27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 799 31
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.600  25 Июня 14, 20:20
Реализована новая версия 2,28msg31, 21 Июня 14, 03:33

Это, #define MAX_KLP 5       // Количество клапанов, которыми надо управлять по ШИМ.
надо поменять на 6, т.к. их уже шесть, а то запись мимо массива.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.601  26 Июня 14, 02:44
msg31, Макс, чета у меня мос3023 не хочет работать. При подаче с 32 пина, она не замыкает диф, а если просто 5 вольт подать, то замыкает. В чем может быть касяк? и еще, померяй, какое у тебя напряжение на 32 пине без аварии. у меня колеблется от 0.5 до 1,5,  если бы был ноль, то можно бы через улн, а так срабатывает. и еще вопрос, в этой версии скечта авария в режиме дисплея не срабатывает?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.602  26 Июня 14, 03:39, через 55 мин
msg31, Макс, чета у меня мос3023 не хочет работать. При подаче с 32 пина, она не замыкает диф, а если просто 5 вольт подать, то замыкает. В чем может быть касяк? и еще, померяй, какое у тебя напряжение на 32 пине без аварии. у меня колеблется от 0.5 до 1,5,  если бы был ноль, то можно бы через улн, а так срабатывает. и еще вопрос, в этой версии скечта авария в режиме дисплея не срабатывает?smk787, 26 Июня 14, 02:44
В режиме дисплея или термостата не срабатывает авария по пропаданию сетевого напряжения, поскольку первый режим отладочный, а для второго напряжение не нужно. От 0.5 до 1,5 это нормальный уровень 0 для CMOS микросхем http://radiomaster.ru/articles/view/342/ . У меня через ULN 2003 подключено реле, все прекрасно работает. Попробуй другой ПИН использовать, может выход сгорел.

Это, #define MAX_KLP 5       // Количество клапанов, которыми надо управлять по ШИМ.
надо поменять на 6, т.к. их уже шесть, а то запись мимо массива.ys1797, 25 Июня 14, 20:20
У меня максимум только 5 клапанов, откуда шестой?

то есть собрал, в первый раз включил в сеть, подкрутил и, при последующих включениях, уже не трогаешь?zZombie, 25 Июня 14, 14:25
Да.
сообщения удалены (3)
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.603  26 Июня 14, 09:56
msg31,
От 0.5 до 1,5 это нормальный уровень 0 для CMOS микросхемmsg31, 26 Июня 14, 03:39
у меня через улн  оптопара срабатывает, нопосле сработки аварии, при повторном включении на 32 пине получается 1,32 в и улн открывается и диф срабатывает опять. Может можно 32 пин через резистор к земле  притянуть, чтобы ноль был? (если можно то каким номиналом?) К сожалению реле от меня за 120 км, да и при таком раскладе реле тоже будет срабатывать.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.604  26 Июня 14, 10:12, через 17 мин
Может можно к земле его притянуть? (если можно то каким номиналом?) К сожалению реле от меня за 120 кмsmk787, 26 Июня 14, 09:56
Номинал от 600 ом до 10 килоом, начни с большего значения. Менее 300ом резистор лучше не брать, можно попалить порт.
сообщения удалены (2)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.605  26 Июня 14, 14:42
Я просто посчитал, вроде 6 дефайнов, или всегда: KLP_GLV_HVS == KLP_HLD ?ys1797, 26 Июня 14, 13:54
Все правильно при ректификации нет холодильника, есть дефлегматор. Поэтому в зависимости от функций на разные выводы могут подключаться разные клапана.
сообщения удалены (3)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.606  26 Июня 14, 21:27
Собрал силовой блок. Включил. Не Е..ло. И то хорошо. Выше коллега писал, что не регулируется выходное напряжение. Решил проверить у себя. На выходе 220. Отрезал R C цепочку от симистора. Упало до 30. Надо будет разбираться.hardvik, 26 Июня 14, 18:00
Как можно проверить  работоспособность каналов управления теном и клапанами силового блока без ардуины. Переменным резистором R3 выставляем напряжение на 8 контакте  = 4,5 - 5 вольт. Пдключаем нагрузку (электроклапан) на любой выход. Например D. Соединяем перемычкой 8 вход с входом  1 канала с подключенным эл.клапаном на выходе,  электроклапан сработает, щелкнет. По очереди проверить все выходные каналы управления.  
silplat_proverka.jpg
Silplat_proverka. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
сообщения удалены (3)
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.607  27 Июня 14, 01:18
Помогите решить проблему. Поставил дифавтомат. Пин PIN_ALL_OFF 32 соеденил с входом улн-ки. ПРи сработке PIN_ALL_OFF  Дифавтомат отключает полностью питание с автоматики, вместе с ардуиной. При попытке включения дифавтомата, его выбивает примерно через 5 секунд, причина-пульсирующий скачок напряжения на PIN_ALL_OFF  до 3.5В который открывает улн-ку а она успевает открыть моську. Пробовал переназначить пины - проблема сохраняется. Пробовал подтянуть сигнальный пин  с ардуины на землю через резистор - не получается. Потому как если без сработки PIN_ALL_OFF -ардуина работает без аварии, этого импульса нет, а если была сработка, то после повторного включения ардуины, через 5 сек появляется импульс в 3.5В, соответственноесли нужны разные сопротивления.Что делать, вообще не представляю.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.608  27 Июня 14, 04:11
Помогите решить проблему. Поставил дифавтомат. Пин PIN_ALL_OFF 32 соеденил с входом улн-ки. ПРи сработке PIN_ALL_OFF  Дифавтомат отключает полностью питание с автоматики,smk787, 27 Июня 14, 01:18
Все правильно у тебя работает! При перезагрузке ардуина сама отключает силовую часть. Это сделано для защиты от недпредвиденной перезагрузки. После этого надо вручную включить дифавтомат в течение 30 секунд, пока не сработала тревога по пропаданию сетевого напряжения.
Поэтому Ардуину надо питать через неотключаемое дифавтоматом питание, ставить ее питание либо до дифавтомата, либо от отдельной розетки.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.609  27 Июня 14, 04:12, через 2 мин
Собрал силовой блок. Включил. Не Е..ло. И то хорошо. Выше коллега писал, что не регулируется выходное напряжение. Решил проверить у себя. На выходе 220. Отрезал R C цепочку от симистора. Упало до 30. Надо будет разбираться.hardvik, 26 Июня 14, 19:00
Без нагрузки там и будет 220 вольт всегда. За счет RC цепочки.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.610  27 Июня 14, 08:43
msg31,
Все правильно у тебя работает! При перезагрузке ардуина сама отключает силовую часть. Это сделано для защиты от непредвиденной перезагрузки. После этого надо вручную включить дифавтомат в течение 30 секунд, пока не сработала тревога по пропаданию сетевого напряжения.msg31, 27 Июня 14, 04:11
  Макс, а при отключении света, и последующем его включении, автоматика продолжала свою работу до появления дифавтомата? Или надо было вручную перезапускать процесс? Просто теперь, в случае отключения света,и последующем его включении, автоматика сама не запустится. Надо будет ждать руку, которая через 30 секунд включит силовую часть. Вообще, мне кажется не очень это хорошая функция автоматического отключения при перезагрузке.Может ее можно отключить програмно или может повесить на PIN_ALL_OFF электролитик? Питать ардуину до дифа-хорошо. Отключит ардуина диф, а сама работает. Придет хозяин и увидит причину аварии. Исправит все и запустит свой любимый процесс.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.611  27 Июня 14, 09:21, через 38 мин
Вручную процесс надо было перезапускать в любом случае, за исключением процесса термостата и регулятора мощности, которые этого не требуют. Если хочешь, чтобы при перезагрузке дифавтомат не отключался, то в функции setup() убери подачу высокого уровня на этот пин и все.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.612  27 Июня 14, 16:09
msg31, как ее найти, сделай пожалуйста копи паст этой строки!
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.613  27 Июня 14, 16:41, через 33 мин
smk787, 27 Июня 14, 16:09
Да уж, вот они эти строки. Верхнюю закомментировать.
  digitalWrite(PIN_ALL_OFF,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(PIN_ALL_OFF,LOW);

smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.614  27 Июня 14, 18:13
Благодарю! Надо бы этот вопрос в фак добавить.
Александр Воробьев Новичок енакиево 1
Отв.615  27 Июня 14, 20:35
Вопрос разработчикам. Какой цифровой вход можно назначить для датчиков температуры и как? У меня 37-й, помоему вышел из строя (сказалась переполюсовка питания датчиков).
wasshal Специалист Оленегорск 194 24
Отв.616  27 Июня 14, 22:46
доброе время суток, ардуну и лсд шилд заказал у китайцев, платы которые нашел скачал, которые травить? триаки у китайцев 41-600 по 20рублей(208 за 10), 814 150 рублей за 10, клапанов сколько надо? на воду один советский есть (220 вольт, латунь) кстати интересен вариант с воздушным охлаждением дефлегматора( как у запала) эту возможность можно как то реализовать на данной схеме? Я так понимаю что электрически проблем нет а программно? Извините, но с программированием контролеров на начальной ступени, залить и текст прочитать могу, а вот разобраться что к чему , а тем более написать боюсь(зато пытаясь собрать автоматику для РК за месяц научился шить ПИКи, спаял Экстрапик, протравил и зашил пиккит 2 и спалил его(ошибка в скачанной плате))))
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.617  27 Июня 14, 22:50, через 5 мин
Вопрос разработчикам. Какой цифровой вход можно назначить для датчиков температуры и как? У меня 37-й, помоему вышел из строя (сказалась переполюсовка питания датчиков).Александр Воробьев, 27 Июня 14, 20:35

ищем:
OneWire  ds(37);  // on pin 37
меняем на нужность.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.618  28 Июня 14, 04:18
кстати интересен вариант с воздушным охлаждением дефлегматора( как у запала) эту возможность можно как то реализовать на данной схеме? Я так понимаю что электрически проблем нет а программно?wasshal, 27 Июня 14, 22:46
Делать систему охлаждения из меди, как у Запала я точно не в состоянии.

клапанов сколько надо? на воду один советский есть (220 вольт, латунь)wasshal, 27 Июня 14, 22:46
Читаем здесь [Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.619  28 Июня 14, 09:52
Благодарю! Надо бы этот вопрос в фак добавить.smk787, 27 Июня 14, 18:13
FAQ поправил.Страница 46 пост 913 и 918.