27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Универсальный блок управления

Форум самогонщиков Автоматика
Timofei Специалист Москва 196 105
23 Нояб. 14, 04:53
Для пароводяного куба хочу сделать блок управления .Чтобы не городить разные управляющие устройства решил все необходимое запихнуть в один корпус.
Схема и  картинка макета прилагается.
Собственно первые вопросы:надо ли выносить радиаторы от SSR наружу;Если не выносить ,то нужен ли будет вентилятор(тэн 3 квт).Не слишком ли плотное расположение деталей,учитывая нагрев радиаторов,хотя хотелось бы по возможности сделать все максимально компактно.
Очень надеюсь на конструктивную критику и пожелания.
Картинка с компоновкой выполнена примерно в масштабе по отношению к деталям.
blok_pitaniya5.png
Blok_pitaniya5. Универсальный блок управления. Автоматика.


blok_pitaniya3.png
Blok_pitaniya3. Универсальный блок управления. Автоматика.


blok_ypravleniya1.jpg
Blok_ypravleniya1. Универсальный блок управления. Автоматика.
Timofei Специалист Москва 196 105
Отв.1  23 Нояб. 14, 05:09, через 16 мин
Да,вот комплектующие.

http://www.ebay.com/itm/400760450976
http://www.ebay.com/itm/261169437604
http://www.ebay.com/itm/231033419131
http://www.ebay.com/itm/161459220744
http://www.ebay.com/...;_qi=RTM1793565
http://www.ebay.com/...=item3f3f4e6a21

LVit Специалист город на Даугаве 124 58
Отв.2  24 Нояб. 14, 10:45
Для 3 квт радиатор желательно вынести
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.3  24 Нояб. 14, 11:14, через 29 мин
Для пароводяного куба хочу сделать блок управленияTimofei, 23 Нояб. 14, 04:53
Это как? Парогенеатор и простой подогрев воды?
Зачем тогда клапан отбора? И два термореле управляющее одним SSR?
Можно подробнее о назначении устройства и алгоритм работы?
Timofei Специалист Москва 196 105
Отв.4  24 Нояб. 14, 12:23
ветка про пароводяной котел
[Куб с пароводяной рубашкой]
SSR-VA для регулирования мощности нагрева.Он подключен постоянно. Если нужны температурные регулировки то подключается ещё и SSR-DA .Он вкл/выкл тэны ,для поддержания заданной температуры(например при соложении) ,или аварийного отключения при перегреве.
Вообще, предусмотрено три места под температурные датчики:в рубашке куба ,в самом кубе и в царге.Может и  одного термореле хватило бы,второе пока скорее всего  будет работать для  аварийного отключения.
А клапан отбора для получения НДРФ,для отброра голов и.т.п. Он получает команды от реле времени.
Timofei Специалист Москва 196 105
Отв.5  25 Нояб. 14, 08:00
Изменил немного схему.Так термоконтроллером можно будет управлять и клапаном отбора. Т.е. клапан управляется или по таймеру или по температуре.
Ну естественно тогда от SSR термоконтроллер отключен.

blok_ypravleniya2.jpg
Blok_ypravleniya2. Универсальный блок управления. Автоматика.