Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
14 Нояб. 15, 18:54
По случаю приобрёл сей стаблизатор давно. И вот, задолбавшись с просадками напряжения, вспонил про чудо. Достал подключил. Вроде всё норм, входное напряжение 202, выходное 220 в. , не шелохнеться. В контроллере (Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560)посмотрел на напряжение - оно равно сетевому (. Проверил тестером - что на входе стаба, что на выходе 202 в. Индикаторы показывают вход - 202в. , выход - 220 в. (!).
Тут происходит просадка в сети до 197 в. , в Ресанте щёлкает и на контроллере показывает 237 вольт. Тэн как реактивный шуметь начал. Я тестером проверяю всё правильно, на входе 197 в. , на выходе 237в.
НО! На дисплее чудесного стабилизатора напряжения Ресанта СПН-3500, показывает выход - 220 в. Входное правильно.
Так вот вопрос - можно ли научить его работать правильно?
P.S. Гарантия кончилась давно, лежал без дела.
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.1  14 Нояб. 15, 19:55
К сожалению, под руководством соберу любую схему, а вот творчески облагородить готовую увы ( .
Нашёл схему только для 5000-ой ресанты.
resanta_spn.jpg
Resanta_spn. Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500. Вопросы по электр(он)ике.
max-yu Специалист Москва 192 82
Отв.2  15 Нояб. 15, 14:21
НО! На дисплее чудесного стабилизатора напряжения Ресанта СПН-3500, показывает выход - 220 в.Самогонов, 14 Нояб. 15, 18:54
Производитель подстраховался и успешно обманывает : в параметрах написано, что точность регулирования 8%! То есть 237 вольт  это и есть 220: 220х1,08=237!чтоб потребитель не волновался, на индикаторе пишут 220 вольт.
Если найдем схему, подумаем, как с ним побороться.


Александр956 Доцент Санкт-Петербург 1.6K 2.1K
Отв.3  20 Дек. 15, 15:29
Так вот вопрос - можно ли научить его работать правильно?Самогонов, 14 Нояб. 15, 18:54
Можно. Но нужно сделать дополнительные отводы у автотрансформатора и установить дополнительные реле. И чем точнее нужно стабилизировать напряжение, тем больше отводов и реле. + схему управление доработать.  А нужно ли это?
земан Доцент тольятти 1.1K 533
Отв.4  20 Дек. 15, 17:08
Это недостаток всех релейных стабилизаторов, полностью устранить его не получиться, да и улучшить тоже, овчинка выделки не стоит. Лучше работают стабилизаторы с триаками или твердотельными реле, но они собаки, дороги.
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.5  20 Дек. 15, 17:55, через 48 мин
Получается придётся мириться... ( Буду в ардуину датчик тока ставить.
crvd Доцент Новосиб 1.1K 499
Отв.6  20 Дек. 15, 20:01
у самого такая на даче стоит
для старого телека, холодильника, плиты и чайника - то что нужно.

ты ведь и сам слышишь, там релюхи щелкают, переключают напругу.
чудес не бывает.