27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Клапан +ШИМ на TL494

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5
Fdsa2005 Специалист Курск 117 24
Отв.80  13 Марта 14, 00:08
Это я делал с самого начала!
Но когда через матовую трубку пытаешься что-либо разглядеть - нифига не видно.
А так при отборе голов можно четко покапельный отбор видеть и регулировать обычной пережималкой, если хочешь!V_B, 12 Марта 14, 23:53
Согласен, но при наличии шима это не актуально, достаточно один раз настроить, а дальше результат повторяем. Поэтому простой иглы достаточно.

И игла у меня стоит тоже после клапана.
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.81  13 Марта 14, 00:16, через 9 мин
но при наличии шима это не актуальноFdsa2005, 13 Марта 14, 00:08
На самом деле вообще все НЕ АКТУАЛЬНО!
Можно и без шима обойтись, и без всяких стабилизаторов.... (я первые ректификации проводил с помощью латра и простой прищепки для регулировки отбора на ХД1 колонне - года 3 назад - и получал спирт).
Вот только работая с колонной постоянно что-то меняешь, что-то такое что позволяет упростить процесс! И к капельнице я тоже не сразу пришел - сначала точно-также брал иглу, спиливал с нее ушки, подбирал силикон чтобы не проваливалась.... Ну и т.д.
Поэтому сейчас я советую только то что сам прошел!
Ну а дальше - кто во что горазд!
Винокурофф Доктор наук Город Лип 750 122
Отв.82  13 Марта 14, 00:22, через 7 мин
Ну а дальше - кто во что горазд!V_B, 13 Марта 14, 00:16
2 часа назад писал про фторопласт, но позже понравилась игла. Не знаю (по себе!), что удобней, но игла в капельнице красива! Имеет место жить.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.83  13 Марта 14, 00:31, через 9 мин
Винокурофф, Ты вооще- супер! Не ищеш лёгких путей, то ИРТ возмёшь которую перепаявать надо, то клапан..... я вот такой взял http://samogon-i-vodka.ru/...2006/item_6642/ из него с одной стороны штуцер вывернул, и шайбучеу поставил и наместо закрутил и всё!
Винокурофф Доктор наук Город Лип 750 122
Отв.84  13 Марта 14, 00:40, через 9 мин
Винокурофф, Ты вооще- супер! Не ищеш лёгких путей, то ИРТ возмёшь которую перепаявать надо, то клапан..... я вот такой взял http://samogon-i-vodka.ru/...2006/item_6642/ из него с одной стороны штуцер вывернул, и шайбучеу поставил и наместо закрутил и всё!
diver1966, 13 Марта 14, 00:31
Тоже самое тебе могут написать те, кто купил готовый комплект оборудования у 223 или еще у кого-то. Я получаю кайф от создания. А прикинь, я весь аппарат: колонну, куб еще и полирую до зеркального блеска Улыбающийся
И придумал сегодня куда эти клапана спрятать чтоб не болтались и и не грелись от того, что спрятал.
vodila Профессор Санкт-Петербург 3.2K 527
Отв.85  13 Марта 14, 00:45, через 6 мин
я весь аппарат: колонну, куб еще и полирую до зеркального блескаВинокурофф, 13 Марта 14, 00:40
Красиво конечно, но зачем блеск под утеплителем ? )))
Винокурофф Доктор наук Город Лип 750 122
Отв.86  13 Марта 14, 00:47, через 2 мин
Красиво конечно, но зачем блеск под утеплителем ? )))

vodila, 13 Марта 14, 00:45
Не, я только там где нет утепления. Попробуй молочки отполируй или кламп или диоптр.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.87  13 Марта 14, 00:47, через 1 мин
Fdsa2005, Стесняюсь спросить, а для чего вы вообще иглу вставляете? Если не колебруешь 100% произаодительность колоны. Да и ещё, как это клапан чаще клацает при меньшем отборе??? Вообще непонятно! Скорость отбора не зависит на частоту работы клапана. На это зависит температура в кубе и установки ШИМа. ШИМ даёт импульсы на клапан, если нет шима то старт-стоп а он уже зависит от температуры (когда подбирутся хвосты) так что вы сударь заблуждаетесь сами и вводите в заблуждение других.
Винокурофф Доктор наук Город Лип 750 122
Отв.88  13 Марта 14, 00:48, через 1 мин
Развели базар в продаже ШИМа Улыбающийся
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.89  13 Марта 14, 01:06, через 18 мин
Винокурофф, Да нет, ради бога! Твоё личное право. Как говорится это на скорость не влияет!(поговорка, со скростью отбора не путать) я например гоню в нежилой квартере, и не кого туда не вожу, и не показываю не чего. Так спокойней, а то народ знаешь какой....выводы начнёт делать....кто то начнёт просить налить, угостить, продать и.т.д. а там и до полиции не далеко. Красота на качество спирта вообше не влияет, а вот вункциональность, удобство управления, автоматика- да. Ты бы ешё и шим в разборе заказал и по рекомендации собрал, тоже не чего сложного нет, и кайф получил бы..... что же ты упустил такой случай? Я с электроникой знаком, до армии в 1982-1984 работал в почтовом ящике (так называли засекреченные военные заводы) регулировщиком радиоэлектро аппаратуры. Пацану тогда было интересно, а сейчас нет уже интереса, проще взять и купить уже готовое.
Fdsa2005 Специалист Курск 117 24
Отв.90  13 Марта 14, 01:55, через 50 мин
Fdsa2005, Стесняюсь спросить, а для чего вы вообще иглу вставляете? Если не колебруешь 100% произаодительность колоны. Да и ещё, как это клапан чаще клацает при меньшем отборе??? Вообще непонятно! Скорость отбора не зависит на частоту работы клапана. На это зависит температура в кубе и установки ШИМа. ШИМ даёт импульсы на клапан, если нет шима то старт-стоп а он уже зависит от температуры (когда подбирутся хвосты) так что вы сударь заблуждаетесь сами и вводите в заблуждение других.diver1966, 13 Марта 14, 00:47
Да, я не калибрую колонну в прямом смысле этого слова, но иглу использую для настройки шима чтобы отбор тела шел в пределах 50% периода шима дабы не мудрить с лампочками для снижения температуры клапана.
А по поводу клацания я имел ввиду, что при отборе близком к 100% клапан большую часть времени открыт и соответственно работает на повышенных температурах, что не есть гуд.
Каждый выбирает сам каким алгоритмом пользоваться. А я написал как и почему делаю сам.

А тему конечно мы зафлудили.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.91  13 Марта 14, 03:23
мысли вслух. ИМХО.
1. 1 квт выпаривает около 5000 мл спирта в час. 1.39 мл/сек
2. берем 1 л/час, 0.28 мл/сек. ФЧ=4
3. если игла откалибрована на 2000 мл/час, то при 50% за 1 сек отбираем 0.56 мл, за вторую секунду 0 мл
4. за первую сек ФЧ= 1.48, за вторую бесконечность....
5. насколько это влияет на качество - не знаю, измерения в 0.1С вряд ли достаточно...

пожалуй,  Серегин стаканчик с полки достану...
видимо, время пришло....(по спирали)
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.92  13 Марта 14, 08:21
alexeyT, Интересные мысли! Это в любом кубе 1Квт выпаривает 5л спирта в час?у меня два тена по 2,5Квт и 1,2Квт= 17,5л/ч я в работе уменьшаю мощность, понижая напряжение до 130в, сколько же это получиться? Блин забыл физику...
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.93  13 Марта 14, 08:28, через 7 мин
diver1966, 2.5 = 19.2 Ом, 1.2 = 40 Ом. при параллельном соединении в итоге 13 Ом. или 3723кВт
при 130в БЕЗ теплопотерь выходит 1300 ватт
Андрей630025 Специалист Новосибирск 169 29
Отв.94  13 Марта 14, 08:54, через 27 мин
если НХ-3, то там и так дырка нормальнаяalexeyT, 12 Марта 14, 16:03
Сколько он примерно пропускает ? Расстояние от трубки отбора 5-7 см , внутренний диаметр трубки отбора  4мм .
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.95  13 Марта 14, 09:28, через 34 мин
Андрей630025, около 3 л/ч
0leg Профессор Omsk 2.2K 981
Отв.96  13 Марта 14, 09:52, через 24 мин
мысли вслух. ИМХО.
....
4. за первую сек ФЧ= 1.48, за вторую бесконечность....
5. насколько это влияет на качество - не знаю, измерения в 0.1С вряд ли достаточно...
....
alexeyT, 13 Марта 14, 03:23
Думаешь так быстро будет ВСЯ РК реагировать на КРАТКОВРЕМЕННОЕ изменение ФЧ ?
Это тож мысли в слух. РК же обладает не слабой инерционностью...
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.97  13 Марта 14, 10:03, через 12 мин
0leg, угу. только вот при аналоговом отборе спирт БЕЗ отдушки почему-то получается...
флегмы возвращается в первом случае 1.11 мл, во втором случае 0.83.
меняется плотность, возрастает скорость пара, изменяется давление....
для СПН и скорости 0.3 сколько сантимов в трубе это затрагивает? не знаю...
точности измерений у меня не хватит...
до низа трубы возмущение вряд ли доходит, а вот что сверху творится - мне неведомо
может,все  на уровне самоубеждения...
только подобрался к Крокодилу и Славе61 по качеству.... и опять сполз...
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.98  13 Марта 14, 12:00
Да не заморачивайтесь на шайбах!!!
Зеленая игла дает около 1000 - 1200 мл в зависимости от высоты жидкости, желтая 1800 - 2000 мл.
Из обычной капельницы делается, причем игла подходит под выступающий сосок в капельнице.
V_B, 12 Марта 14, 23:11
Подскажи:
1. отбор в зависимости от высоты можно вычислить на конкретной РК или определять экспериментально при ректификации (по принципу сообщающихся сосудов)?
2. иглу направлять в систему, а затем в сосуд для приема спирта или можно обойтись без системы и иглу направить сразу в сосуд для приема спирта? В чем разница?

А может лучше вообще так: клапан-система-игла-приемный сосуд?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.99  13 Марта 14, 12:52, через 53 мин
Поясняю фото: клапан надеваю посредством переходника - силиконового шланга (слева на фото) на патрубок УО от РК. К жиклеру клапана (справа) посредством силиконового шланга (его на фото нет - подбираю его длину) присоединяю зеленую иглу, далее емкость для спирта.
image.jpg
image.jpg Клапан +ШИМ на TL494 . Вопросы по электр(он)ике.