Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 461 462 463 464 465 466 467 ... 794 464
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.9260  24 Янв. 18, 17:50
zaka,
Если внимательно посмотришь там +5 организовано не через ардуино, а через отдельный 5-вольтовый стабилизатор. А он, питает, как я выразился остальную "навеску" (датчики и т.д.).zaka, 24 Янв. 18, 09:07
Принципиальной разницы в организации питания нет. Так что делай как тебе удобно.dimato, 23 Янв. 18, 18:41
dnuos Студент С-Петербург 24 4
Отв.9261  24 Янв. 18, 20:55
Вот  и я собрал  автоматику,  огромный  респект автору и низкий  поклон,  тестирую на прямоточный,  тэн 3квт, обдув на радиатор надо  обязательно,  нагрелся не дотронуться, думал  обойдусь двумя клапанами но  сразу  понял, что на воду  тоже  надо))
15168164540911888762008.jpg
15168164540911888762008.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.9262  25 Янв. 18, 07:20
Автоматика рассчитана на 2 клапана или же в процессе нужно переключать 1 клапан в разные разъёмы, такой вопрос, можно ли просто тумблером переключать пины голов и тела, не повредит ли это электронике. Для чего необходимо 2 клапана?
surami56 Магистр СПб 202 71
Отв.9263  25 Янв. 18, 08:16, через 56 мин
Автоматика рассчитана на 2 клапана или же в процессе нужно переключать 1 клапан в разные разъёмы, такой вопрос, можно ли просто тумблером переключать пины голов и тела, не повредит ли это электронике. Для чего необходимо 2 клапана?bsgart, 25 Янв. 18, 07:20
В самом скетче написано :
#define SIMPLED_VERSION 0      // Признак того, насколько упрощена версия
                                // 0 - стандартная
                                // 1 - с твердотельным реле в качестве регулятора мощности по брезинхему, с датчиком ASC712 30A в качестве датчика напряжения в сети
                                // с двумя релейным модуля для управления клапанами отбором голов и хвостов и товарного спирта.
1. Автоматика рассчитана на  ДВА релейных модуля для управления клапанами отбором голов и хвостов и товарного спирта.
2. Сами клапана подсоединены к Mega через релейные модуля, т.е. включение - отключение клапанов прямого воздействия не производят.
3. Клапана - для управления отбором голов и хвостов и товарного спирта.
Спасибо! 
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.9264  25 Янв. 18, 08:30, через 14 мин
surami56, Это ты про что написал? Читать скетч вроде все умеют, инструкции тоже. Где конкретный ответ?

bsgart,Вполне себе можно. На автоматику это никак не повлияет. Центральный вывод тумблера на реле, два крайних на пины отбора голов и тела. По пищалке, которая извещает о смене стадии процесса (ну или по времени) подходишь и щелкаешь тумблёром.
Для чего необходимо 2 клапана?bsgart, 25 Янв. 18, 07:20
2 клапана необходимы, чтобы до стадии отбора хвостов можно было не подходить к колонне.
Я к слову отбором хвостов не занимаюсь и окончание отбора тела у меня равно окончанию процесса. Но у меня в процессе присутствуют подголовники, а этой автоматикой они если не делать фракционник не предусмотрены. Поэтому подходить по времени все равно приходится.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.9265  25 Янв. 18, 08:42, через 13 мин
SA1348, я автоматику собирал не на реле. С реле я так понял на клапанах нужно физически отрегулировать скорость отбора. И 
чтобы до стадии отбора хвостов можно было не подходить к колонне.SA1348, 25 Янв. 18, 08:30
с двумя клапанами нужно 2 холодильника, или я ошибаюсь.
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.9266  25 Янв. 18, 08:50, через 9 мин
с двумя клапанами нужно 2 холодильника, или я ошибаюсь.bsgart, 25 Янв. 18, 08:42
Нет там двух холодильников. Вся жидкость течет по одному холодильнику, делится тройником на 2 клапана, а оттуда в две разные емкости. Одна для голов, другая для тела. Прочти инструкцию автора из облака. Там и рисунки (фото) есть.
до стадии отбора хвостов можно было не подходить к колонне.SA1348, 25 Янв. 18, 08:30
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.9267  25 Янв. 18, 08:59, через 9 мин
я автоматику собирал не на реле.bsgart, 25 Янв. 18, 08:42
Выходы на клапана ты собрал на симисторах? Уже заложены в схеме выходы на два клапана? Если так, то средний вывод тумблёра тянем на клапан, а два крайних на выхода симисторов для клапанов. Внимание, не забываем про 220 вольт на клеммах тумблера! На электронику данное решение, так же не повлияет.
Если симисторный ключ один, то делаем как в случае с реле, только центральный вывод тумблёра соединяем со входом симисторного ключа.
С реле я так понял на клапанах нужно физически отрегулировать скорость отбора.bsgart, 25 Янв. 18, 08:42
Ничего не надо, шим работает так же. Реле ставят в случае с 12-вольтовыми клапанами постоянного тока

нужно 2 холодильника, или я ошибаюсьbsgart, 25 Янв. 18, 08:42
Клапана ставятся после холодильника.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.9268  25 Янв. 18, 09:02, через 4 мин
zaka, в инструкции 3, фото с клапанами после дефлегматора, перед холодильником.
клапан.jpg
клапан.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.9269  25 Янв. 18, 09:03, через 1 мин
zaka, в инструкции 3 фото с клапанами после дефлегматора, перед холодильником.bsgart, 25 Янв. 18, 09:02
Головы можно и без холодильника.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.9270  25 Янв. 18, 09:06, через 4 мин
Головы можно и без холодильника.msg31, 25 Янв. 18, 09:03
Если только в закрытую емкость, а то вони будет.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.9271  25 Янв. 18, 09:12, через 7 мин
Внимание, не забываем про 220 вольт на клеммах тумблера!SA1348, 25 Янв. 18, 08:59
, да по этому я и думаю о переключении не выходов с семисторов, а управляющих пинов.
Головы можно и без холодильника.msg31, 25 Янв. 18, 09:03
с скоростью отбора голов наверно да, в трубке охладится.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.9272  25 Янв. 18, 09:20, через 8 мин
с скоростью отбора голов наверно да, в трубке охладится.bsgart, 25 Янв. 18, 09:12
Да холодильник не чтоб холодные были, а чтоб спирт горячий не окислялся на воздухе.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.9273  25 Янв. 18, 09:24, через 4 мин
да по этому я и думаю о переключении не выходов с семисторов, а управляющих пиновbsgart, 25 Янв. 18, 09:12
Так и используй один симисторный ключ и подключай к нему через тумблер управляющие пины по очереди.
guido970 Бакалавр Tver 73 7
Отв.9274  25 Янв. 18, 12:21
Братцы, помогите! Три дня уже бьюсь, не могу подключить esp8266 к автоматике, такое впечатление, что не идет обмен данными - автоматика не отправляет данные по RX-TX. Как можно посмотреть логи?

Дело в том, что я сначала собрал wifi по схеме Бенгура [сообщение #12405392]  - в автоматике настройки прописал, но esp8266 никуда не подключается (на роутере в wireless клиентах его нет). Потом я подключил LoLin NodeMcu по схеме [сообщение #12797761] с исправлениями старших товарищей [сообщение #13018664] Так тоже никуда не подключается. И вот еще -  Leo9k в посте про подключение LoLin NodeMcu пишет -
не отключая USB подключаем к Aruino после этого нажимаем RST на модуле и смотрим в ESPlorer-е как идет процес соединения и т.д.
, а у меня в окне лога никакой информации нет, кроме того, что после нажатия RST модуль перезагружается и пишет Ready.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.9275  25 Янв. 18, 12:26, через 5 мин
guido970, Ты не торопись, для начала на автоматику залей тестовый скетч, позволяющий давать АТ команды на ESP8266 через монитор порта. Убедись, что все четко работает на скорости именно 9600 бод и только потом уже пробуй в работе с автоматикой, сменив скетч.
Уверен, что косяки у тебя вылезут уже на этом этапе.

такое впечатление, что не идет обмен данными - автоматика не отправляет данные по RX-TXguido970, 25 Янв. 18, 12:21
Глубоко ошибочное впечатление. Автоматика не при делах. Ошибки в подключении или переводе скорости обмена на 9600
guido970 Бакалавр Tver 73 7
Отв.9276  25 Янв. 18, 14:49
В общем подключил LoLin NodeMcu по схеме [сообщение #12797761] и данные пошли. Такой вариант [сообщение #13018664] у меня не заработал.
dnuos Студент С-Петербург 24 4
Отв.9277  25 Янв. 18, 14:51, через 3 мин
А где  купить  такие  тройники?
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.9278  25 Янв. 18, 15:02, через 11 мин
zaka, в инструкции 3, фото с клапанами после дефлегматора, перед холодильникомbsgart, 25 Янв. 18, 09:02
Ну и что? Я тебя не понял. К этой картинке я тебя и отправлял. Если ты хочешь 2 холодильника, ради бога можно и два. Но автор сделал так как ты видишь.
Это его решение и понимание вопроса. Попробую угадать его мысли.
Процесс отбора голов и тела очень длительный..... У некоторых он идет не одни сутки. И что бы не стоять над пузырьками и не перекидывать трубочки, а заниматься своими делами, он решил поставить 2 клапана, 2 бутылки и заниматься своими делами.
Я например, использую 1 клапан. И стоИт он перед холодильником. Но, это мое решение.
Как всегда есть 2 стороны у технических решений. В одном и другом есть + и -. Каждый решает сам.
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.9279  25 Янв. 18, 15:03, через 2 мин
Доброго дня! Парни подскажите плиз

параметр "Power correct ASC712=2" 
0- корректировка не используется
1- корректировка не используется, но фактическая мощность отображается
2- корректировка по току используется
3 - ПИД регулирование через ток

В инструкции к автоматике и как работать с ней про 3 пункт я вообще ничего не нашел

у меня автоматика с детекетором нуля + ACS712 на 30А на семистре как у схеме у максима, трансформатора нет. Какую константу мне правильно ставить?

и поясните или дайте ссылку что за параметр "3 ПИД-регулирование через ток"