Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 409 410 411 412 413 414 415 ... 795 412
max-yu Специалист Москва 192 82
Отв.8220  14 Авг. 17, 21:53
Из функционала добавлен только PWM контроль 12B клапанов,Phisik, 12 Авг. 17, 21:35
Ура!! Наконец то я избавлюсь от своей схемы защиты от перегрева с громадными резисторами и конденсаторами!
Спасибо автору еще раз.
И еще если бы из меню пропадали "лишние" для меня пункты меню - НБК, НПГ и тд, совсем бы настала беззаботная жизнь.
Но хотелось бы, чтобы фракционник остался в рабочем состоянии!
сообщение удалено
Phisik Куратор Екатеринбург 666 1.4K
Отв.8221  14 Авг. 17, 23:33
Я смотрю тут у вас прилично наболело... В файле Settings.h в конце можно отключить ненужные пункты меню, Установки и Тест клапанов не отключаются.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.8222  15 Авг. 17, 04:54
Я вот нисколько не страдаю пару лишних нажатий сделать, потратив 0,05сек на это...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.8223  15 Авг. 17, 05:16, через 22 мин
Я смотрю тут у вас прилично наболелоPhisik, 14 Авг. 17, 23:33
Я вот нисколько не страдаю пару лишних нажатий сделать, потративxeus, 15 Авг. 17, 04:54
В основном жалуются на ненужные параметры. Ненужные пункты меню не особо напрягают обычно.
limon Доктор наук Липецк 992 928
Отв.8224  15 Авг. 17, 06:36
Phisik, имхо нумерацию скетчей нужно оставить авторскую, добавив свой номер. А то Msg31 выпустит следующий скетч и будет путаница.
сообщение удалено
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8225  15 Авг. 17, 07:55
В основном жалуются на ненужные параметрыmsg31, 15 Авг. 17, 05:16
Это пол беды. По настоящему напрягает, что допустим параметры относящиеся к ректификации разбросаны по разным местам UstParam. По идее все относящиеся к одному процессу пункты настроек параметров, должны находится в одной куче последовательно.
Т.е. идут последовательно все окна параметров касающихся ректификации, потом дистилляции, потом допустим настройки беспроводных соединений и т.д.
А то сейчас CHIM Otbor GLV Rectif=2000 допустим в одном месте, а Provod SR=0, так же относящийся к отбору голов, уже в другом, после ввода поправок ds18b20. Beg % CHIM Otbor SR ещё дальше уже после настроек автономки. Как то вообще не логично.
Надо бы сгруппировать пункты настроек по процессам.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.8226  15 Авг. 17, 08:04, через 10 мин
Надо бы сгруппировать пункты настроек по процессам.SA1348, 15 Авг. 17, 07:55
Да, просто так исторически сложилось.
Но это уже в планах. Как и отключение пунктов меню и соответствующих пунктов настроек и параметров.
Сейчас прорабатываю структуру и принципы отключения.

Память решил освободить, отказавшись от поддержки GPRS. Оставил только Wi-Fi.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8227  15 Авг. 17, 08:38, через 34 мин
Память решил освободить, отказавшись от поддержки GPRS. Оставил только Wi-Fi.msg31, 15 Авг. 17, 08:04
Очень плохо. Я вай фай не пользуюсь, только gprs
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.8228  15 Авг. 17, 08:45, через 8 мин
Очень плохо. Я вай фай не пользуюсь, только gprsbengoor, 15 Авг. 17, 08:38
Сейчас с GPRS проблемы. То не коннектится, то модули приходят корявые. Я взял старый андроид смартфон, взвел на нем точку доступа и все. Можно пользоваться Wi-Fi.
И у меня GPRS пользуются считанные единицы.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8229  15 Авг. 17, 08:48, через 4 мин
bengoor, по моему гораздо дешевле выйдет купит оборудование wi-fi, чем оплачивать трафик сотовых операторов.
ser52 Специалист Москва 164 39
Отв.8230  15 Авг. 17, 08:51, через 3 мин
Phisik выражаю благодарность за скетч 362 теперь стало удобней для самогонщиков.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.8231  15 Авг. 17, 08:52, через 1 мин
bengoor, по моему гораздо дешевле выйдет купит оборудование wi-fSA1348, 15 Авг. 17, 08:48
Бывают места, где это невозможно.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8232  15 Авг. 17, 08:53, через 1 мин
bengoor, по моему гораздо дешевле выйдет купит оборудование wi-fi, чем оплачивать трафик сотовых операторов.SA1348, 15 Авг. 17, 08:48
Я в курсе что и как дешевле, есть у меня и вайфай, но по определенным обстаятельствам я работаю с gprs.
Знаю все плюсы и минусы обоих вариантов и сам их перечислял.
ПРосто когда все начиналось с m590 все неохотно хотели переходить на вайфай, приводя всяческие преимущества именно m590, а тут отказаться как то неправильно.
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8233  15 Авг. 17, 09:14, через 22 мин
Сейчас немного начал заниматься подключением датчика давления MPX5010dp к нано.
Нашел неплохой файл с разъяснениями по подключению и рассчетам http://olymp74.ru/...5b046f084b31729
Там на входе и выходе с датчика по питанию установлены фильтрующие кондеры. Я думаю нам они были бы не лишними
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8234  15 Авг. 17, 09:16, через 2 мин
Бывают места, где это невозможно.msg31, 15 Авг. 17, 08:52
Обычно для таких мест в кармане смарт, на котором обычно имеется некое количество предоплаченного трафика. У меня на даче все родные по wi-fi цепляются к моему смарту. Но это так отвлечение от темы. У многих есть моменты, когда существуют некие предпочтения и сменить их бывает очень тяжело. Оффтоп закончил.
сообщение удалено
Skyguner Новичок Брянск 4
Отв.8235  15 Авг. 17, 13:32
Подскажите, если перезалить скетч, автоматика "забудет" датчики температуры? Или что сделать надо чтоб "забыла"? Недавно поменял датчик в кубе (он у меня другого диаметра)и теперь автоматика все время ставит его последним.
Phisik Куратор Екатеринбург 666 1.4K
Отв.8236  15 Авг. 17, 13:43, через 11 мин
В основном жалуются на ненужные параметры.msg31, 15 Авг. 17, 05:16

На самом деле, поскольку все параметры пронумерованы последовательно, то не сложно отключить и эти пункты в меню. В файле Setting.h внизу, ставим 1 в тех пунктах, что хотим оставить, 0 в тех, что нужно убрать + надо руками поправить SETTINGS_FIRST_ITEM/SETTINGS_LAST_ITEM чтобы корректно работало зацикливание. При добавлении новых пунктов, нужно будет только новые флажки расставить.

параметры относящиеся к ректификации разбросаны по разным местамSA1348, 15 Авг. 17, 07:55
По идее многие параметры практически не нужны. Неиспользуемые настройки теперь можно убрать из меню (например отключили термостат, выключили его настройки). Многие параметры можно один раз установить, и тоже убрать из меню или просто убрать, выставив нужное в скетче. Например, как часто меняется способ коррекции мощности, или сигналы от пищалки и кнопок, или пароли от WiFi сетей. Это все нужно больше для тех, кто контроллер с нуля покупает, и скетч сам не собирает. Я оставил себе сейчас 15 настроек  для ректификации и простой перегонки, и все пункты настроек теперь легко доступны.

нумерацию скетчей нужно оставить авторскуюlimon, 15 Авг. 17, 06:36

Я так и сделал вроде бы, а дальше пусть автор сам решает. От версии 3.57 отличий много, номер не было смысла сохранять.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.8237  15 Авг. 17, 13:51, через 9 мин
По идее многие параметры практически не нужны. Неиспользуемые настройки теперь можно убрать из меню (например отключили термостат, выключили его настройки). Многие параметры можно один раз установить, и тоже убрать из меню или просто убрать, выставив нужное в скетче. Например, как часто меняется способ коррекции мощности, или сигналы от пищалки и кнопок, или пароли от WiFi сетей. Это все нужно больше для тех, кто контроллер с нуля покупает, и скетч сам не собирает. Я оставил себе сейчас 15 настроек  для ректификации и простой перегонки, и все пункты настроек теперь легко доступны.Phisik, 15 Авг. 17, 13:43
Я вижу это так: разбиваем все настройки по режимам - то есть к режиму дистилляции относится 5 настроек, к ректификации 10 и так далее и общие настройки, которые относятся к нескольким режимам или ко всем. Привязываем параметры к режимам, при удалении из меню режимов вместе с ними удаляются настройки.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8238  15 Авг. 17, 14:23, через 32 мин
Недавно поменял датчик в кубе (он у меня другого диаметра)и теперь автоматика все время ставит его последним.Skyguner, 15 Авг. 17, 13:32
Каждый датчик имеет свой идентификационный номер, даже если автоматика "забудет", при первом подключении датчиков она их определит в том же порядке что и был.Если только в скетче править датчики.
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.8239  15 Авг. 17, 14:27, через 4 мин
У программы должен быть один идолог, писать на своё усмотрение. А то один одно хочет другой третье, для всех не напишешь, рано или поздно это понимает любой программист, если тз нет заказчик своими хочу за... То что программу поделили на блоке плюс конечно