Хочу рассказать про подключение электронного датчика дифференциального давления MPX5010DP.
Месяц назад все-таки задушил жабу и заказал датчик за 500р, тем более Максим реализовал все таки аварию по превышению давления, а дополнительный уровень защиты не помешает, да и подбирать мощность удобнее.
В общем подключал по схеме
[сообщение #12022652] , все отлично определяется мерит давление, проверил точность таким образом - взял тройник на один конец надел датчик, на другой монометр и в третий дул - показания совпадали.
Дальше начал думать как его подключить к кубу, как его удобнее подключить к контроллеру. В итоге вот что вышло смотрите на фото.
В контроллер соотвественно я вставил гнездо jack 3.5mm стерео.
_______________________________________________________
Кроме этого пришел мне наконец модуль microSD картридер для ардуино, испытания на ардуино нано со стандартным скетчем закончились удачно - можно создавать файлы на флешке, записывать в них данные, читать. Подключается к меге на пины 51,52,53 и еще один на выбор програмируемый, они у нас свободны. Хотел предложить на обсуждение возможность подключения этого модуля для следующих целей:
1.Более удобное ведение тестового лога. То есть если обычно мы тащим контроллер к компу, подключаем по юсб, открываем гипертерминал, запускаем запись, дальше видим готовый txt файл, который уже можно открыть и проанализировать или выложить на форум, то тут просто при активации режима записи лога он пишется сразу в файл на карту и называется например bedug.txt
2.Ведении журнала работы с записью например каждую минуту основных показателей работы - температуры, мощности, напряжения, стадии и режима работы ну и еще других, чтобы так же при желании можно было бы открыть и посмотреть.
В этом случае файл может называться rectif.txt, distil.txt.