Просто в наборах Мастер кит есть такой девайс как MP8037R - Цифровой термометр/термостат. Его минимальный гистерезис 0.5 градуса! Достаточно ли такого гистерезиса для управления электроклапаном на дефлегматоре?
Простите если это уже где то прописано.... не нашёл.. ткните носом где?
точность измерения термометра
maiklrek
Студент
Ярославль
15 2
08 Авг. 13, 15:44
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 569
Отв.1 08 Авг. 13, 16:33, через 49 мин
Купи лучше на Ебэй терморегулятор REX-100 и датчик РТ100
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.2 08 Авг. 13, 16:43, через 11 мин
Достаточно ли такого гистерезиса для управления электроклапаном на дефлегматоре?maiklrek, 08 Авг. 13, 15:44Да
maiklrek
Студент
Ярославль
15 2
Отв.3 08 Авг. 13, 22:55
Купи лучше на Ебэй терморегулятор REX-100 и датчик РТ100Не люблю долго ждать. Ну если говорят что 0.5 достаточно, тогда беру
mitl, 08 Авг. 13, 16:33
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4 09 Авг. 13, 03:50
Гражданин Вам мастер кит не платит за вот это ? Может Вашему начальству стоит пересмотреть цены ? Цены просто запредельные на Вашем сайте...Я согласен, цены запредельные. Вот сам я, например термостат спаял вот такой (кстати советую, хорошая схема и исходники есть) http://cxema.my1.ru/...nyj/24-1-0-2565.
mitl, 08 Авг. 13, 23:18
А сейчас переделал его под автоматику управления отбором, даже с простеньким ШИМом. Но не у каждого на это время и квалификация имеется.
А посылка из Е-бая с прокладками к корнелиусам шла 6 месяцев!!! Не у каждого на это время есть.
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 569
Отв.5 13 Авг. 13, 00:02
А посылка из Е-бая с прокладками к корнелиусам шла 6 месяцев!!! Не у каждого на это время есть.msg31, 09 Авг. 13, 03:50Сейчас идет 2 месяца с Ебея . Но кто хочет отвалить бабло Мастер Китаю - удачи