27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 799 23
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.440  01 Июня 14, 19:55
только без шима.zZombie, 01 Июня 14, 19:39
С шимом, конечно, но без фазового управления. Тут можно вместо реле и SSR DC-DC прикрутить.
Sambedded Кандидат наук Vancouver 376 87
Отв.441  01 Июня 14, 20:47, через 52 мин
  msg31, а как же тогда тут - http://nnm.me/...-i-dallas18b20/ - или это все трындеж на постном масле?

Почему трындеж? Ты просто прочитай внимательно. SSR можно использовать, но только именно как реле - достигла температура нужного значения - выключил обогреватель.
Нам же для ректифткации надо контролировать не температуру а мощность нагрева. SSR тут можно использовать для брезинхема а для фазовой регулировки мощности оно не подходит.
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.442  01 Июня 14, 21:41, через 55 мин
Да и кто будет герметичные датчики выписывать, имейте ввиду. Гильза не нержа, а латунь. Но это херня. Провода
Желтый- корпус, масса.
Зеленый- данные.
Красный - плюс.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.443  01 Июня 14, 23:00
 у меня красный, черный, белый. Соответственно,+,-, data
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.444  02 Июня 14, 10:30
Подскажите, пожалуйста, как выходить из рабочих режимов? Проблема в том , что запустил ус-во, не определяло напряжение, датчики темп. определились. Нашёл не подсоединёный провод массы на силовой плате, подсоединил. Часы перестали идти, но и на нагрузку напряжение не подалось. В процессе перебирания кнопок, включился режим наполнения НПГ, и всё.
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.445  02 Июня 14, 10:38, через 8 мин
smk787, видишь как тебе повезло, а для меня черные и белые закончились, пришлось гильзу ковырять. Хорошо хоть пять лишних прислали.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.446  02 Июня 14, 10:53, через 15 мин
Часы перестали идти, но и на нагрузку напряжение не подалось. В процессе перебирания кнопок, включился режим наполнения НПГ, и всё.Самогонов, 02 Июня 14, 10:30
Если перестало отображаться время, значит контроллер начал измерять сетевое напряжение, но не может его закончить, возможно неверно подключен детектор нуля. Чтобы было легче настраивать установи
#define STAB_RM 0, тогда будет отображаться информация независимо от режима работы контроллера.
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.447  02 Июня 14, 11:06, через 13 мин
Орёт что НПГ то переполнен, то осушён. Прорцесс как то можно отменить?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.448  02 Июня 14, 11:19, через 13 мин
Орёт что НПГ то переполнен, то осушён. Прорцесс как то можно отменить?Самогонов, 02 Июня 14, 11:06
И в описании и в скетче есть
#define NPG_UROVEN_PIN A3        // Пин уровня НПГ. (закомментировать, если НПГ не используется во избежании ложных сработок)

shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.449  02 Июня 14, 11:28, через 10 мин
Орёт что НПГ то переполнен, то осушён. Прорцесс как то можно отменить?Самогонов, 02 Июня 14, 11:06
В счетче все подробно описано.Находишь такую строчку и правишь.
#define NPG_UROVEN_PIN A3         // Пин уровня НПГ. (закомментировать, если НПГ не используется во избежании ложных сработок)
Сори,пока набирал уже ответили.
сообщение удалено
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.450  02 Июня 14, 15:26
msg31, а как же тогда тут - http://nnm.me/...-i-dallas18b20/ - или это все трындеж на постном масле?putnik55, 01 Июня 14, 18:37

Посмотрите:
http://www.promsat.com/page/1846/

DA - Коммутация при переходе тока через ноль. Не подходит для фазового управления.
Могут подойти типа LA, но для них нужно обеспечить 20 мА на нагрузке 1.2 kOm, а это вроде 24 вольта. Следовательно, надо городить ЦАП на 0 - 24 вольта, а это геморно.


сообщения удалены (3)
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.451  03 Июня 14, 09:45
С 50 вывода ардуины на 6 вывод дисплея(Е) должно 5вольт идти? Не инициализируется дисплей обычный. На всех остальных выводах есть напряжение питания, а на 50 нет. Может вывод у меги битый? Скетчи пробовал разные.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.452  03 Июня 14, 10:06, через 21 мин
С 50 вывода ардуины на 6 вывод дисплея(Е) должно 5вольт идти? Не инициализируется дисплей обычный. На всех остальных выводах есть напряжение питания, а на 50 нет. Может вывод у меги битый? Скетчи пробовал разные.hardvik, 03 Июня 14, 09:45

нет на "50" выводе +5в. откуда он там? "50" это digital in.
+5в берется с гнезда "5V".
вот же https://cdn.homedistil.ru/fs/1401/24/21231.214837.jpg
на двухпроводном шлейфике наклеена бирка "Пит", "плюс" и "земля".

да и +5в идет не на 'E', а на Vcc!
смотри схему внимательно! https://cdn.homedistil.ru/fs/1403/20/46.218564.jpg
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.453  03 Июня 14, 10:30, через 25 мин
zZombie, А откуда тогда +5 на 42, 44, 46, 48, 52? Ты померил, или просто  думаешь, что digital in на земле сидит или висит в воздухе?
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.454  03 Июня 14, 10:37, через 8 мин
zZombie, А откуда тогда +5 на 42, 44, 46, 48, 52? Ты померил, или просто  думаешь, что digital in на земле сидит или висит в воздухе?hardvik, 03 Июня 14, 10:30

ты про что вообще спрашиваешь? я думал про питание дисплея. а уровень сигналов на разъемах я не мерял, у меня осциллографа нет.

если грешишь на мертвый выход, то перекинь его временно на другой пин.
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.455  03 Июня 14, 10:39, через 3 мин
zZombie, спрашиваю именно про уровень на 50 ноге меги при включенном питании. Достаточно тестером померить, осциллоскоп не нужен.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.456  03 Июня 14, 10:42, через 3 мин
если это цифровой вход, то разве на нем должно быть +5в?

хотя, при включении не известно как их ардуина инициализирует, как входы или как выходы.
может быть случайным образом?

дык напиши простейший скетч, переведи пин50 в хай и посмотри, будет там +5в или нет.
hardvik Профессор саратов 3.2K 634
Отв.457  03 Июня 14, 11:32, через 50 мин
Похоже выход битый. Переназначил на 40- заработало. И +5 со всех выводов кроме питания и 52 выхода пропало.
сообщения удалены (35)
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.458  08 Июня 14, 18:05
Закончил я свою автоматику. Теперь надо провести проверку, наладку и испытания. Возможно придется в крышке корпуса вырезать отверстие под вентилятор и установить  решеточку.
IMG_08952.JPG
IMG_08952.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_08961.JPG
IMG_08961.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_08971.JPG
IMG_08971.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_08981.JPG
IMG_08981.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
сообщение удалено
gurmanvn Бакалавр UA_Vn 74 7
Отв.459  08 Июня 14, 22:46
smk787, а какой блокпитания используешь?
сообщение удалено