Отв.15080  10 Мая 22, 14:04
О25, смотри монтаж косы датчиков температуры. Два варианта - это либо некачественная сборка(кривая пайка, плохие разъёмы), либо второй вариант - некачественный или неисправный один из датчиков температуры.

Разобрал термоусадку,вроде все на месте,единственное на датчике ТСА проводочки совсем хилые,похоже не работают все 3 датчика,почему не пойму,автоматика абсолютно новая.сделал макс.5 дистилляций,после крайней остановил все,с утра хотел запустить в работу темп.не показывает.Т.к.косу разобрали случай явно не гарантийный,где можно купить датчики?Особенно важен ТСА проходной
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.15081  12 Мая 22, 09:05
как можно задействовать второй датчик ds18b20 (TEMP_RK20), чтобы процесс приостанавливался, когда его показания станут выше определённого значения (скажем, в морозилке станет теплее -15*С) и возобновлялся, когда температура падала?Зеленый змей, 08 Мая 22, 05:49
Парни, неужели ни кто и вправду не может подсказать? Я по наитию уже весь скетч переломал, но так и не смог добиться желаемого результата.
Romanich Кандидат наук Москва 320 61
Отв.15082  13 Мая 22, 13:40
Я по наитию уже весь скетч переломал, но так и не смог добиться желаемого результата.Зеленый змей, 12 Мая 22, 09:05

В каком-то конкретном режиме или во всех режимах (а в режиме несколько стадий "Case", на какой стадии?). Задачу можешь более четко обрисовать? ну или напиши в личку
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.15083  15 Мая 22, 07:29
Romanich, спасибо, что откликнулся. Использую только режим термостата для охлаждения ЦКТ. Термостатирование идёт по основному датчику.
Плюсом нужна защита по второму датчику (RK20), от повышенной температуры. Т.е. если температура второго (защитного) датчика, установленного в морозильной камере превысила заданное значение, то процесс термостатирования приостанавливается, независимо от уставки основного. При понижении температуры защитного датчика (RK20) ниже защитного порога, процесс термостатирования должен восстанавливаться.
Нужно для того, чтобы температура в бытовой морозильной камере не повышалась выше критической в случае нехватки мощности. У морозилки две функции - хранение продуктов и охлаждение ЦКТ. В морозильной камере установлен теплообменник (радиатор), через него гоняется хладагент (спирт) в рубашку ЦКТ. При интенсивном брожении, а также при высокой температуре в помещении, мощности морозильной камеры бывает недостаточно, но термостат об этом не подозревает и продолжает гнать тепло в морозильную камеру.
Scarecrow Специалист Нижний Новгород 103 10
Отв.15084  23 Мая 22, 07:17
Добрый день! Автоматика работает не первый год. Вчера произошел сбой. При выставлении мощности в режиме НДРФ до 2100 Вт работает и индицирует все правильно. При выставлении больше 2120 Вт тэн начинает работать на полную мощность (примерно 3 кВт), индикация удвоенная (вместо 2120 индицирует 4240). Может кто сталкивался - не подскажите куда копать (перепрошить или проверять железо)?
Mim Кандидат наук Ульяновск 395 55
Отв.15085  23 Мая 22, 07:58, через 42 мин
Добрый день!Scarecrow, 23 Мая 22, 07:17
тэн проверь на пробой
Scarecrow Специалист Нижний Новгород 103 10
Отв.15086  23 Мая 22, 21:28
тэн проверь на пробойMim, 23 Мая 22, 07:58
Тэн проверил - хороший.