КОЛЛЕГИ, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Впервые запустил собранную автоматику на базе плат Бенгура версия 2.0 на 12В. Прошивка 3.82 и wi-fi от Физика.
1. В режиме Ректификации на разгоне работают хаотично клапаны. Греются как .... Как быть и что делать?
2. Скачет Фактическая мощность на ТЭНах на веб-морде от 11 до 14000 вт. Вопрос тотже....
Заранее благодарем всем!
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.11920 28 Авг. 19, 17:05
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Датчик тока возможно глючит или подключен неправильно.
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.11922 28 Авг. 19, 17:19 (через 9 мин)
Датчик тока возможно глючит или подключен неправильноmsg31, 28 Авг. 19, 17:11Это я понимаю ответ на второй вопрос? или они связаны?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Хотичная работа клапанов это ошибки монтажа.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.11924 28 Авг. 19, 20:30
Коллеги здравствуйте ! Кто работает с таким модулем и работает ли он вообще ?
https://ru.aliexpress.com/...f0806ef11f2a646
Добавлено через 3мин.:
Лампочка загораются а вот клапан не хочет работать даже не помогает снабберная цепь.
https://ru.aliexpress.com/...f0806ef11f2a646
Добавлено через 3мин.:
Лампочка загораются а вот клапан не хочет работать даже не помогает снабберная цепь.
AlexShul
Студент
Ангарск
28 10
Отв.11925 29 Авг. 19, 00:02
Коллеги здравствуйте ! Кто работает с таким модулем и работает ли он вообще ?Заказывал у рободуна три подобных модуля, только под DC12V. Из трех один пришел не рабочий.
https://ru.aliexpress.com/...f0806ef11f2a646demyan2, 28 Авг. 19, 20:30
сообщения удалены (7)
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Коллеги здравствуйте ! Кто работает с таким модулем и работает ли он вообще ?Мосфет перепаял?
https://ru.aliexpress.com/...f0806ef11f2a646demyan2, 28 Авг. 19, 20:30
Добавлено через 4мин.:
В режиме Ректификации на разгоне работают хаотично клапаны. Греются как .... Как быть и что делать?Totenkopf, 28 Авг. 19, 17:05Модули управления клапанами от рободуна по ссылке из поста для постоянки с 3 выводами? Вставил правильно в разъем ?
Защиту от перегрева отключи, может это влияет
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.11927 29 Авг. 19, 22:48 (через 50 мин)
Защиту от перегрева отключи, может это влияетbengoor, 29 Авг. 19, 21:59Как это сделать?
бычёк
Студент
Семикаракорск Ростовской области
39 39

Отв.11928 30 Авг. 19, 12:59
Коллеги здравствуйте ! Кто работает с таким модулем и работает ли он вообще ?У этого модуля стоит МОС3043,а он с зеро кроссингом,наша автоматика не работает с такими,меняй его на моську без зеро например МОС3023 и всё должно работать.
https://ru.aliexpress.com/...f0806ef11f2a646demyan2, 28 Авг. 19, 20:30
Мосфет перепаял?bengoor, 29 Авг. 19, 21:59Там не мосфет,там ВТА 16.
Все заработало !demyan2, 30 Авг. 19, 13:13Ну ты и змей,скоко букаф потратил.Только учти,на таком блоке защита от перегрева работать не будет.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.11929 30 Авг. 19, 13:13 (через 15 мин)
Все заработало ! Причина была в самом клапане , пружина подклинила и клапан после открытия не вставал на свое место .
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Там не мосфет,там ВТА 16.бычёк, 30 Авг. 19, 12:59Мосфет это moc3023, о котором ты писал выше.
Добавлено через 2мин.:
Под DC12V такие модули не могли идти,т.к.они работают только на переменном токе.бычёк, 30 Авг. 19, 12:59Видимо ты не в теме. Почитай мой пост про платы. Там и про замену моски написано и про модули на постоянке именно такого вида от рободуна только на поливике. Человек так и написал что аналогичный модуль но на постоянку
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232

Отв.11931 01 Сент. 19, 15:29
Как провериь BMP280? После прошивки пропала надпись "INIT BMP"
скетч 360.
Загрузил пробный скетч из примеров.
Вроде все работает:
Может в скетче 3.60 забыл что то включить?
скетч 360.
Загрузил пробный скетч из примеров.
Вроде все работает:
Temperature = 29.30 *CХм.. температура не соответствует. :\ Зато давление нормальное.
Pressure = 95941.64 Pa
Approx altitude = 458.17 m
Может в скетче 3.60 забыл что то включить?
Crio
Бакалавр
Братск
67 14
Отв.11932 02 Сент. 19, 13:40
Подскажите есть в автоматике функция термостата на охлаждение. Что бы при превышении температуры включалась вода охлаждения?
сообщение удалено
alexone_0
Бакалавр
Добруш
55 22
Отв.11933 02 Сент. 19, 15:33
А это не подойдёт?
Crio
Бакалавр
Братск
67 14
Отв.11934 02 Сент. 19, 16:00 (через 27 мин)
Хочу поставить пиво, что бы водой пвк охлождало.
alexone_0
Бакалавр
Добруш
55 22
Отв.11935 02 Сент. 19, 16:32 (через 33 мин)
Хочу поставить пиво, что бы водой пвк охлождало.Crio, 02 Сент. 19, 16:00Любой китайский термостат за 2-3 $ ,клапан на воду 12 в,блок питания 12 в-вся автоматика
Crio
Бакалавр
Братск
67 14
Отв.11936 02 Сент. 19, 16:44 (через 12 мин)
Просто, уже имея автоматику из темы, думал она справится с такими простыми задачами.
Лавруха
Бакалавр
Атомград
99 42

Отв.11937 04 Сент. 19, 14:58
Всем привет.
Подскажите, что в скетче 3.60 поправить, чтобы вырубало дифавтомат при превышении давления в процессе ректификации?
А то пользую комплект разделения колонны, и при повреждении трубки перистальтики прям беда может случиться, так как царгу затапливает и спирт начинает херачить из ТСА.
Подскажите, что в скетче 3.60 поправить, чтобы вырубало дифавтомат при превышении давления в процессе ректификации?
А то пользую комплект разделения колонны, и при повреждении трубки перистальтики прям беда может случиться, так как царгу затапливает и спирт начинает херачить из ТСА.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
438 71


ТСАЛавруха, 04 Сент. 19, 14:58а 3й датчик что не срабатывает? По температуре
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11939 04 Сент. 19, 17:46 (через 42 мин)
а 3й датчик что не срабатывает? По температуреMim, 04 Сент. 19, 17:04В данном случае лучше если по давлению раньше сработает, чем потом думать куда слившееся из ТСА девать.