27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 555 556 557 558 559 560 561 ... 799 558
makss1000 Специалист Глазов УР 119 25
Отв.11140  27 Февр. 19, 12:22
 Спасибо, буду пробовать
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11141  27 Февр. 19, 13:05, через 44 мин
makss1000, кроме этого ты посадил вайфай на Serial2, то есть предполагается использование вайфай от msg31, если захочешь использоваться вайфай с прошивкой от phisik, то надо подключаться к 14 и 15 пинам.
makss1000 Специалист Глазов УР 119 25
Отв.11142  27 Февр. 19, 13:08, через 3 мин
У меня прошивка 360 от от msg31, значит надо сериал 2?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11143  27 Февр. 19, 13:34, через 26 мин
начит надо сериал 2?makss1000, 27 Февр. 19, 13:08
Да. И будет веб-интерфейс работать.
makss1000 Специалист Глазов УР 119 25
Отв.11144  27 Февр. 19, 14:01, через 28 мин
Все заработало, всем спасибо.
Zemlyanin Студент Дальнее замкадье 43 10
Отв.11145  28 Февр. 19, 10:57
Странный глюк - если включить автоматику и не трогать кнопки может работать сутками (проверено 2-е суток) а если нажать любую кнопку то через 5-10 сек ардуинка сама делает резет что-бы это могло значить. Скетч 3,60I2C от  ser52.И еще на вебморде перестали открываться вкладки (настройка сети и загрузка файлов)остальные работают.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11146  28 Февр. 19, 11:24, через 27 мин
И еще на вебморде перестали открываться вкладки (настройка сети и загрузка файлов)остальные работают.Zemlyanin, 28 Февр. 19, 10:57
Это периодически бывает. Потом открываются через некоторое время. Или если вытащить модуль.
Zemlyanin Студент Дальнее замкадье 43 10
Отв.11147  28 Февр. 19, 11:51, через 28 мин
В смысле вынуть и вставить на место,модуль ESPшки? А что с самоРезетом? Куда копать?

Попробовал ESPшку без автоматики не помогло страницы не открываются - белый экран
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.11148  28 Февр. 19, 15:35
Если надо на ректе, найди процесс ректификации ProcessRectif() и где нибудь в начале вставь.
if (flAlarmMPX5010) StateMachine=100; // Выключаемся по датчику давления.SA1348, 25 Февр. 19, 09:13
Алексей, попробовал, ни чего не изменилось, по давлению не отрубается Грустный
Crio Бакалавр Братск 67 14
Отв.11149  28 Февр. 19, 17:51
Подскажите как узнать значение кнопок. Подключил 5 кнопочную клавиатуру  Кнопки ведут себя неодекватно. пытался подобрать, неполучилось.
и заодно  если  несложно подскажите  надо ли чтонибудь в скеттче  отключить есле нету  покачто датчика силы тока.


Добавлено через 13мин.:

с  клавиотурой наверное разобрался.

Добавлено через 1ч. 46мин.:

Клавиатура заработала, но при нажатии вверх иногда срабатывает другая клавиша
vloza Студент Украина.Измаил 32
Отв.11150  28 Февр. 19, 19:50
Всем привет,коллеги.Такой вопрос,почти год не обновлял скетч,сейчас собрал новую колонну,решил обнулить настройки,скетч стоит от Лимона 3.53,но открываю любой скетч,нажимаю компилировать,выскакивают какие-то ошибки,в конце пишет недостаточно места,будет работать нестабильно.В принципе скетч работал нормально,смотрю появилось много нового,автоматику использую только для ректификации,посоветуйте может перешить все заново,в т.ч ЕSP,но не хочется забираться в дебри,уже подзабылось многое,перечитывать 500 стр не хочется
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11151  28 Февр. 19, 20:18, через 28 мин
vloza, обнови arduino ide
vloza Студент Украина.Измаил 32
Отв.11152  01 Марта 19, 02:21
Загрузил с сайта последний,все равно пишет мало места
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11153  01 Марта 19, 03:24
пишет мало местаvloza, 01 Марта 19, 02:21
Это нормально, что так пишет.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.11154  01 Марта 19, 07:43
ни чего не изменилосьЗеленый змей, 28 Февр. 19, 15:35
Минуту подождал? В меню значение максимального давления выставлено? Покажи здесь, в какое место вставил этот кусок. Чтобы видно было название процесса и строки ниже.

Добавлено через 8мин.:

Хм странная таракашка. Скачал скетч 312, а там прописана в процессе ректа реакция на датчик давления
if (flAlarmMPX5010) StateMachine=102; // Переводим в режим тревоги по датчику давления

Удали мою строку и исправь в этой 102 на 100.
ser52 Специалист Москва 171 39
Отв.11155  01 Марта 19, 08:53
 vloza прочти 2 странички тема Простая автоматика на Ардуино Мега 2560 из готовых элементов
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.11156  01 Марта 19, 10:53
Минуту подождал?SA1348, 01 Марта 19, 07:43
Минут 5 ждал, точно. Обратного отсчета нет.

В меню значение максимального давления выставлено?SA1348, 01 Марта 19, 07:43
Само собой.

Покажи здесь, в какое место вставил этот кусокSA1348, 01 Марта 19, 07:43
Затер уже.

Удали мою строку и исправь в этой 102 на 100.SA1348, 01 Марта 19, 07:43
Ок.
Crio Бакалавр Братск 67 14
Отв.11157  01 Марта 19, 11:37, через 45 мин
Донастроил автоматику. Писал выше, что кнопки иногда путаются, округлил значение кнопок в нижнюю сторону и все стало впорядке.Спасибо всем кто подсказывал.
Кто как аварийный датчик температуры к ТСА крепит, что бы было и красиво и эстетично
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11158  01 Марта 19, 11:44, через 7 мин
Продолжая тему про компактные dc-dc преобразователи.
Сейчас имею на руках 3 вида.
1. На микросхеме mp2307
2. На микросхеме mp1584
3. На микросхеме mp2315
На фото снизу слева направо 3-2-1
Первые очень часто попадаются бракованные, на хх греются, во время работы греются, всплески по питания до 1В! На выходе чуть ли не переменка)))
Кстати как раз под них разведена плата
Вторые показали себя хорошо, на хх холодные, нагрузку 1А держат без заметного нагрева, всплески до 50мВ
Третьи работают на частоте выше чем первые и вторые, на хх холодные, нагрузку 1А держат и греются градсуов до 40, 2А до 60-70, всплески так же примерно 50мВ. При этом есть возможность запаять перемычку и установить напряжение 5В, или оставить регулятор и настроить например 6В. Кроме этого есть пин EN который при подключении к GND отключает стабилизатор. Если ничего с ним не делать по умолчанию он включен.
При этом размер 1 самый маленький, 3 немного подлиннее, 2 самый большой.
Вот теперь хочу посоветоваться. Думаю переделать плату под 2 или 3, от первого надо отказываться из-за массового брака.
Под 2 переделать сложно так как он громоздкий, под третий проще. Тем более и входы и выходы у него с одной стороны и шаг 2.54 можно поставить гребенку и тупо вставлять как модуль, даже места на плате не нужно. Плюс проще выставить например 5В при помощи перемычки из припоя.
FNjuj3Z6eiQ.jpg
FNjuj3Z6eiQ.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
limon Доцент Липецк 1K 944
Отв.11159  01 Марта 19, 11:48, через 5 мин
Кто как аварийный датчик температуры к ТСА крепит, что бы было и красиво и эстетичноCrio, 01 Марта 19, 11:37
отжег кусок медной трубки, разрезал, выпрямил пластину, выгнул место для ДТ и трубы. Концы медной пластины стягивает пружинка. Получившийся хомут одевается и снимается с натягом. Сработку проверял неоднократно, когда воду забываешь подключить Улыбающийся.
P1100153.JPG
P1100153.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.