27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 799 27
kollega63 Студент ковров 45 20
Отв.520  14 Июня 14, 12:46
А к какому пину ардуины подключить?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.521  14 Июня 14, 13:38, через 52 мин
К тому, который определен константой PIN_ALL_OFF.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.522  14 Июня 14, 14:43
Хочу обратится ко всем участникам данной темы. А не пора ли сделать либо инструкцию по пользованию автоматикой, либо фак по пользованию данной автоматикой.smk787, 10 Июня 14, 23:21
Вот надергал из темы инструкцию по сборке и faq.Смотреть через OneNote.Дополнил информацией из файла smk787
dimato Кандидат наук Волгоград 416 181
Отв.523  14 Июня 14, 19:53
shram1970, Хорошее начинание. Спасибо!!! Избавит многих от лишних вопросов.Возможно ли конвертировать в другой формат для просмотра в других приложениях ( не в one note ) Нет возможности поставить офис от майкрософта.Есть бесплатный аналог - либре офис
сообщение удалено
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.524  14 Июня 14, 22:48
Возможно ли конвертировать в другой формат для просмотра в других приложенияхdimato, 14 Июня 14, 19:53
one note удобен для меня тем что в нем открывается не просто текстовый документ.Файл имеет структуру на подобие вкладок браузера,все ссылки в тексте рабочие и прям оттуда можно например загрузить нужный скетч.Но при надобности можно и конвертировать.Только во что?
dimato Кандидат наук Волгоград 416 181
Отв.525  14 Июня 14, 23:08, через 21 мин
shram1970, Можно попробовать в ворд .Вордовские документы можно открыть многими программами,плюс у многих стоит ворд да эксель.Здесь можно почитать про перевод onenote в word  http://office.microsoft.com/...A001088170.aspx
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.526  14 Июня 14, 23:28, через 20 мин
В Ворд целиком не переводит,только отдельные заметки.Перевел в PDF но структура нарушается,страдает удобство пользования.Дополнил информацией иэ файла smk787
kollega63 Студент ковров 45 20
Отв.527  15 Июня 14, 16:23
Измененная схема.С аварийным отключением.
ARDUINO.rar 13.5 Кб
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.528  15 Июня 14, 18:41
Не исключено, что пункт 1 помог бы избежать аварииmsg31, 13 Июня 14, 16:31

Кстати. На все 100 % не поможет. Ну, немного уменьшит мощность и вероятность. Дело в том, что 5 таймер переполниться пройдет через ноль и снова дернет триак в рандомной точке.

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.529  15 Июня 14, 18:58, через 18 мин
У меня там контроль стоит, если мощность 0, то триак не включается. Кстати, обнаружил, что один из проводов охлаждения вентилятора перетерся, когда это случилось или при работе или когда аварийный выключаьель ставил, не знаю может триак от перегрева просто перестал закрываться.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.530  17 Июня 14, 14:32
Я вот тоже собрал самое полезное на мой взгляд из темы и объеденил. Самое лучшше это теперь объеденить две инструкции в одну.
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.531  17 Июня 14, 15:42
Я вот тоже собрал самое полезное на мой взгляд...smk787, 17 Июня 14, 14:32
smk787, делаешь хорошее дело, но чтобы все могли прочитать Word документ, при сохранении, в области Save as type: необходимо указать - Word 97-2003...(*.doc). Тогда те, у кого более старые версии Worda, смогут открыть докумень и оценить твою работу.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.532  17 Июня 14, 16:12, через 30 мин
Я вот тоже собрал самое полезное на мой взгляд из темы и объеденил. Самое лучшше это теперь объеденить две инструкции в одну.smk787, 17 Июня 14, 14:32
Там небольшая неточность. Для простой дистилляции можно обойтись вообще без клапана подачи воды. Клапан просто средство, чтобы экономить воду.
сообщения удалены (2)
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.533  17 Июня 14, 17:32
Поправьте в документе:

дистиляции -> дистилляции
беблиотека ->библиотека

Ну и еще куча опечаток. Включите  spell checker в редакторе.ys1797, 17 Июня 14, 16:21
Если камень в мой огород то сам ничего не писал,сохранил стилистику авторов.Инструкцию smk787 посмотрел и не увидел что там нужно обеденять.По мере появления новой информации буду добавлять в инструкцию.
сообщение удалено
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.534  17 Июня 14, 20:45
Неделю искал проблему, не работали нормально клапана. Напряжение на моськи с ардуины подавалось порядка 0,5В  ??? Проблема оказалась в импульсном блоке питания. Как только я его выключил, работа ардуины нормализовалась. Клапана начали открываться как положенно. Вот такой прикол. Так что, надо быть особо внимательными при использовании ИмпульсногоБлокаПитания!!!
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.535  17 Июня 14, 21:04, через 19 мин
Потихоньку собираю силовой блок.
cimg0877.jpg
Cimg0877. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

Корпус Вико на 6 мест. От импульсного блока отказался. Ставлю транс. В левом углу на 18в. Будет питать основной клапан на 24в. и через стабилизатор 7808 ардуину. Верхний на детектор 0. Радиатора думаю хватит, тен у меня 1500вт. Плату выходов закреплю после проверки. Переделал крайний канал на работу с реле 24в. но еще не пробовал. Сделал через 4N35, не понравится переделаю на полевик. Они вообще не греются.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.536  17 Июня 14, 21:23, через 19 мин
shram1970, На самом деле у тебя сделанно лучше, но надо бы добавить описание всех режимов которые поддерживает управа, как их настраивать, и куда какие датчики и клапана в этих режимах подсоеденять. Я насколько разобрался это описал.smk787, 17 Июня 14, 20:40
Файл поправил.В посте указал что файл дополнен твоей информацией.ИБП-это источник бесперебойного питания.Точнее выражайтесь коллега.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.537  17 Июня 14, 22:47
а как тогда импудьсный блок питания?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.538  18 Июня 14, 04:06
начали открываться как положенно. Вот такой прикол. Так что, надо быть особо внимательными при использовании ИмпульсногоБлокаПитания!!!smk787, 17 Июня 14, 20:45
Тоже не раз грешил на импульсники, а по факту всегда дело в другом оказывалось.
Что за блок у тебя, на сколько вольт?
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.539  18 Июня 14, 06:34
Тоже не раз грешил на импульсникиmsg31, 18 Июня 14, 04:06
Я их просто не люблю. Транс этот старый, не греется. Заменить можно легко на импульсник, места вагон. Просто импульсник в корпусе заклееном и греется.
сообщения удалены (3)