Опять автоматика не народная какая-то получиласьSany531, 18 Окт. 18, 04:40
Если речь о плате, которую разрабатываю, то я прокомментирую
У меня автоматика с тремя клапанами и вайваем.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
1. Управление клапанами 4 штуки.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
Если у тебя 3 клапана, в чем смысл делать 4? Ведь
польские буферы это все херня.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
3 датчика как раз у меня на плате предусмотрено
2. Вай фай.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
Есть
3. Импульсный блок питания на плате, и пищалку на плате тоже.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
На плате будет LM7805 чем не ИБП? Пищалка есть
4. Отключение УЗО нет.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
Как раз для народности я вывел этот пин на колодку
5. Разлитие воды нет, так как конечное это подъем температуры в ТСА. Если перекрывать воду клапаном по разлитию, то надо покупать серьезный клапан, а лучше уж автономную защиты от протечек, работать на клапане от стиралки не серьезно.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
А вот тут не согласен. Если работает с приличной мощность, то охлаждение соотвествующее и напор воды велик. Если слетает шланг, то вся эта вода начинает хлестать на пол, уж явно она скорее доберется до датчика, который лежит под кубом, чем температура поднимется и ТСА нагреется. Клапан стоит обычный(может и от стиралки), покупал на СиВ года 4-5 назад, работает до сих пор, стоит недорого, датчик протечки за 50р с али. Отрабатывала пару раз, жена пару капель с посуды капнула)))
6. Экран и2с.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
Есть
7. ЕСП проще с обвязкой брать, собрал штук пять плат без обвязки, лишний гемор по разводке.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
Предусмотрено до 2-х esp можно с обвязкой можно нет
И где тут не народная автоматика?
А датчики давления это все херня.Sany531, 18 Окт. 18, 04:40
А вот тут категорически не согласен. Датчик стоит сейчас недорого, применяю ее при ректе(очень помогает следить за залетами удаленно), а самое важное это НБК. Не надо писать что НБК мало кто пользуется. Это уже народная технология и там без датчика давления делать нечего.