Отв.5360  17 Сент. 16, 17:51
Получил на днях модуль Wi-Fi 8266 ESP-01 (http://ru.aliexpress.com/...2417941795.html), но к сожалению забыл заказать модули согласования и питания, так что подключить к автоматике пока не смог, но модули уже идут. Пока составил схемку подключения.
Для начала подключил модуль к компу посредством usb-uart преобразователя(http://ru.aliexpress.com/...2421540283.html), там как раз есть вывод 3.3В. Всем советую его приобрести, так как и Wi-Fi модуль и GPRS перед использованием нужно конфигурировать в терминале.
Подключил значит я этот модуль и увидел что скорость была 115200, поменял ее командой AT+CIOBAUD=9600. После этого можно приступать к подключению к контроллеру.
Для питания модуля требуется стабилизированные 3.3В и ток порядка 200 мА, поэтому с ардуино напрямую запитывать нельзя. Нужно приобрести 2 преобразователя(или один если есть 5В у кого). Один из них это преобразователь с 6-12В до 5В (http://ru.aliexpress.com/...2282513263.html), а второй уже с 5В до 3.3В (http://ru.aliexpress.com/...2386191494.html), можно с радиатором типа такого (http://www.ebay.com/...=item1e7b7b97f5) потому что сам стабилизатор греется по информации Максима до 60 градусов.
Дальше еще нужно чтобы уровни, которые передает и принимает модуль 3.3В согласовать с уровнями ардуино 5В, для этого заказываем такую платку (http://ru.aliexpress.com/...1972712019.html).
Все это собираем в кучу по такой схемеbengoor, 12 Авг. 15, 11:42
все выше перечисленное приобрел по схеме все ясно однако не могу понять как подключить к компу и как конфигурировать в терминале и что такое терминал.
и как изменить скорость 115200, и куда прописывать команду AT+CIOBAUD=9600.
kyragery Бакалавр Геленджик 67 60
Отв.5361  18 Сент. 16, 08:25
Пошаговая инструкция по подключению WiFi модуля LoLin NodeMcu V3 ver 0.1Leo9k, 09 Сент. 16, 23:18
Не сочтите за глупость, а что в данной схеме подключения делает стабилитрон, лежащий, пардон, задницей на земле. По мануалу у данного шилда питание 5v, ESP-12 вроде бы можно до 20v подавать, как критично плата относится к питанию?
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.5362  18 Сент. 16, 09:21, через 57 мин
kyragery, питание - это одно, а логические уровни, с которыми работает микросхема, это совсем другое. По питанию стоит стабилизатор, вот и можно подавать большее напряжение.
А стабилитрон лежащий "задницей на земле" согласовывает 3.3в и 5в уровни. Схема не совсем изящная но простая и рабочая
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.5363  18 Сент. 16, 09:38, через 18 мин
Вот я собрал автоматику.
IMG_20160916_154645.jpg
IMG_20160916_154645.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_20160916_154710.jpg
IMG_20160916_154710.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Leo9k Студент Neryungri 17 22
Отв.5364  18 Сент. 16, 10:50
Подскажите где настраивается, температура срабатывания - датчика температуры ТСА.
limon Доктор наук Липецк 992 928
Отв.5365  18 Сент. 16, 12:02
Подскажите где настраивается, температура срабатывания - датчика температуры ТСАLeo9k, 18 Сент. 16, 10:50
имхо надо в скетче менять или через ввод поправок к датчиками температуры. Температуру тса Показывать будет неправильно, но сработает кагда надо.
Витаха Студент Желтые Воды 35 9
Отв.5366  18 Сент. 16, 16:08
Появилась идея вместо клапанов использовать сервоприводы. Собрал на коленке образец, поцепил на трубку и попробовал по крутить его ардуинкой - результат понравился. Это дешевле, проще и точнее клапана. + работает плавно, тихо и позволяет установить любую степень зажима трубки. Вот только я в программировании примерно на уровне деревянной табуретки. Может кто подсказать, как поправить скетч чтоб можно было использовать серву?
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.5367  18 Сент. 16, 16:12, через 4 мин
Было где-то в автоматике из готовых элементов вроде или в начале темы
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5368  18 Сент. 16, 19:12
Leo9k,
имхо надо  скетч менять или через ввод поправок к датчиками температуры. Температуру тса Показывать будет неправильно, но сработает кагда надо.limon, 18 Сент. 16, 12:02
Все элементарно просто - не надо мудрить.
#define MAX_TEMP_TSA 650 // Максимальная температура в датчике ТСА
650 это 65 градусов, я ставлю 450.
sergikz Студент Днепропетровск 23 3
Отв.5369  18 Сент. 16, 19:30, через 18 мин
wi-fi подключил, подскажите как настроить приложение на андроиде - ip дресс;  порт сервера id контроллера; и как управлять с компа
Rander Новичок Москва 8
Отв.5370  18 Сент. 16, 20:35
Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста.

Есть связка "Дистиллятор с укреплением (пленочная колонна) ХД/4 - 2500ПК" и тарельчатой колонны.
Есть желание автоматизировать работу с ней.

Логика работы этой связки стандартная: разгон, режим работы колонны на себя 30 мин., покапельный отбор голов, отбор тела.
Прочитал несколько раз инструкции режимов дистиляции / ректификации и, если я правильно их понял, подобного алгоритма там в явном виде нет.

Поясню:
  • До этапа отбора голов, насколько я понимаю, это похоже на описанный в инструкции режиму НДРФ с одним исключением, поскольку нет (и некуда) ставить клапан отбора, объем подаваемой воды на охлаждение должен быть таков, чтобы ни одной капли не просочилось в верхнюю часть дистиллятора сквозь зону охлаждения и возврата флегмы.
  • При переходе на головы, подачу воды в "дефлегматор" надо прикрутить так, чтобы начался покапельный выход (нужен датчик считающий капли???).
  • При переходе на тело, прикрутить воду еще до получения струйки.

Собственно вопрос, есть ли режим, в котором такой вариант можно настроить и как это сделать.
Спасибо.
Andriy2015 Студент Lviv 13 7
Отв.5371  18 Сент. 16, 20:36, через 2 мин
Leo9k, Leo9k, Найди в скетче такую строку:#define MAX_TEMP_TSA 650 // Максимальная температура в датчике ТСА  и установи вместо 65 градусов нужную температуру

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5372  19 Сент. 16, 04:52
в инструкции написано, как поменять темперптуру сработки ТСА.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.5373  19 Сент. 16, 06:52
Rander, нет такого режима, только самому писать. Но, имхо, автоматизировать работу ПК без автономки бессмысленно, настраивать муторно, результат непредсказуемый.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5374  19 Сент. 16, 08:00
Rander, при работе с ПК для регулировки воды в рубашку подъема пара нужно как минимум использовать шаговый двигатель. Такой узел из известных мне автоматик пока никто не автоматизировал. Есть один человек, который для себя сделал. Я тоже как то хотел прикрутить такой движок к зажиму гофмана, но не дошли руки да и особо не нужно. В этой автоматике такое вряд ли будет сделано, так как это специфический режим, а не массовый. Если только индивидуально договоришься с автором на возмездной основе)
Rander Новичок Москва 8
Отв.5375  19 Сент. 16, 11:27
как минимум использовать шаговый двигательbengoor, 19 Сент. 16, 08:00
Полагаю, что вы правы, кроме вопроса с "софтом" я выделил для себя 2 железные проблемы:
Поскольку мощностью нагрева куба из-за узкого рабочего диапазона колонны играть нельзя, то нужно дозировать поток воды в рубашку. Правда я полагал, что импульсный режим работы клапана здесь будет также приемлем - подали холодную воду скажем 2 секунды (вся рубашка обновилась и остыла) ждем пока она (или пары вверху) нагреются до некой температуры и снова заливаем холодную воду (можно не ждать нагрева, а просто регулировать скважность импульсов открывающих клапан). Но это хотя бы в теории понятно.
А вот как считать количество капель на выходе - не понятно совсем, датчик проводимости из первой страницы здесь врядли будет работать - слишком большая частота капель просто будет его коротить также как непрерывный поток.
Как-то слишком сложно выходит, хоть дефлегматор покупай...

Но, имхо, автоматизировать работу ПК без автономки бессмысленноsevpro, 19 Сент. 16, 06:52
Не соглашусь в полной мере, смысл автоматики для меня именно в том, чтобы подстраивать рабочие параметры в режиме реального времени, изменение температуры воды / мощности потока в кране всего лишь означает необходимость скорректировать проток охлаждения в рубашку. Это такой же параметр как и остальные.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5376  19 Сент. 16, 11:42, через 15 мин
Правда я полагал, что импульсный режим работы клапана здесь будет также приемлем - подали холодную воду скажем 2 секунды (вся рубашка обновилась и остыла) ждем пока она (или пары вверху) нагреются до некой температуры и снова заливаем холодную воду (можно не ждать нагрева, а просто регулировать скважность импульсов открывающих клапан). Но это хотя бы в теории понятно.Rander, 19 Сент. 16, 11:27
В таком режиме клапан долго не проживет, они щас дорогие, поэтому я бы не рекомендовал использовать этот подход. Проще игольчатым краном крутить с помощью шагового движка(стоит недорого), но софт все равно надо писать.
А вот как считать количество капель на выходе - не понятно совсем, датчик проводимости из первой страницы здесь врядли будет работать - слишком большая частота капель просто будет его коротить также как непрерывный поток.Rander, 19 Сент. 16, 11:27
Не очень хороший вариант что-то там считать. Проще оперировать температурой вверху ПК выше рубашки. Там можно примерно оценить насколько крепкий пар идет и идет ли вообще. Раз у тебя 2 скорости отбора: покапельно и струей и они должны быть стабильные, проще один раз отрегулировать процент подачи поды в холодильник, добиться твоего покапельного отбора, запомнить при каком положении шагового этот отбор и так же со вторым сделать. ПОтом задаешь в программе режим работы - при отборе голов выставить такое то положение шагового, при отборе тела такого-то. Но тут есть еще хитрость - большая зависимость от температуры воды. Как правильно написал sevpro без автономки стабильности не жди. Раз от раза могут получаться разные результаты.
Витаха Студент Желтые Воды 35 9
Отв.5377  19 Сент. 16, 17:38
Было где-то в автоматике из готовых элементов вроде или в начале темыMim, 18 Сент. 16, 16:12
Нашел только в 1м месте но и там ничего полезного, сервы применяют только разделении на разную тару.
msg31, может поможешь? лучшего спеца нам не найти. Как переделать скетч чтоб вместо штатного клапана использовать пережималку с сервоприводом? Еще пережималку хочу поставить на регулировку воды в дефлегматор.
IMG_20160918_174302_AO_HDR_cr.jpg
IMG_20160918_174302_AO_HDR_cr.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_20160918_174320_AO_HDR.jpg
IMG_20160918_174320_AO_HDR.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.5378  19 Сент. 16, 17:41, через 4 мин
Коллеги, добрый день!
Планирую к автоматике подвести проводку из 3*4мм2, т.к. разгонный тен и обычный будут в совокупности давать 6,5кВт.
Проблема заключается в том, что через стандартную розетку можно максимум пропустить 16А. Врезать новую розетку в виде силовой в квартире мне не позволит жена.
Пока есть 2 варианта в голове. Все они построены на размещении разъемов в квартирном щитке.
1. Установка двух розеток 16А на din рейку и провод подключать через две вилки к этим розеткам. Но это решение мне почему-то не очень нравится.
2. Установка в щиток разъема типа SP21. Например, http://weipu.ru/shop/sp21/. Но этот вариант мне тоже не очень нравится из-за ограничений по количеству соединений до выработки на отказ (>500). Т.е. она не предназначена для частого соединения/разъединения.

Что скажите? Кто-нибудь подводил такую мощность к автоматике?
Robohim Доцент Набережные челны 1.1K 408
Отв.5379  19 Сент. 16, 18:08, через 27 мин
binomus, в своё время мне электрик советовал просто поставить дополнительный двойной автомат и подключать кабель к нему. Дескать надежнее ничего нет, хоть и несколько неудобно. Я прислушался и до сих пор так делаю. Подключить кабель - минута дела, зато надежно.