Сразу глючило.Totenkopf, 05 Февр. 21, 16:19Вот скетч который определяет коды кнопок проверь их и то что в основном скетче и поправь как ребята выше писали
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Romanich
Кандидат наук
777RUS
420 102
Отв.14140 05 Февр. 21, 16:33
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.14141 05 Февр. 21, 20:41
Вообще не шьется. Пустой экран. Мож какие библиотеки нужны?
Timon351
Студент
Новосибирск
43 4
Отв.14142 06 Февр. 21, 06:41
Коды кнопок на компе смотреть надо через сериал порт
Виталий56
Магистр
Бузулук
261 17
Отв.14143 06 Февр. 21, 08:44
Mim, этот пост видел, по нему просматривал по скетчу. Вроде как все правильно, пока разбираюсь, узнаю может еще что то изменять надо...
kulijkin, я проверял кнопки скетчем который тут нашел. Причем проверял коды и вносил их в скетч после того как монтаж выполнил.
gol_avto, вообще хрень стала какая то. Глючили кнопки вверх и вниз. Добавил по 2 единицы- вместо Вниз кнопка стала работать как Вверх. Кнопка Вверх стала работать как кнопка Вправо. Вечером попробую еще раз коды кнопок проверить. Причем глюк с кнопками Вверх и Вниз проявляется как при частых нажатиях, так и если нажать кнопку и держать ее.
simpled version я правильно выбрал?
Что за параметр current TEH power= 53276?
kulijkin, я проверял кнопки скетчем который тут нашел. Причем проверял коды и вносил их в скетч после того как монтаж выполнил.
gol_avto, вообще хрень стала какая то. Глючили кнопки вверх и вниз. Добавил по 2 единицы- вместо Вниз кнопка стала работать как Вверх. Кнопка Вверх стала работать как кнопка Вправо. Вечером попробую еще раз коды кнопок проверить. Причем глюк с кнопками Вверх и Вниз проявляется как при частых нажатиях, так и если нажать кнопку и держать ее.
simpled version я правильно выбрал?
Что за параметр current TEH power= 53276?
Timon351
Студент
Новосибирск
43 4
Отв.14144 06 Февр. 21, 09:20, через 37 мин
Где то в скретче есть защита от дребезга кнопок
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.14145 06 Февр. 21, 11:41
изменятьВиталий56, 06 Февр. 21, 08:44запускай процесс в работе поймёшь, хватит теории))
Добавлено через 2мин.:
Глючили кнопкиВиталий56, 06 Февр. 21, 08:44подключи веб интерфейс и не мучайся.
Добавлено через 4мин.:
параметрВиталий56, 06 Февр. 21, 08:44это по моему к датчику тока относится, нагрузку подключал?
Скрытый текст
Power correct ASC712=2. Этот параметр отвечает за корректировку выходной мощности на основе датчика тока. Возможные значения: 0 – корректировка не используется, 1 – корректировка не используется, но фактическая мощность отображается на третьей странице контроллера, 2 – корректировка по току используется.Примечание: При значениях 0 или 1, контроллер переходит в режим пониженной точности поддержания выходной мощности. Работа при этом в режимах ректификации, НБК или НДРФ рекомендуется только при достаточно стабильном напряжении в сети и только как временная мера).
Виталий56
Магистр
Бузулук
261 17
Отв.14146 06 Февр. 21, 12:05, через 24 мин
Mim, это я видел. Там у меня цифра 2 стоит.
Про то что я спросил-по идее это задание то ли мощности, то ли тока.
Про то что я спросил-по идее это задание то ли мощности, то ли тока.
сообщение удалено
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.14147 06 Февр. 21, 12:16, через 12 мин
спросилВиталий56, 06 Февр. 21, 12:05это фактически сколько подаётся на тэн. Если не прав поправьте
Виталий56
Магистр
Бузулук
261 17
Отв.14148 06 Февр. 21, 14:08
Mim, у меня эта цифра даже без нагрузки. Это задание. Только вот чего... Склоняюсь к мощности
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.14149 06 Февр. 21, 15:20
цифраВиталий56, 06 Февр. 21, 14:08дошло, ты про настройки
mitya
Специалист
Кстово
121 62
Отв.14150 06 Февр. 21, 16:25
Где то в скретче есть защита от дребезга кнопокTimon351, 06 Февр. 21, 09:20Вкладка settings.h
#define DEBOUNCE_CYCLES 15 // Число отсчетов таймера для устранения дребезга кнопок
// Phisik: было 20, и, как по мне, то кнопки тормозили
Измерь сопротивление на пине ардуины куда кнопки подключены, нажимая на них поочереди. По моему цифры которые стоят в коде для кнопок это сопротивление при их нажатии.
С кнопок не отменяетсяTotenkopf, 05 Февр. 21, 15:54То же самое
Вообще не шьетсяTotenkopf, 05 Февр. 21, 20:41Откинь все разъемы от платы и попробуй еще раз прошиться. Какие ошибки показывает при загрузке?
Paulschen
Специалист
Москва
172 104
Отв.14151 06 Февр. 21, 19:47
Скиньте ссылочку где почитать не вообще, а конкретно лучше с формулами.seagas, 06 Февр. 21, 12:07
Виталий56
Магистр
Бузулук
261 17
Отв.14152 07 Февр. 21, 16:02
Итак, причину глюка кнопок нашел- когда паял шлейф к клаве- плохо припаял, соответственно из за этого и был плохой контакт.
Где то тут видел структуру менюшки автоматики, сразу не догадался сохранить. ни у кого нет?
Где то тут видел структуру менюшки автоматики, сразу не догадался сохранить. ни у кого нет?
kulijkin
Специалист
Камышин
109 58
Отв.14153 08 Февр. 21, 11:47
Где то тут видел структуру менюшки автоматики, сразу не догадался сохранить. ни у кого нет?Виталий56, 07 Февр. 21, 16:02Меню по кругу прокручивается. После пары раз использования разберёшься.
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.14154 08 Февр. 21, 11:58, через 11 мин
структуру менюшки автоматикиВиталий56, 07 Февр. 21, 16:02
сообщение удалено
Шмель161
Студент
Каменск-Шахтинский
49 22
Отв.14155 08 Февр. 21, 22:43
Если у тебя фазовое управление мощностью на триаке, а не на SSR, то у тебя ДОЛЖЕН быть трансформатор в роли датчика напряжения сети.BarberXP, 14 Окт. 16, 00:41если я заказал датчик тока, а управление будет на симисторе, то этот датчик мне просто не ставить и заказывать трансформатор?
mitya
Специалист
Кстово
121 62
Отв.14156 09 Февр. 21, 08:31
если я заказал датчик тока, а управление будет на симисторе, то этот датчик мне просто не ставить и заказывать трансформатор?Шмель161, 08 Февр. 21, 22:43Нужно ставить и датчик тока и датчик напряжения. Датчик тока это либо ASC712 либо трансформатор тока, датчик напряжения ZMPT101B либо сам делаешь из маломощного трансформатора и диодного моста.
Шмель161
Студент
Каменск-Шахтинский
49 22
Отв.14157 09 Февр. 21, 11:23
ASC712mitya, 09 Февр. 21, 08:31вот такой, на 30А я заказал. А где почитать подробнее как датчик напряжения сделать? Или без него можно работать какое то время?
mitya
Специалист
Кстово
121 62
Отв.14158 09 Февр. 21, 13:10
Шмель161
Студент
Каменск-Шахтинский
49 22
Отв.14159 09 Февр. 21, 14:38
А от компьютерного блока питания подойдёт? Там вроде импульсные трансформаторы, как раз 12в