Подключение клапана постоянного тока

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
09 Марта 09, 22:56
Дайте, пожайлуста, схему правильного подключения клапана постоянного тока(от омывателя)через триак и\или оптосимистор с zero-cross(MOC3062?MOC3063). Исходный питатель-транс 12 вольт.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.1  09 Марта 09, 23:21, через 25 мин
Подключить 12-вольтовый клапан через триак переменного тока можно если через триак запитать 220-ю вольтами трансформатор блока питания 12 вольт.
Но это похоже на почёсывание левой ногой правого уха.
Есть другой, гораздо более простой и правильный вариань. Нужно использовать не оптосимистор, а оптотранзистор.
Вот такой вариант, например.
lptlpt.jpg
Lptlpt. Подключение клапана постоянного тока. Вопросы по электр(он)ике.

Через контакты реле запитываешь клапан.
Если ток через клапан не превышает предельного тока транзистора, можно обойтись без реле, а подключить клапан вместо катушки реле. Защитный диод нужно оставить.
Можно и полевик использовать, суть от этого не меняется.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.2  10 Марта 09, 01:25
Клапан постоянного тока питать переменным током некошерно, он будет грется!
Лучше выпрямить 12 вольтовую переменку диодным мостом, и пдавать на клапан постоянку через транзистор.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.3  10 Марта 09, 08:07
Дайте, пожайлуста, схему правильного подключения клапана постоянного тока(от омывателя)через триак и\или оптосимистор с zero-cross(MOC3062?MOC3063). Исходный питатель-транс 12 вольт.
SerjNSK, 09 Марта 09, 22:56
симистор ставится в цепь пременного тока 12 вольт. 
затем подключается выпрямительный диодный мостик - к нему подключаем катушку клапана.
никаких побочных явлений для катушки тут не будет.  единственный минус - может быть неприятная вибрация якоря кланана - с частотой полупериодов 100 Гц. полностью от шума можно избавиться - подключив паралельно
обмотки кланана небольшой конденсатор. напряженем не менее 25 вольт.
емкость здесь нужно подбирать экспериментально. по прекращению шума вибрации.
начни с 5-10 мкФ.  Избыточная емкость здесь опасна - начнет расти выпрямленное среднее напряжение.
может достигнуть 18 вольт - на очень большой емкости - клапан может погибнуть.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.4  10 Марта 09, 08:30, через 23 мин
Запал, при таком подключении конденсатор вообще не нужен. Собственная индуктивность катушки и без него сгладит пульсации напряжения. Боюсь, как бы не на уровне 17-18 вольт.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.5  10 Марта 09, 09:00, через 31 мин
без конденсатора - этого не произойдет. не забывай о индуктивном сопротивлении - в перерывах между полупериодами поток индукции падает. и следующий полупериод - вынужден преодолевать его.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.6  10 Марта 09, 10:42
ЭДС самоиндукции препятствует изменениям тока в катушке. На спадах напряжения индукция не пропадает, а наоборот - максимальна. Вспомни как бьётся током катушка в момент отключения от источника постоянного тока.
Да чего тут спорить... надо взять транс на 12 вольт, через мост запитать катушку клапана и тестером измерить напряжение на клапане, а заодно послушать 100 герц.

но мне кажется более правильным использовать нормальную схему - 12 вольт постоянки и транзисторный ключ.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.7  10 Марта 09, 12:40
так никто и не спорит.
я локомотивщик. на электровозах напряжение питания клапанов 50 вольт. аккумуляторная батарея - 52 вольта.
трансформатор собственных нужд - дает выходное напряжение 55 вольт переменки.
вся система питается через мостовой выпрямитель на диодах ВЛ200.
в рабочем режиме - все сотни клапанов питаются постоянным пульсирующим напряжением 55 вольт.
так что не вижу никакой необходимости проверять очевидные вещи. поскольку это работает многие десятки лет.
но мне кажется более правильным использовать нормальную схему - 12 вольт постоянки и транзисторный ключ.
безусловно. другой камень вылазит - управляющий ток базы или напряжение (если полевик) - его тоже нужно как то формировать. и чем то включать.
но человек задал конкретный вопрос, с конкретными комплектующими - я ему конкретно и ответил.

вот если бы он просто просил как включить клапан - имея 12 вольт переменки, то естественно тут простор для полета мысли.

а просил оптосимистор - получил схему для оптосимистора.
может человек хочет сделать полную гальваноразвязку - для работы от LPT или COM портов.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.8  10 Марта 09, 13:05, через 25 мин
может человек хочет сделать полную гальваноразвязку - для работы от LPT или COM портов.
Zapal, 10 Марта 09, 12:40
Развязка нужна. Поэтому и применен в моей схемке оптоизолятор 4N25.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.9  10 Марта 09, 13:35, через 31 мин
Разумно.
я тоже стараюсь избавлятся от паразитной гальваники - даже от низковольной.
подстраховка на случай дальнейшей модернизации автоматики - например на случай управления от компа.
это очень облегчает жизнь.
особенно когда ковыряешься в гараже - и по запарке мучительно вспоминаешь где и под каким напряжением работает вся лапша торчащая из кондуита.
пользуюсь в основном оптотранзисторами РС 123 (друг - ремонтник компов приносит пригоршнями.)
- от убитых БП комповых.