Немного насторожило отсутствие гистерезисаLikhoslav, 25 Июля 17, 13:26
Вот и я не пойму смысл этой перепрошивки, если гистерезис нельзя регулировать десятые градусы
Немного насторожило отсутствие гистерезисаLikhoslav, 25 Июля 17, 13:26
Likhoslav, т.е. ты хочешь сказать, что в прошивке с 3-ей страницы отсутствует возможность регулировки величины гистерезиса?SYMvlz, 28 Июля 17, 15:20Прошивка с третьей страницы под названием "олдтермо" - это считанная со старых W1209 прошивка, которая вроде как обеспечивает дискретность отслеживания температуры 0,1 градуса. Она предназначена для работы с терморезистором.
пошивкой с 3-й страницы..demonvdonsk, 15 Июня 17, 21:25
на 3-й странице ничего полезного не нашёл.Ларри, 28 Июня 17, 22:27так тема то чистится, страницы меняются, оно уже на первой.. лучше прямую ссылку на постинг давать, тогда оно по любому будет в нужную точку показывать.
не понял зачем 2 табло?gxtkjdjl, 19 Авг. 17, 19:13Скорее всего показывать одновременно температуры : текущую и уставки..
должно дать какую-то развязку по питаниюAlex_64, 25 Авг. 17, 22:02Развязку? Может все таки стабилизацию дать должно?
экран не задействовалAlex_64, 25 Авг. 17, 22:02зря, экранировать стоит...
даст ли это эффект?Alex_64, 25 Авг. 17, 22:02какой то даст точно.. будет ли он достаточен - покажет практика, после соединения..
Нужна ли снабберная цепочка на клапан 12 Вольт?Alex_64, 25 Авг. 17, 22:02не нужна, нужен диод в обратном включении, обязательно....
Развязку? Может все таки стабилизацию дать должно?Миша Z, 26 Авг. 17, 01:19БП стабилизированный, когда запитал термостаты от разных источников, это дало некоторые изменения в лучшую сторону.
зря, экранировать стоитМиша Z, 26 Авг. 17, 01:19Все равно с какой стороны экран на массу подключить? С обоих сторон вроде как неправильно? По логике хочется со стороны куба/колонны, тем более они у меня надежно заземлены. (Третий W1209 отрабатывает аварию по Т ТСА через УЗО )))
Все равно с какой стороны экран на массу подключить?Alex_64, 26 Авг. 17, 06:52Ну так то принято подключать со стороны приемника сигнала.
БП стабилизированный,Alex_64, 26 Авг. 17, 06:52Если он в самом деле стабилизированный, то зачем нужно вот это:
мелкие регуляторы напряжения с Али, хочу попробовать запитать термостаты через нихAlex_64, 25 Авг. 17, 22:02???
тем более они у меня надежно заземлены. Alex_64, 26 Авг. 17, 06:52Общий провод термостатов по логике должен быть не менее надежно заземлен ))) иначе он будет "висеть" в воздухе, и помехозащищенность будет весьма условной.
Товарищи, а никто не пользовал W1209 с релюхой на 125В и клапан на 220, как на фото?VVS2177, 16 Сент. 17, 14:11Много раз наши коллеги по форуму использовали подобное... никаких проблем..
Сей девайс (W1209) кажет температуру онлайн?Diamontius, 04 Дек. 17, 10:10кажет. Последние прошивки, правда, с шагом 0,5-1,0 °С ближе к 100°С, но, для включения воды, это не критично!
плата имеет дорожки с двух сторон?Diamontius, 04 Дек. 17, 10:10да
Возможно ли использовать как сигнализатор когда нагрелся куб что бы подавать водуDiamontius, 04 Дек. 17, 10:10легко, его даже калибровать не придется.
не в разбросе показаний нескольких датчиков, а в стабильности показаний.DvvTlt, 24 Дек. 17, 14:47Вот именно, об этом же и написал выше..
этот сдвиг можно или просто учесть при выставлении значений или, если позволяет прошивка, "откалибровать" программно.DvvTlt, 24 Дек. 17, 14:47не имеет особого смысла.. значение ошибки может быть нелинейным.