gol_avto, посмотри даташит, там описана возможность получения разрешения больше 9бит, в буржуйском не силен: Resolutions greater than 9 bits can be calculated using the data from the temperature, COUNT REMAIN
and COUNT PER °C registers in the scratchpad. Note that the COUNT PER °C register is hard-wired to
16 (10h). After reading the scratchpad, the TEMP_READ value is obtained by truncating the 0.5°C bit
(bit 0) from the temperature data (see Figure 2). The extended resolution temperature can then be
calculated using the following equation:
используется два дополнительных байта 6 и 7:
Byte 0 Temperature LSB (AAh)
Byte 1 Temperature MSB (00h) EEPROM
Byte 2 TH Register or User Byte 1* TH Register or User Byte 1
Byte 3 TL Register or User Byte 2* TL Register or User Byte 2
Byte 4 Reserved (FFh)
Byte 5 Reserved (FFh)
Byte 6 COUNT REMAIN (0Ch)
Byte 7 COUNT PER °C (10h)
Byte 8 CRC*
что это за счетчики я не разобрался
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
dee
Научный сотрудник
Минск
7K 1.8K
Отв.13940 16 Дек. 20, 11:27
limon
Доктор наук
Липецк
996 933
Отв.13941 16 Дек. 20, 12:49
Поставил mqtt (от limonа, TeslaSCADA2 Runtime) на скетче 3.86, работает, но при моделировании аварийных ситуаций непонятки: наполнение приемной приходит аварийное сообщение без звука, а по тса вообще не приходит. Так должно быть, или чего-то не "доставил"?Сэмагонщик74, 16 Дек. 20, 10:15нужно настроить смартфон, дать программе необходимые разрешения и настроить уведомления для TeslaSCADA2 Runtime. У меня: долгий тап на значек-о приложении-уведомления
а по тса вообще не приходит.Сэмагонщик74, 16 Дек. 20, 10:15если в web-e есть, то и в TeslaSCADA2 должно быть, при наличии связи с брокером.(интернета)
Сэмагонщик74
Студент
Зеленокумск
23 1
Отв.13942 16 Дек. 20, 16:47
нужно настроить смартфон, дать программе необходимые разрешения и настроить уведомления для TeslaSCADA2 Runtime. У меня: долгий тап на значек-о приложении-уведомленияСпасибо что откликнулись, потеря\восстановление соединения звук и вибро работают,а при авариях тишина. По тса даже красным фон не подсвечивается, просто дублируются показания 1-го экрана автоматики.
В проге такие разрешения.
если в web-e есть, то и в TeslaSCADA2 должно быть, при наличии связи с брокером.(интернета)Связь проверял и по сетке, и через телефон.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.13943 17 Дек. 20, 08:29
что откликнулись,Сэмагонщик74, 16 Дек. 20, 16:47попробуй вот так, у меня работает при отключённом оповещении.
limon
Доктор наук
Липецк
996 933
Отв.13944 17 Дек. 20, 08:57, через 29 мин
Сэмагонщик74, сними галку "Оповещения" в настройках проекта (как на картинке у Mim). Тогда звук появится(хз почему инверсия, раньше вроде было нормально). Про аварию по ТСА я забыл, добавить быстро не получится. В демо версии TeslaSCADA2 только 5 переменных, некуда впихнуть эту аварию. Сделаю костыль в скетче, но это позже. Сейчас русификацию причёсываю.
mosjka1
Бакалавр
Koblenz
50 5
Отв.13945 17 Дек. 20, 09:54, через 58 мин
Собрал автоматику по схеме MIND v8.3 прошивка от phisik 3.86.
Не могу найти косяк, не показывает напряжения. На дисплее стоит Zr=0 U=0
ZMPT101B (lm358) подключен к А2
Не могу найти косяк, не показывает напряжения. На дисплее стоит Zr=0 U=0
ZMPT101B (lm358) подключен к А2
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.13946 17 Дек. 20, 10:00, через 6 мин
. На дисплее стоит Zr=0 U=0mosjka1, 17 Дек. 20, 09:54Проверяй схему детектора нуля, пока ноль не будет работать, напряжение не будет измеряться.
Схема на pc814 и резисторе 82кОм или 2 по 47кОм
ELF
Бакалавр
Московская обл. Ногинск
80 3
Отв.13947 17 Дек. 20, 10:19, через 19 мин
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста возможно ли поставить электро шаровый кран на данную автоматику? Если да то буду признателен что бы подсказали как это возможно сделать. Заранее благодарю.
Timmy
Научный сотрудник
Балашиха
2.5K 1.8K 7
Отв.13948 17 Дек. 20, 10:56, через 37 мин
Коллеги, продублирую, тут тема более оживлённая. Удалю потом.
Подскажите, кто в теме.
Баловался с подключением мешалки, и при подключении хлопок и досвидос, автоматика погасла.
Разобрал, нашел перегоревший плавкий предохранитель. Заменил, автоматика заработала, ТЭНы работают, всё ок.
Но перестало работать включение/выключение воды охлаждения (через клапан). Я проверил тестером, на всех контактах клапанов напряжение 50В, и оно там есть сразу после включения автоматики.
Сгорел симистор? Я засомневался потому, что, вроде как, при вылете симистора, на контактах должны быть все 220В. А тут 50. Странно.
Как можно проверить симистор не выпаивая его? Есть способ?
Подскажите, кто в теме.
Баловался с подключением мешалки, и при подключении хлопок и досвидос, автоматика погасла.
Разобрал, нашел перегоревший плавкий предохранитель. Заменил, автоматика заработала, ТЭНы работают, всё ок.
Но перестало работать включение/выключение воды охлаждения (через клапан). Я проверил тестером, на всех контактах клапанов напряжение 50В, и оно там есть сразу после включения автоматики.
Сгорел симистор? Я засомневался потому, что, вроде как, при вылете симистора, на контактах должны быть все 220В. А тут 50. Странно.
Как можно проверить симистор не выпаивая его? Есть способ?
Сэмагонщик74
Студент
Зеленокумск
23 1
Отв.13949 18 Дек. 20, 09:51
попробуй вот так, у меня работает при отключённом оповещении.Mim,
Спасибо, помогло.Остались переподключения каждые 1.5 минуты, что с этим делать пока непонятно.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.13950 18 Дек. 20, 10:29, через 39 мин
непонятноСэмагонщик74, 18 Дек. 20, 09:51поставь исключения для программы на телефоне. На компе, кстати,не заметил такой проблемы, хотя если подумать, телефон сеть теряет в лифте, ещё где-то. А комп стационарен
uazovod
Профессор
Курск
2.1K 704
Отв.13951 20 Дек. 20, 15:32
Привет, коллеги! Подскажите пожалуйста, как поменять "Настройки HD" в прошивке Физика 3.86?
Пробую изменить значение "(РК) Мощность нагрева при ректификации, Вт", нажимаю несколько раз "Сохранить в EEPROM", а система возвращает к прежним значениям.
Заранее признателен...
Пробую изменить значение "(РК) Мощность нагрева при ректификации, Вт", нажимаю несколько раз "Сохранить в EEPROM", а система возвращает к прежним значениям.
Заранее признателен...
sachalin-1
Кандидат наук
Куйбышев
440 128
Отв.13952 20 Дек. 20, 15:44, через 13 мин
Ключ у Физика брал?
uazovod
Профессор
Курск
2.1K 704
Отв.13953 20 Дек. 20, 16:25, через 42 мин
Да, брал.
miha58
Новичок
Барнаул
7 4
Отв.13954 20 Дек. 20, 17:02, через 38 мин
Привет, коллеги! Подскажите пожалуйста, как поменять "Настройки HD" в прошивке Физика 3.86?uazovod, 20 Дек. 20, 15:32После изменения параметра справа галочка появится, на неё кликнуть надо.
uazovod
Профессор
Курск
2.1K 704
Отв.13955 20 Дек. 20, 17:05, через 3 мин
miha58, кликаю, изменения не проходят.
sachalin-1
Кандидат наук
Куйбышев
440 128
Отв.13956 20 Дек. 20, 17:15, через 10 мин
изменения не проходятuazovod, 20 Дек. 20, 17:05-только мощность? Другие параметры сохраняет?
uazovod
Профессор
Курск
2.1K 704
Отв.13957 20 Дек. 20, 17:24, через 10 мин
sachalin-1, сохраняет как-то выборочно. Что-то сохранил, что-то не стал... Сломал уже голову.
Добавлено через 6мин.:
Где можно отследить процесс загрузки и сохранения настроек? Какая-то "шкала загрузки" или счетчик процентов загружаемой информации...
Добавлено через 6мин.:
Где можно отследить процесс загрузки и сохранения настроек? Какая-то "шкала загрузки" или счетчик процентов загружаемой информации...
miha58
Новичок
Барнаул
7 4
Отв.13958 20 Дек. 20, 18:10, через 46 мин
сохраняет как-то выборочно. Что-то сохранил, что-то не стал...uazovod, 20 Дек. 20, 17:24Может скорость обмена уменьшить? Ошибок в журнале нет?
uazovod
Профессор
Курск
2.1K 704
Отв.13959 20 Дек. 20, 18:37, через 27 мин
В журнале есть такие записи
20-12-20 10:43:21> [WARN] Начинаем запись графиков в новый файл (процесс переключен на клиенте ESP)Что это означает?
20-12-20 13:42:39> [WARN] Начинаем запись графиков в новый файл (процесс переключен на клиенте ESP)