Оборудование Игоря (автоматика БКУ-07) позволяет делить погон на три части и отбирать их в разные емкости, головы-подголовники-тело. Но при НДРФ отбор тела рекомендуется прекратить при Т 92С в кубе, а далее оборотные хвосты. Как это осуществить в автоматическом режиме? Все оказалось несложно.
Я поступил так: После приобретения БКУ-07, у меня остались без дела ХД-АКР с термометром. Термометр ставим в куб и устанавливаем Т срабатывания на 92-93С. Сам клапан ставим на второе устройство автоперевода отбора в другую емкость (которое для подголовников) вместо датчика. При этом клапан должен быть полностью открыт и жиклер из него удален. Шланг от клапана идет в приемную емкость для тела, а шланг, который мы ранее использовали для отбора тела, идет для отбора хвостов.
Пока Т в кубе ниже установленой на термометре, клапан открыт и отбор тела идет через него.
Как только Т поднимется до заданной клапан закроется и отбор хвостов пойдет в другую емкость.
Что-то не получается вставить фотографии.
Отбор продукта в четыре емкости
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
15 Июля 14, 18:10
игорь223
Академик
таганрог
30.2K 20.6K
Отв.1 15 Июля 14, 18:25, через 15 мин
Мудрено, но работать конечно будет!)))
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
Отв.2 15 Июля 14, 18:28, через 4 мин
Может описал немного сумбурно... На самом деле все очень просто. Оно сегодня уже отлично отработало. Не могу вставить фотографии.
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
Отв.3 15 Июля 14, 18:33, через 5 мин
Температура в кубе ниже установленной
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
Отв.4 15 Июля 14, 18:37, через 4 мин
Клапан открыт отбор идет в основную емкость
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
Отв.5 15 Июля 14, 18:40, через 4 мин
Температура поднялась выше установленной
эдич
Специалист
Красноярск
156 19
Отв.6 15 Июля 14, 18:42, через 2 мин
Лапан закрылся, отбор пошел в емкость для хвостов
Nikus
Магистр
Москва
211 81
Отв.7 06 Февр. 15, 02:08
Шикарная идея.
Ломал голову как сделать полный цикл на РК. Пришла в голову схема.
Дано:
Время разоргево куба до рабочего состояния + время работы колонны на себя.
Знаем крепость СС и соответсвенно кол-во АС и голов и время их отбора. Скорость 100 мл/ч.
Оборудование по циклам:
1.Клапан + реле времени
2. Клапан с регулятором отбора + реле времени.
3. БКУ-11
4. Тройник
5. Клапан + реле времени.
Собираем все это на трубке отбора по схеме: выход дефлегматора п.1 --> тройник --> на прямоток п.2 , на отвод п.5 и п.3
Процесс:
Запускаем с условием - п.1 и п.5 выкл, п.2 и п.3 вкл.
1. время включения п.1 через 4 часа.
2. Время отключения п.2 на - T=((АС/10)/V отб.голов)+4
3. Время включения п.5 - T+0.3
4. На п.3 ставим обычный отбор тела - классика.
Дальше получаем, что куб греется 4 часа, потом открывается п.1 и поток идет на п.2, через время п.2 закрывается и открывается п.5, дальше обычный старт-стоп.
Ломал голову как сделать полный цикл на РК. Пришла в голову схема.
Дано:
Время разоргево куба до рабочего состояния + время работы колонны на себя.
Знаем крепость СС и соответсвенно кол-во АС и голов и время их отбора. Скорость 100 мл/ч.
Оборудование по циклам:
1.Клапан + реле времени
2. Клапан с регулятором отбора + реле времени.
3. БКУ-11
4. Тройник
5. Клапан + реле времени.
Собираем все это на трубке отбора по схеме: выход дефлегматора п.1 --> тройник --> на прямоток п.2 , на отвод п.5 и п.3
Процесс:
Запускаем с условием - п.1 и п.5 выкл, п.2 и п.3 вкл.
1. время включения п.1 через 4 часа.
2. Время отключения п.2 на - T=((АС/10)/V отб.голов)+4
3. Время включения п.5 - T+0.3
4. На п.3 ставим обычный отбор тела - классика.
Дальше получаем, что куб греется 4 часа, потом открывается п.1 и поток идет на п.2, через время п.2 закрывается и открывается п.5, дальше обычный старт-стоп.
NordFace
Специалист
Пятигорск
119 40
Отв.8 19 Мая 16, 15:56
Добрый день! Подскажите коллеги, приобрел автоматику БКУ-07 с автопереводом. Из четырех раз только один раз перевод сработал по достижении жидкости (голов) трубки уровня и то, когда начался отбор тела часть жидкости продолжала капать в головы. А три раза вообще не срабатывал, по достижении уровня продолжал идти в емкость голов. Бутылку для голов использовал 0,5 л. (крышка накручивается герметично) Было у кого так или все работает четко?