Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 96 97 98 99 100 101 102 ... 795 99
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1960  20 Апр. 15, 10:09
Так а зачем исключать аварийное отключение УЗО? Проще развести питание, силовую часть или только ТЕНы после УЗО?U-M, 20 Апр. 15, 09:54
УЗО имеет смысл ставить только на ТЭНы. Вообще у меня есть схема, как сделать систему безопасности на китайский реле шильдах, китайских же датчиках влажности, датчике паров спирта, датчике возгорания. Там ничего сложного нет, все эти датчики могут напрямую включать реле шильд. Ну и можно дополнить еще внешний сигнал у модуля безопасности от ардуины. Но это скорее другая тема, поскольку модуль безопасность в общем случае должен быть независим от автоматики, от микроконтроллеров и программ, лучше чтобы это был отдельный блок.
сообщения удалены (4)
Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.1961  20 Апр. 15, 13:03
Каго хера ВТА 41 расчитаный на 40 ампер сгорел от 3 КВт?loi_28, 18 Апр. 15, 13:44
Есть такой показатель у тиристоров и симисторов как скорость нарастания напряжения dU/dt и тока dI/dt, так вот если превысить то тиристор пробивает. У бта41 они по 500 у бта25  1000, т.е. бта25 предпочтительней если индуктивности тэнов мало для затягивания переходных процессов при переключении симистора. Я уже писал что нужно ввести индуктивность для этого. В файлах вариант как это сделать.
По поводу возможности пожара, т.к. у нас автоматика и мы можем отсутствовать при работе оборудования, то нужен, даже необходим, автоматический огнетушитель допустим как осп-1.
780.gif.jpg
780.gif.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Радио-1998-06_060.jpg
Радио-1998-06_060.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Радио-1998-06_061.jpg
Радио-1998-06_061.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
сообщения удалены (6)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1962  20 Апр. 15, 16:10
Ну вот прописал 39 пин и все заработало, видимо все таки 31 пин у меня косячный.roslav, 20 Апр. 15, 14:56
Не, это у меня ошибка, режим не устанавливал для этого пина. Верни на 31 пин, 39 для slave контроллеров используется, будет отключаться сам по-себе. Вот этот скетч проверь, заодно и отключение разгонного Тэна проверишь.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.1963  20 Апр. 15, 20:42
Все сделал. Вот, теперь аварийное отключение автоматики работает отлично.
А кстати ,чего бы не внести в скетч этот кусочек с выводом на 40 пин импульсов, навсегда.
Я думаю что не только я такой параноик, что боится как бы не повисла ардуина, темной ночью, когда все спят, а процес идет Смеющийся , или днем, когда надо куда то отлучится.
Ну а пока, вот окончательный вариант схемы как я  у себя сделал.
сообщение удалено
limon Доктор наук Липецк 993 930
Отв.1964  21 Апр. 15, 11:34
Ну,а для полных "параноиков" рекомендую МОС3023 в цепи УЗО заменить на реле с нормально замкнутыми контактами(сигнал управления реле необходимо проинвертировать), это даст дополнительную защиту от неисправности узла на микросхеме 4060. Узел неисправен или пропало питание, реле вернется в исходное состояние (замкнутое) и вызовет срабатывание УЗО.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1965  21 Апр. 15, 11:44, через 11 мин
О термостате.
Сегодня обнаружил. В режиме TermST [термостат] подается полное напряжение сети на ТЭН.  Регулятор мощности не задействован. При установке гистерезиса 0,1°С (dtTermostat=1) температура при нагреве пролетает больше чем на 1° потому как тэн мощный. Надо убавить мощность нагрева для точного термостатирования.
скетч v 2.62
сообщение удалено
U-M Магистр MSK 210 39
Отв.1966  21 Апр. 15, 12:11, через 27 мин
Надо убавить мощность нагрева для точного термостатирования.alekslug, 21 Апр. 15, 11:44

Кстати, может добавить в пожелания о режиме термостата возможность регулировать мощность как в обычном регуляторе, ну или действительно выбирать мощность ТЭНа. Также было бы интересно добавить таймер в термостат. (В хозяйсте часто приходится вручную термостатировать кое-чего по времени (часам)).
сообщение удалено
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.1967  21 Апр. 15, 13:55
В режиме термостата тэны включены на полную мощь , для подогрева браги не годиться.
сообщения удалены (6)
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.1968  22 Апр. 15, 22:07
Ув. форумчане а кто-то пытался подружить систему описанную в начале этой темы с 3,2TFT сенсорным дисплеем?bip, 22 Апр. 15, 21:52
Постучись к    edla,вроде он делал.[сообщение #12266980]
сообщения удалены (15)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1969  23 Апр. 15, 09:20
Т.е в скетче менять и дополнять ничего не надо для внешнего контроля?Все уже есть?roslav, 23 Апр. 15, 09:11
Да, на 43 пине висит.
И скетч надо этот использовать, тот ошибочно выложил.
сообщения удалены (3)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1970  23 Апр. 15, 10:01, через 42 мин
Уже исключил давно за бесполезностью. И не датчик это уровня, а датчик расстояния. В ограниченных пространствах плохо меряет.msg31, 23 Апр. 15, 10:48
По назначению он должен был быть датчиком уровня. А я попробовал. Понравилось.
КОнечно, он наверное хорош на больших дальностях. Если приемная емкость спирта например 100 м3....)))
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.1971  23 Апр. 15, 17:12

msg31, А будет ли работать симбиоз традиционной схемы ( управляет тэном триак, напругу через транс меряем) с управлением клапанами через реле, датчики уровней через модули?Самогонов, 11 Дек. 14, 15:36
Будет, только правильно константы выставить.msg31, 11 Дек. 14, 15:50
Помню что Макс гдето писал какие значения нужно для этого изменить,с утра ищу,а найти не могу.Ткните кто знает.
Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.1972  23 Апр. 15, 18:30
Уже исключил давно за бесполезностью. И не датчик это уровня, а датчик расстояния. В ограниченных пространствах плохо меряет.msg31, 23 Апр. 15, 08:48
Ультразвуковой датчик уровня используют чтобы знать непосредственно уровень, а потом програмно выставлять уставки, нам оно не надо, нам дискретных 3 уровня достаточно. Чтобы мерил в ограниченных пространствах надо уменьшать силу излучения и формировать в узкий лепесток, что геморой.

Добавлено через 15мин.:

Едут ко мне датчики тока, решил почитать инфу про них. Пишут что из за того что на эффекте холла, то очень чувствительны к эм излучению и надо держать подальше от трансформаторов и силовых проводов иначе падает точность измерения. Сильно ли это критично в нашем случае, никто не проверял или не замечал?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1973  23 Апр. 15, 19:02, через 33 мин
Едут ко мне датчики тока, решил почитать инфу про них. Пишут что из за того что на эффекте холла, то очень чувствительны к эм излучению и надо держать подальше от трансформаторов и силовых проводов иначе падает точность измерения. Сильно ли это критично в нашем случае, никто не проверял или не замечал?Алексей31, 23 Апр. 15, 18:30
Полюбому ЭМ излучение оказывает негативный эффект не только на точность измерения, а иногда даже приводит к отказу работы датчика. Первую автоматику собрал на ДТ, управлял клапанами с помощью блока реле, снабберы поставил только на клапана отбора, на воду не ставил, первые несколько месяцев проблем замечено не было, потом начал ловить ошибки на 3 странице, контроллер не мог получить достаточное количество данных с датчика о токе для вычисления напряжения. Ошибки копились до 100 потом аварийная остановка, бывало по 2-3 остановки за 10 часов ректификации, согласитесь неприятно. Потом заметил что в момент когда начинают копиться ошибки выдергиваю клапан воды из розетки, вставляю обратно - ошибки сбрасываются и данные начинают собираться нормально. Перекинул ДТ подальше от блока реле и от силовых проводов, но далеко от автоматов убрать все равно не получилось - корпус то небольшой, так же сделал экран для этого датчика. Заметил что ошибки почти пропали, бывало что за ректификацию начнут накапливаться но до 100 не доходили, иной раз за всю ректификацию не видел ошибок. Сейчас автоматика собрана на трансе, ДТ использую для измерения текущей мощи.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.1974  23 Апр. 15, 19:39, через 38 мин
Проверил работу с новым скетчем, почти получилось. Вроде работает везде, кроме теста клапанов, в режиме ST1 постоянный высокий уровень, как только доходит до режима ST2 , все опять начинает работать,опять идут импульсы с периодом 5 сек.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1975  24 Апр. 15, 15:13
Кстати хотел еще поделиться с народом опытом использования датчиков ds18b20 китайских в гильзах с кабелем от 0.5 до 2 м. За все время было заказано больше 10 штук у разных продавцов, с разной длиной кабеля. Использую такие датчики в нашей автоматике(3 шт), в своем приборе для дистилляции (2 шт), в домашней метеостанции на ардуино(2 шт), сигнализация гаража (2 шт). В итоге за все время около 4-5 датчиков отказали. Один датчик умер совсем, пришлось выковыривать его из гильзы, что так же ничем хорошим не закончилось, а остальные 4 просто то показывали температуру 85, то -127, это обрыв одного из проводов. В итоге оказалось что шевеля провод у гильзы датчик то работал то нет. Слабое место у него как раз у входа в гильзу, надо бы усилить. Я залил провод термоклеем примерно на 2-3 см от гильзы - как никак а пожесче будет.
сообщение удалено
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.1976  24 Апр. 15, 15:23, через 11 мин
Слабое место у него как раз у входа в гильзу, надо бы усилитьbengoor, 24 Апр. 15, 15:13
вряд ли, у мну на газовом котле эти датчики никто не трогает, а все одно дохнут, видимо расширение гильзы и герметика, который залит в гильзу, настолько разные что рвет пайку у ног, а может и пайка дрянь.
а может и провода г, кто знает.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1977  24 Апр. 15, 15:59, через 36 мин
bengoor, Теперь будет ломаться по границе термоклея. Провода гамно.hardvik, 24 Апр. 15, 15:17
Там хоть срастить можно есть запас 2-3 см провода
svarnoy Профессор Жуковский. 8.8K 4.4K
Отв.1978  24 Апр. 15, 23:00
Почему бы не использовать виртуальный нуль?
Отслеживаем показания с датчика тока, по идее там такой же 0 при переходе. Половину питающего, программно не замечаем.
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.1979  24 Апр. 15, 23:05, через 5 мин
А можно расшифровку значений в терминале узнать?  Первые цифры  понятно секунды  Т тоже  непонятно GLv=1 ? I=107 ? S=3 ? 2300 понятно  это мощность  дальше какой то 0 ?
FF=0 ? 692 mm  это давление  - датчик не подключен , 219 v понятно  напряжение.