров горит 2 значит 200 мл. и так далее и если можно крутилкой ну или цифровым потенциометром. После твоих шимов стало затягивать это дело, но мозгов пока не хватает где бы почитать научиться, а то аж руки чешуться. Всё понял, прочитал про контролёр такой я не потяну мне бы по проще на к176 или м74.
А сколько такой стоит?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.495 11 Сент. 15, 22:39 (через 38 мин)
kums, PIC16F676 стоимость в личке.
dim-235
Доктор наук
казань
670 96
Отв.496 12 Сент. 15, 20:19
но просто хотел сделать чтоб видеть циферку, ну например горит 1 значит отбор 100 миллилитров горит 2 значит 200 мл. и так далееkums, 11 Сент. 15, 22:02
я решил такую хотелку очень просто галетный переключатель на 10 положений с двумя рядами контактов 11 светодиодов 10 резисторов 1ком.переключатель ставлю вместо крутилки 10ком диоды запитал от диода питания.
_dsc9332. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.
kums
Кандидат наук
Воронеж
473 134
Отв.497 12 Сент. 15, 21:08 (через 50 мин)
dim-235, тоже идея, но наверно не то. Так же можно поставить микропереключатали.
Ветеран
Кандидат наук
Кузбасс
310 160
Отв.498 06 Окт. 15, 09:46
ZSerje,
Цифровой ШИМ с функцией уменьшения отбора.ZSerje, 11 Сент. 15, 21:15