Подскажите, а если w1209 использовать в качестве отключателя нагрузки 220в, индукционки, ничего не сгорит? Ну типа температурный датчик засунуть в ТСА дефа, и при его срабатывания будет отключаться индукционка?
Реле должно размыкать фазу или ноль?
W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.460 20 Авг. 19, 12:02
Видалый
Доцент
Омск
1.1K 354
Отв.461 20 Авг. 19, 15:55
Релюха там слабая , надо или реле мощнее или твердотельное реле или контактор. Всегда фазу на разрыв ставлю. В теме про индукционнки ,поднимали этот вопрос , пришли к выводу что лучше подключаться к кнопке пуска в индукционнке
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.462 20 Авг. 19, 17:13
Видалый, а почему к кнопке?
Видалый
Доцент
Омск
1.1K 354
Отв.463 20 Авг. 19, 18:07, через 54 мин
Электроника не любит аварийного завершения работы, через кнопку запланированное ,может и ничего не будет, но рисковать ни кто не хочет, так надёжнее
Добавлено через 1мин.:
Опять же ,отключение произойдёт , а вот включение как? Питание поступит ,но включения не будет. Подходить и кнопку нажимать? Тогда проще зумер и все ручками!
Добавлено через 1мин.:
Опять же ,отключение произойдёт , а вот включение как? Питание поступит ,но включения не будет. Подходить и кнопку нажимать? Тогда проще зумер и все ручками!
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.464 20 Авг. 19, 18:52, через 46 мин
Улий, о как! Не думал?
Хотя про включение ты ничего не писал.
Хотя про включение ты ничего не писал.
Видалый
Доцент
Омск
1.1K 354
Отв.465 20 Авг. 19, 19:08, через 16 мин
Хотя про включение ты ничего не писал.alekslug, 20 Авг. 19, 18:52О как! А что должен был!?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.466 20 Авг. 19, 20:37
Ну типа температурный датчик засунуть в ТСА дефаУлий, 20 Авг. 19, 12:02на тса тройник в тройник датчик. не гоже тса на дефе затыкать.
Подходить и кнопку нажимать?Видалый, 20 Авг. 19, 18:07а как ещё. это же типа аварийное отключение, а при аварийном отключении самовключение не ике (ice)
Добавлено через 2мин.:
для штатного отключения лучше датчик в куб сунуть.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.467 20 Авг. 19, 21:17, через 41 мин
О как! А что должен был!?Видалый, 20 Авг. 19, 19:08Кому?)))
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.468 20 Авг. 19, 21:20, через 3 мин
Да, на ТСА установил тройник и датчик, все по феншую. Ребят, а не подскажите побюджетнее вариант, чтобы реле w1209 не спалить? Дополнительное реле, твердотелое реле... Контактор посмотрел, вообще дорого... И куда его воткнуть в мою схему!?
Добавлено через 2мин.:
Я хочу не штатное отключение организовать, а аварийное, на случай отключения воды охлаждения
Добавлено через 2мин.:
Я хочу не штатное отключение организовать, а аварийное, на случай отключения воды охлаждения
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.469 20 Авг. 19, 21:32, через 12 мин
Ребят, а не подскажите побюджетнее вариант, чтобы реле w1209 не спалить?Улий, 20 Авг. 19, 21:20я бы такую схему проверил (но индукционки нет)
подключаться к кнопке пуска в индукционнкеВидалый, 20 Авг. 19, 15:55не думаю что там большой ток.
Добавлено через 7мин.:
посмотри видос спроси у Игоря что,как.
Добавлено через 5мин.:
тема: [Простая автоматика, подскажите.]
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.470 20 Авг. 19, 22:40
Я хочу не штатное отключение организовать, а аварийное, на случай отключения воды охлажденияУлий, 20 Авг. 19, 21:20Термостат KSD301 лучшее решение.
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.471 21 Авг. 19, 07:43
Термостат KSD301 лучшее решение.alekslug, 20 Авг. 19, 22:40Почитал про него. А куда его в схему вставлять? Не понимаю(. Вроде как получается он вещь самодостаточная, ему и термореле w1209 нафик не нужно? Срабатывает при прямом нагреве- получается прямо к ТСА его приклеплять что ли? И 220 туда тащить от розетки? Гм, гм, не понимаю.
сообщение удалено
surami56
Магистр
СПб
202 71
Отв.472 21 Авг. 19, 08:50
Термостат KSD301 лучшее решение.alekslug, 20 Авг. 19, 22:40Они имеют разброс по параметрам. Я в начале пробывал автоматику на них соорудить, затем перешел на кучу W1209, и пришел к Ардуино.
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.473 21 Авг. 19, 09:06, через 17 мин
Да я хотел вот это аварийное отключение нагрузки через w1209, использовать крайне редко. Раз-два в полгода, когда при перегоне надо из дома отлучиться. Обычно всегда при перегоне дома нахожусь, на отключение воды стоит звуковой зуммер, пищит очень громко, вчера только жена кран случайно закрыла- сработала сирена).
Индукционка дешёвая китайская китфорт101, использую её на 1800вт, реально там хорошо если 1,4-1,5квт
Индукционка дешёвая китайская китфорт101, использую её на 1800вт, реально там хорошо если 1,4-1,5квт
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.474 21 Авг. 19, 10:15
Аварийная автоматика должна бдить независимо от рабочей!
Остальное ты сам правильно догадался. 220 вольт подключить к КSD боишься? Тогда включай через промежуточное слаботочное реле. У каждого решения своё решение.
Остальное ты сам правильно догадался. 220 вольт подключить к КSD боишься? Тогда включай через промежуточное слаботочное реле. У каждого решения своё решение.
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.475 21 Авг. 19, 10:27, через 12 мин
Ок, понял! При моих исходных данных, мощности нагрузки, можно ли с уверенностью на 100% сказать, что реле в w1209 такого не выдержит и сгорит? Чтобы я для себя закрыл уже этот вопрос о подключении напрямую! Или всё это гипотетически?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.476 21 Авг. 19, 10:39, через 13 мин
Не гадай, просто прочитай что написано на корпусе исполнительного реле.
10А 125 V так? Подходит для твоих условий?
10А 125 V так? Подходит для твоих условий?
Улий
Кандидат наук
Астрахань
344 85
Отв.477 21 Авг. 19, 11:13, через 35 мин
Не знаю(. Понимал бы что-нибудь в электрике, здесь бы не спрашивал. Поэтому слушаю людей в этом разбирающихся.
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.478 21 Авг. 19, 14:11
w1209 использовать в качестве отключателя нагрузки 220в, индукционки, ничего не сгорит?Улий, 20 Авг. 19, 12:02Скажем так не должно.
Вероятность выхода из строя весьма низкая.
Реле должно размыкать фазу или ноль?Улий, 20 Авг. 19, 12:02Для свершения факта отключения питания достаточно разорвать цепь питания в любом месте, так что без разницы.
В общем случае лучше рвать фазный провод, однако при питании от розетки оно все равно потом перепутается.
В теме про индукционнки ,поднимали этот вопрос , пришли к выводу что лучше подключаться к кнопке пуска в индукционнкеВидалый, 20 Авг. 19, 15:55
+100500
Жаль что это не всегда возможно, но Китфортом 101 я пользоваль сам, там с подключением никаких проблем,
я даже кое какую стабилизацию на ней делал, по бедности, за неимением лучших вариантов в те времена...
китфорт101Улий, 21 Авг. 19, 09:06так там же обычные кнопки тактильные!
тогда к чему все эти страхи про долговечность контактов реле и термостатов?
поставь W1209 в режиме NO, а контакты его релюшки подключи к кнопке выключения нагрева на индукционке.
простое и красивое решение.
PS для тех, кто не в курсе, режим NO задается параметром 0 в настройке, требуемое значение "С"
PPS а если параллельно "аварийному" W1209 поставить второй, но с датчиком не в ТСА, а в кубе, то можно и штатное автозавершение реализовать.
Они имеют разброс по параметрам. Я в начале пробывал автоматику на них соорудить, затем перешел на кучу W1209, и пришел к Ардуино.surami56, 21 Авг. 19, 08:50Разброс по параметрам там незначительный для применения в Группе Безопасности.
Биметаллические термостаты давно и успешно применяются в этой области.
Ардуина тоже требует ГБ, при том или не зависающей в принципе (предпочтительно) или хотя бы с программным или аппаратным WachGog-ом.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.479 21 Авг. 19, 19:09
Не знаю(. Понимал бы что-нибудь в электрике, здесь бы не спрашивал. Поэтому слушаю людей в этом разбирающихся.Улий, 21 Авг. 19, 11:13Улий, странный ты человек. Школьных базовых знаний достаточно чтобы понять. Если на электрическом реле написано производителем, что оно предназначено работать при напряжении до 125 вольт и токе до 10 ампер, ты доверишь этому изделию свою безопасность? Не знаешь? У тебя в розетке какое напряжение 110 или 230 вольт?