Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 41 42 43 44 45 46 47 ... 794 44
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.860  30 Июля 14, 11:06
В теме про клапан отбора я этот вопрос задавал, были некоторые сомнения у самого, но комментариев практически не было
Тогда следующий момент: Игорь223 продает эти клапана пачками и никто вроде не жалуется, клапана китайские, на счет того что витон витону рознь.. тут ничего не могу сказать
Может он меняет уплотнитель на силикон? Но вроде ничего не слышал про это
Себе я заказал клапана с уплотнителем из силиконового эластомера, нашел только в одном месте, и больше не видел
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.861  30 Июля 14, 11:16, через 11 мин
 
Может он меняет уплотнитель на силикон? Но вроде ничего не слышал про этоmak, 30 Июля 14, 10:06
mak, этот вопрос ты можешь задать Игорю223.
Я для себя выбор сделал давно - СИЛИКОН.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.862  30 Июля 14, 11:28, через 13 мин
мне-то без разницы сейчас, я от клапанов решил в отборе совсем отказаться и использовать перистальтику на малых скоростях, кручу шаговым двигателем - поэтому не проблема
сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.863  31 Июля 14, 22:42
 Сегодня насосик перильстатический приехал из Китая, вот такой
foto-0035.jpg
Foto-0035. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
 двигатель коллекторный на 12вольт, стакан воды за три минуты перекачал. На отбор спирта хочу поставить.
wasshal Специалист Оленегорск 194 24
Отв.864  01 Авг. 14, 00:05
вот такойalekslug, 31 Июля 14, 22:42
Подробнее можно, вроде шланги силикон?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.865  01 Авг. 14, 07:16
Да, шланг силиконовый 4мм наружный, 2 мм внутренний размер. подробнее здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/6138403466.html


PS. Моторчик 12 вольтовый,от 4 вольт работает, 12 мл/мин. выдает.  От 6 вольт качает 26 мл/мин.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.866  01 Авг. 14, 08:18
Стакан воды за три минуты перекачалalekslug, 31 Июля 14, 22:42
В описании написано что скорость перекачки от 20 до 60 мл/мин, это от 1,2 л/час до 3,6 л/час, многовато для ректификации, нижний порог для тела производительной колонны еще пойдет, для голов я думаю нет. Я например отбираю головы 1-1,5 мл/мин, а тело 8 мл/мин.
alekslug Просьба попробовать самый медленный отбор. И еще есть какие нибудь способы снизить отбор? Шланг тоньше поставить - ролик может не захватить.
Vimax Кандидат наук Homyel 414 74
Отв.867  01 Авг. 14, 10:54
Ёпта, вот вам эта помпа упёрлась.
Да там куча насосов есть. Вот например насос от 0 до 3,6 л/ч.
Для регулировки ФЧ для любой РК "за глаза" хватит.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.868  01 Авг. 14, 13:39
а если его включать периодически, а не постоянно?zZombie, 01 Авг. 14, 12:28
Весь смысл перильстатики тогда пропадет, проще тогда уж соленоидный клапан поставить и периодически его включать и выключать.
edla Студент D-ls 44 7
Отв.869  01 Авг. 14, 16:33
http://ru.aliexpress.com/...motionVersion=1

а такие клапана можно использовать для нашей задачи
вроде сейчас рабочая ссылка надо скопировать ссылку и вставить прямым обращением не работает
Сэм-Сэй Студент Прага 18 7
Отв.870  01 Авг. 14, 17:32, через 60 мин
В описании написано что скорость перекачки от 20 до 60 мл/мин, это от 1,2 л/час до 3,6 л/час.
Я например отбираю головы 1-1,5 мл/мин, а тело 8 мл/мин.bengoor, 01 Авг. 14, 07:18
а если его включать периодически, а не постоянно?
zZombie, Сегодня в 11:28:52
Весь смысл перильстатики тогда пропадет, проще тогда уж соленоидный клапан поставитьbengoor, 01 Авг. 14, 12:39
Соленоид - громко клацает и не может гарантировать стабильную пропускную способность.
Перистальтика - при стабильном напряжении дает стабильный результат не зависимо от высоты ее расположения и давления столба жидкости. Так же, перистальтика может принудительно высасывать (хотя нам это и не надо).
А 'периодическое ее включение', т.е. широтно импульсное управление, даст очень стабильный результат с заданным объемом жидкости. При 0,5 сек вкл. и 10 сек паузы - получится вполне реальный результат отбора = 1 мл/мин. И с высокой точностью можно установить хоть 1,1 или 1,2 мл/мин.
Но... Перистальтика сложнее в программном управлении, если нужно будет менять объем еще и напряжением питания. К приемру при необходимости увеличения отбора до 40 мл/мин, нужно будет увеличить напряжение на насосе с 6 до 7,5 В. Хоть и не большшой, но гемор...
torch-vi Доцент Питер 1.1K 388
Отв.871  01 Авг. 14, 18:56
Сегодня насосик перильстатический приехал из Китаяalekslug, 31 Июля 14, 22:42
если не трудно выложи фотки разобанного. есть над чем подумать. хочу в таком насосе двигатель поменять на шаговый чтобы исключить геморой с уменьшением крутящего момента на малых оборотах.а в остальном отличная замена клапану. мой автомат на такой легко перестроить.вот так всегда. только точку поставишь..... а она превращается в запятую.....
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.872  01 Авг. 14, 22:32
Вот фото. моторчик и насос
foto-0050.6.jpg
Foto-0050. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
насос с снятой крышкой
foto-0049.9.jpg
Foto-0049. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
внутри три ролика, которые обкатываются по силиконовой трубке. вал двигателя плотно входит между роликами и обкатывает их.
foto-0048.jpg
Foto-0048. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
обычный планетарный редуктор
foto-0047.jpg
Foto-0047. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.873  01 Авг. 14, 22:39, через 7 мин
Соленоид - громко клацает и не может гарантировать стабильную пропускную способность.Сэм-Сэй, 01 Авг. 14, 16:32
Не согласен. Так может говорить только человек не имеющий опыта работы с правильной автоматикой РК. Стабильность достаточная для качественной  ректификации. Работает клапан еле слышно.
torch-vi Доцент Питер 1.1K 388
Отв.874  01 Авг. 14, 22:50, через 12 мин
слабое место на мой взгляд это вал-ролики. небольшой износ и начнется проскальзывание. хотя шланг будет играть роль пружины некоторое время. может конечно и напрасную волну гоню.....много-ли такому насосу работать? если и накачает 1куб.м то уже хорошо (наверно столько спирта и за год не выпить...) я нашел на ебау и с настоящим редуктором. х.з какой лучше.... например такой  http://www.ebay.com/itm/Peristaltic-Pump-Dosing-Pump-6V-DC-Motor-Tube-For-Aquarium-Lab-Analytical-Water-/291109659872?pt=BI_Pumps&hash=item43c77ce4e0
отличительно что мотор не по центру а сбоку. значит там настоящий редуктор хоть и пластмассовый.

с клапаном в принципе работать можно (по звуку) если лампочку подцепить или схемку сделать с уменьшением тока до тока удержания (30-40вольт) когда клапан включился. а такой насос тоже шумит не слабо
Сэм-Сэй Студент Прага 18 7
Отв.875  01 Авг. 14, 23:45, через 55 мин
Стабильность достаточная для качественной  ректификации.alekslug, 01 Авг. 14, 21:39
Для данной колонны с данными параметрами установки клапана. Изменив высоту его установки или диаметр подающей трубки, объем прохождения жидкости будет меняться. Этого недостатка перестальтика лишена.
А клацает клапан таки громко. Громче гула двигателя насоса.
alekssub Бакалавр мохимки 70 22
Отв.876  02 Авг. 14, 02:39
провожу 4ю ректификацию с электроникой. есть проблемы.  первая сбоит экран гдето после 6 часов работы. нажимание клавиш вправо и влево или вверх и вниз не помогают, только перезагрузка.  вторая при переполнении емкости (срабатывании датчика переполнения) как  начать работу без перезагрузки( хотелось бы чтобы при переполнении процес не останавливался, а ждал оператора машиного доения. поменял емкость и вкл).  это просьба , а не требование. гоняю версию 228.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.877  02 Авг. 14, 06:31
первая сбоит экран гдето после 6 часов работы. нажимание клавиш вправо и влево или вверх и вниз не помогаютalekssub, 02 Авг. 14, 02:39
Такое было, при использовании импульсного блока питания, но одновременно нажатые клавиши  право-лево, нормально экран к жизни возвращали.
вторая при переполнении емкости (срабатывании датчика переполнения) как  начать работу без перезагрузки( хотелось бы чтобы при переполнении процес не останавливался, а ждал оператора машиного доения. поменял емкость и вкл).  это просьба , а не требование. гоняю версию 228.alekssub, 02 Авг. 14, 02:39
Не понятно что имеется ввиду, каую емкость менять надо, у меня тоже 228 версия, при срабатывании датчика переполнения апарат переходит на отбор тела, никаких перегрузок делать не надо, все чирикает в штатном режиме, зачем ждать оператора, вся прелесть в том то и состоит, что включил и "забыл".
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.878  02 Авг. 14, 08:22
клавиши  право-лево, нормально экран к жизни возвращали.VladPP, 02 Авг. 14, 06:31
При использовании лсд шильда это невозможно, одновременно клавиши нажать. Другое решение вопроса скоро будет.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.879  02 Авг. 14, 10:27
Другое решение вопроса скоро будет.msg31, 02 Авг. 14, 08:22
Как то экран не сильно напрягает, верней вообще не напрягает, а вот необходимость управлять, не контролировать, а управлять по инету иногда возникает.
сообщения удалены (3)