Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 445 446 447 448 449 450 451 ... 794 448
iceburg Студент Минск 35 3
Отв.8940  16 Нояб. 17, 22:57
limon, подключил. Включаю - выбивает автомат!!! Контакт A4 отключаю - автомат не выбивает.
Сергей Иваныч Специалист дер. Заспа 182 51
Отв.8941  16 Нояб. 17, 22:59, через 3 мин
Нужен отдельный блок безопасности, например термоконтакт (термостат) который через узо(контактор) будет все гасить или не отходить от колонны .limon, 16 Нояб. 17, 21:20
Пожалуй тогда да, термоконтакт, это такая круглая таблетка? и когда срабатывает размыкает контакты? Тогда можно перед тэнами контактор поставить (валяется у меня 7,5 квт) и термоконтакт как кнопку "Стоп" подключить? я правильно понял?
Через Ардуину реализовывать смысла нет наверно, скетч и так перегружен, да и система аварийной безопасности должна автономно работать наверное.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.8942  16 Нояб. 17, 23:02, через 3 мин
и когда срабатывает размыкает контакты?Сергей Иваныч, 16 Нояб. 17, 22:59
есть и те что замыкают. у меня клапан воды такой включает.
Сергей Иваныч Специалист дер. Заспа 182 51
Отв.8943  16 Нояб. 17, 23:03, через 2 мин
А нельзя ли термоконтакт как то в схему с узо (от Рослава) подключить, что бы без контактора, узо то уже есть...

Добавлено через 2мин.:

есть и те что замыкают. у меня клапан воды такой включает.gxtkjdjl, 16 Нояб. 17, 23:02
вот замыкающий можно наверное к УЗО приспособить, а ссылочки не найдётся на термоконтакт замыкающий или название...
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.8944  16 Нояб. 17, 23:20, через 18 мин
а ссылочки не найдётся на термоконтакт замыкающийСергей Иваныч, 16 Нояб. 17, 23:03
ну вот например:  https://ru.aliexpress.com/item/Temperature-Switch-Thermostat-60-degree-N-O-KSD301-Hot-Sale-5-pcs-per-lot/611244389.html?spm=a2g0v.search0204.3.161.enCwfj&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107%2Csearchweb201603_14%2CppcSwitch_0_ppcChannel&btsid=2bb62177-e6f3-4919-b83e-1d9e1004c022&algo_expid=db5fc789-007b-46bc-ae9c-651188f56490-21&algo_pvid=db5fc789-007b-46bc-ae9c-651188f56490&rmStoreLevelAB=0  



Добавлено через 4мин.:

А нельзя ли термоконтакт как то в схему с узо (от Рослава) подключить, что бы без контактораСергей Иваныч, 16 Нояб. 17, 23:03
можно как здесь. (вторая схема) термотаблетка вместо р2 на термостате  [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.8945  16 Нояб. 17, 23:30, через 10 мин
только в настройках поставь Power correct ASC712=2limon, 16 Нояб. 17, 21:20
Коллеги а если у меня нет трансформатора с ДТ30A? а у меня с регулятора мощности идет провод на ДТ30А и из него в ТЭН то что в данном параметре ставить Power correct ASC712=?
как по схеме Максима
Сергей Иваныч Специалист дер. Заспа 182 51
Отв.8946  17 Нояб. 17, 00:00, через 30 мин
можно как здесь. (вторая схема)gxtkjdjl, 16 Нояб. 17, 23:20
В общем подключить её (темотаблетку) после УЗО межлу фазой и нулём (а поставить на ТСА) и если ТСА нагреется до 60*С, то, при замыкании контактов (темотаблетки) УЗО вырубится, так?
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.8947  17 Нояб. 17, 00:16, через 17 мин
межлу фазой и нулёмСергей Иваныч, 17 Нояб. 17, 00:00
да так.(фазу с входа,ноль с выхода) только через сопротивление 5к
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8948  17 Нояб. 17, 07:49
А нельзя ли термоконтакт как то в схему с узо (от Рослава) подключитьСергей Иваныч, 16 Нояб. 17, 23:03
В этой схеме от roslav все реализовано. Как вы этого не видите? Не надо никаких термотаблеток, как говорится все придумано до нас. При превышении температуры ТСА выбивает УЗО. В скетче такое подключение предусмотрено. Подключаем к PIN 31
Дополнительный термодатчик можно использовать как дополнительную защиту.
Безопасность.JPG
Безопасность.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8949  17 Нояб. 17, 08:22, через 33 мин
Господа, разъясните такой вопрос по безопасности, вот если: "Была остановка по залету температуры в ТСА", то каким образом происходит остановка? Если программно выключается ТЭН (предполагаю не зная ответа), понятно, а если симистор пробило и это и является причиной повышения температуры??, то тэн как дул, так и будет дуть, может стопы по аварии (нештатной ситуации) как то по другому организовать?Сергей Иваныч, 16 Нояб. 17, 20:25
SA1348, Алексей, обсуждался этот вопрос. Вот ты как более знающий, подскажи... Если симистор пробьёт, напряжение на тэны ведь пойдёт на полную и автоматика не сможет отключить их? Или нет?
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8950  17 Нояб. 17, 08:55, через 34 мин
Автоматика сможет отключить только при перегреве ТСА, при наличии схемы приведённой мной выше. Во всех остальных случаях, даже при превышении установленной t°C в кубе при пробое симистора нагрев будет продолжать шпарить.
Т.Е. при дистилляции есть риск оголить ТЭНы

Добавлено через 3мин.:

По сути штатный останов должен выбивать УЗО, вроде и в скетче это заложено. Но этого не происходит и почему это так я до конца ещё не разобрался.
Посмотрите это момент, может кто разберётся? Так как пробой ТЭНов остаётся слабым звеном.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8951  17 Нояб. 17, 09:05, через 10 мин
даже при превышении установленной t°C в кубе при пробое симистора нагрев будет продолжать шпарить.SA1348, 17 Нояб. 17, 08:55
А при использовании Аристоновского тэна встроенный терморегулятор поможет?
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8952  17 Нояб. 17, 09:12, через 8 мин
Не скажу. Я им не пользуюсь. Даже если поможет при остывании он опять включит ТЭН в работу.
Рюрик1955 Доцент Серпухов 1.4K 441
Отв.8953  17 Нояб. 17, 09:26, через 14 мин
Так как пробой ТЭНов остаётся слабым звеномSA1348, 17 Нояб. 17, 08:55
За темой пристально не слежу. При пробое ТЕНа УЗО сработает при наличии заземления. Контроль пробоя симистора полагаю можно контролировать оптроном параллельным ТЭНу. При полностью/частично открытом симисторе разная скважность выходного импульса. После разгона проверить можно замыканием симистора.
Или поставить МОС с контролем ноля и запитывать светодиод от ТЭНа, только светодиод блокировать при разгоне.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8954  17 Нояб. 17, 09:28, через 3 мин
Вообщем выводы такие:
—при ректификации при пробое симистора температура в ТСА начнет расти, т.к. тэн начнет шпарить на полную. В таком случае термотаблетка поможет.
—при дистилляции, в данной ситуации температура в ТСА расти не будет, т.к. обычно используется полная мощность и напор воды достаточно высок для охлаждения. Греть будет до тех пор пока не сгорит тэны и термотаблетка в ТСА не поможет.
Рюрик1955 Доцент Серпухов 1.4K 441
Отв.8955  17 Нояб. 17, 09:57, через 30 мин
Yacek, ПМСМ при дистилляции можно контролировать закрывание симистора. Раз в 10(?) сек его не открывать на период-два и контролировать ток/напряжение ТЭНа.
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8956  17 Нояб. 17, 10:10, через 13 мин
Рюрик1955, я вполне верю что так можно сделать. Но нам, чайникам в электронике, надо разжевать и в рот проложить... Грустный
А пока работаем с тем что нам, в доступной форме для нас, предложил Максим и другие гуру электроники. За что им всем гигантское спасибо!
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.8957  17 Нояб. 17, 10:48, через 39 мин
В таком случае термотаблетка поможет.Yacek, 17 Нояб. 17, 09:28
надо разжевать и в рот проложитьYacek, 17 Нояб. 17, 10:10
Ещё раз повторюсь. В этом случае и при отсутствии термотаблетки, при наличии куска указанной мной схемы произойдёт отключение ТЭНов.

Добавлено через 3мин.:

ПМСМ при дистилляции можно контролировать закрывание симистора. Раз в 10(?) сек его не открывать на период-два и контролировать ток/напряжение ТЭНа.Рюрик1955, 17 Нояб. 17, 09:57
Для начала, без особых заморочек, надо реализовать хотя бы подачу сигнала на 31 пин по окончании процесса. И самое главное, оно вроде есть в скетче.
Но!!! Почему то не срабатывает!
Yacek Специалист Фрязино 161 29
Отв.8958  17 Нояб. 17, 11:16, через 28 мин
SA1348, то есть при подаче сигнала на 31 пин по идее должно срабатывать УЗО и все отключается... У меня этого не происходит, и даже при аварии по температуре в ТСА УЗО не срабатывает, а просто пишет ошибку на экране.
Может Максим поможет? Ау, Максим? Улыбающийся
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.8959  17 Нояб. 17, 11:40, через 24 мин
Может Максим поможет? Ау, Максим?Yacek, 17 Нояб. 17, 11:16
Ну нет, наоборот при аварии на 31 пине появляется сигнал, который может отключить ТЭНы.