Что скажете?
По хорошему бы следить за первым срабатыванием датчика, и рвать канал управления.binomus, 21 Дек. 16, 09:01
Ну значит надо ставить промежуточное реле с самоблокировкой и рвать эту блокировку датчиком уровня.
Точно так же, как работает кнопка аварийной остановки (красный грибок) в электрощитах. Будучи однажды нажатой, она разрывает цепь безопасности и все останавливается.
Другое дело, что датчик вроде как бы герконовый на замыкание, но это уже мелочи.
добавленоЯ немного был неправ, все у тебя будет как надо, когда воды много - геркон замкнут, вода ушла - он разомкнулся, разорвал цепь самоблокировки релюшки и оно отпустило. И разорвало второй группой контактов цепь G симистора. Но надо реле с двумя группами контактов. Схему потом нарисую ......может быть.))
Добавлено через 15мин.:Сейчас перепрошил - ардуину оставил как есть в скетче #define KLP_HIGH 1, при разгоне клапан ректификата уже не срабатывает, клапана воды включаются после завершения разгона, поэтому думаю у кого с низким уровнем управления надо ставить "0", а с высоким "1".Pauedi, 21 Дек. 16, 11:53
Возможно, я всю жизнь заблуждался, что у меня реле с низким уровнем управления. Но так пишут китайцы.
У меня такие:
https://ru.aliexpress.com/...dd-9a7c8f0c3f3cА есть еще такие:
https://ru.aliexpress.com/...dd-9a7c8f0c3f3cУ меня строка имеет вид #define KLP_HIGH 1 и тогда Максим просто ошибся. В комментариях скетча эта ошибка не единственная.