27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Опасна ли переполюсовка термодатчика от ИРТ-120? ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
Sonologist Профессор Москва 2.6K 886
06 Сент. 14, 12:52
Вот дурень я! При разборке забыл пометить концы термо-датчика, которые подключаются к ИРТ-120. Подключен он по паразитной схеме. Вопрос: можно ли подключать датчик методом тыка - не погорит ли он от переполюсовки? Или - как определить, какой конец куда, не куроча сам щуп?
Заранее спасибо! Простите за крик!
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.1  06 Сент. 14, 13:11, через 20 мин
https://www.google.ru/...410080249257443
А провод не прозрачный?  Медный на плюс,другой на минус (ИРТ-120)
torch-vi Доцент Питер 1.1K 390
Отв.2  06 Сент. 14, 13:55, через 45 мин
думаешь ты первый? у меня датчики оставались живы и при правильном включении начинали работать. в современные схемы часто встраивают "защиту от дурака". это обычно диод в прямом направлении. поэтому такие схемы трудно спалить даже если захочешь.
Sonologist Профессор Москва 2.6K 886
Отв.3  08 Сент. 14, 08:40
Всем спасибо, друзья. Эксперимент прошел без плохих последствий: ИРТ-120 просто сказала "bad". Переполюсовал датчик и все заработало.
Bodun Бакалавр Ufa 99 17
Отв.4  01 Февр. 16, 20:43
Скажите красная кнопка на фото должна быть с фиксацией? Моя без. В режиме старт-стоп управление клапаном отбора есть, а вкл/откл тенов нет. Ели бы кнопка была с фиксацией, то и работа тенов была бы регулируемой. Посмотрите пжлст на своих приборах. 
1.jpg
1.jpg Опасна ли переполюсовка термодатчика от ИРТ-120? ОЧЕНЬ СРОЧНО! Вопросы по электр(он)ике.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.5  02 Апр. 16, 17:21
Народ у кого  терморегулятор ИРТ-120 ? Помогите начинающему  освоить. Расскажите простым языком какие кнопки нижимать.
Sonologist Профессор Москва 2.6K 886
Отв.6  02 Апр. 16, 19:37
Помогите начинающему  освоить.alekslug, 02 Апр. 16, 17:21
Вот тут все просто и доступно. Пошаговая инструкция.
Bodun Бакалавр Ufa 99 17
Отв.7  02 Апр. 16, 20:16, через 39 мин
Расскажитеalekslug, 02 Апр. 16, 17:21
В приложении

Добавлено через 2мин.:

Вот тут все просто и доступно. Пошаговая инструкция.Sonologist, 02 Апр. 16, 19:37
Приложение потеряли. Поправил.
IRT120.pdf 51.1 Кб
Sonologist Профессор Москва 2.6K 886
Отв.8  02 Апр. 16, 20:58, через 42 мин
Меня тут вот что беспокоит: в описании термостата указан датчик DS18B20, имеющий разрешающую способность 0,1° (именно в интересующем нас диапазоне температур), а в даташите этого датчика этот параметр в том же диапазоне заявлен как 0,5°. Что-то мне мнится, что господа-изготовители термостата делают некорректный маркетинговый ход. Мужики, может, я ошибаюсь и возвожу напраслину? Помогите разобраться: мне кажется, что даташит от производителя элемента куда более достоверен, нежели просто инструкция к использованию всего прибора. Или все как-то не так?
Bodun Бакалавр Ufa 99 17
Отв.9  02 Апр. 16, 21:43, через 46 мин
0,1 очевидно, если вы им пользовались
ua3akc Специалист москва 147 66
Отв.10  02 Апр. 16, 22:13, через 31 мин
до 0.5°(погрешность).Разрешающая способность температурного преобразователя может быть изменена пользователем и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно. Разрешающая способность по умолчанию установлена 12-бит.Из ds18b20 datasheet.Вот  твой ИРТ-120 обрабатывает сигнал от датчика с точностью 0.1,но с постоянной погрешность до 0.5





ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.11  02 Апр. 16, 22:36, через 24 мин
Sonologist, Разрешающая способность 0,1*С, точность 0,5*С. Это две большие разницы Улыбающийся
Например имеем два датчика, оба под мышкой, каждый измеряет температуру с разрешением 0,1*С. Один показывает 36,6*С другой 37,1*С. Вывод - датчики соответствуют заявленным параметрам, и ни какого маркетинга. 37,1-36,6=0,5
Если истинная температура 36,6*С датчик может выдать температуру в пределах +/-0,5*С, от 36,1 до 37,1 через 0,1*С
В ИРТ есть возможность калибровки датчиков. http://www.microchip.su/showthread.php?t=9548
Если интересно могу описать упрощенную процедуру калибровки.
Sonologist Профессор Москва 2.6K 886
Отв.12  02 Апр. 16, 22:53, через 17 мин
Вот  твой ИРТ-120 обрабатывает сигнал от датчика с точностью 0.1,но с постоянной погрешность до 0.5ua3akc, 02 Апр. 16, 22:13
Ага, теперь понятнее! Мы же работаем на дельте, поэтому и не так важна сама температура.
Если интересно могу описать упрощенную процедуру калибровки.ZSerje, 02 Апр. 16, 22:36
Буду очень признателен.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.13  02 Апр. 16, 23:32, через 39 мин
Sonologist, Посмотрел инструкцию ИРТ120, к сожалению нет возможности калибровки. http://srv5.lookmy.info/portal/Archives/5199/IRT120.pdf
Делал для ИРТ4. Берем термометр http://www.thermopribor.com/...terms&id=11 измерительную часть и все 4 датчика оборачиваем алюминиевой фольгой, затем обматываем медной проволокой, весь пирог в паралоновую мочалку и в холодильник на пол часа, смотрим за показаниями ИРТ4. Как устаканятся смотрим ртутный, записываем разницу. Вторая точка бутерброд в чайник на медленный огонь при 80гр.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 799
Отв.14  05 Апр. 16, 05:36
ИРТ-120
Привет ребята!


Добавлено через 14мин.:

Все еще пытаюсь отрегулировать гистерезис для установки температуры для СТАРТ-СТОПА.
Ничего не получается,если можно растолкуйте на примерах.
Извините что такой дурак!!!
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.15  05 Апр. 16, 06:32, через 57 мин
Михаил0501,там гистерезис 0-50.
Если поставишь 0,то будет срабатывать на превышение в 1градус.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.16  05 Апр. 16, 07:21, через 50 мин
1 градус это очень много, нужно 0,2*С
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.17  05 Апр. 16, 07:31, через 10 мин
нужно 0,2*СZSerje, 05 Апр. 16, 07:21
Гдеж его взять,если там нет.
сообщение удалено