W2810 поблем не встречал ни разуМиша Z, 14 Июля 19, 20:28Подтверждаю! По Мишиному совету приобрёл данный девайс и ни разу не пожалел. Работает без нареканий.
W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа
LARGUS
Профессор
регион52
2.7K 1.1K 1
Отв.440 14 Июля 19, 21:05
Мародер
Доцент
Долгопрудный - Новомичуринск
1.1K 261
Отв.441 14 Июля 19, 22:48
присоединяюсь,к вышесказанному.Заказал ещё 2 шт.
сообщения удалены (6)
MaxV
Кандидат наук
Краснодар
309 79
Отв.442 16 Июля 19, 23:13
С W2810 поблем не встречал ни разу(перепробован не один десяток).Миша Z, 14 Июля 19, 20:28А при отключении питания настройки сбиваются или сохраняются? А то у меня в таком корпусе есть W1209, после отключения питания, максимальная температура вместо 110С° слетает на 35С°.
Мародер
Доцент
Долгопрудный - Новомичуринск
1.1K 261
Отв.443 16 Июля 19, 23:40, через 28 мин
сбиваются или сохраняются?MaxV, 16 Июля 19, 23:13сохраняются
сообщения удалены (30)
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.444 28 Июля 19, 23:23
индукционка не тэн всё таки. там и мозги какие не какие есть не поплохеет ей от такого отключения?
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.445 28 Июля 19, 23:55, через 32 мин
не поплохеет...
нагрелось, отключилось питание, индукционка вырубилась..
все потихоньку остывает..
остыло, питание включилось.
индукционка включилась и стоит в режиме ожидания..
все Ок (риски увеличиваются, но совершенно незначительно)
нагрелось, отключилось питание, индукционка вырубилась..
все потихоньку остывает..
остыло, питание включилось.
индукционка включилась и стоит в режиме ожидания..
все Ок (риски увеличиваются, но совершенно незначительно)
HotAbInch
Магистр
Ростов-на-Дону
200 48
Отв.446 31 Июля 19, 20:04
Те индукционки которые мне попадались, конечно не так много - 3 или 4 штуки разных фирм, после отключения еще от 20 -30 сек до 1 мин маслали вентилятором. Я так думаю неспроста. Да в инструкции прописано не вытаскивать из розетки, отключать кнопкой. Так что, я бы запараллелил с кнопкой отключения, как самый простой вариант или влез в обратную связь, скажем, которая контролирует наличие кастрюли(металла).
Хотя на самом деле опыта работы с индукционками маловато, может и можно грубо отрубать от 220, фик его знает.
Хотя на самом деле опыта работы с индукционками маловато, может и можно грубо отрубать от 220, фик его знает.
сообщение удалено
LARGUS
Профессор
регион52
2.7K 1.1K 1
Отв.447 05 Авг. 19, 15:45
Ребята,подскажите как правильно подключить такую пищалку к w2810? Что бы при достижении заданной температуры на нижнем экране она начала пищать.
SokolSer
Специалист
Шарья
199 70
Отв.448 05 Авг. 19, 16:11, через 27 мин
подключить такую пищалкуLARGUS, 05 Авг. 19, 15:45Или плюс или минус с питания на эту пищалку пустить через реле термостата. При замыкании реле будет пищать.
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.449 05 Авг. 19, 23:12
Можно включить через контакты реле, можно повесить на выводы катушки, тоже вполне рабочий вариант, заодно контаткы реле освобождаются для других целей, если потребны..
Заодно и обгорание контактов реле термостата станет нулевым..
после отключения еще от 20 -30 сек до 1 мин маслали вентилятором. Я так думаю неспроста.HotAbInch, 31 Июля 19, 20:04В принципе не смертельно это для схемы, но чтоб не иметь перегрева при отключении, можно и с кнопкой выключения релюшку запараллелить.
Заодно и обгорание контактов реле термостата станет нулевым..
LARGUS
Профессор
регион52
2.7K 1.1K 1
Отв.450 06 Авг. 19, 08:09
Можно включить через контакты реле,Миша Z, 05 Авг. 19, 23:12Вот именно так и хочу но как правильно не знаю. Видел где то схемку там перемычка стояла. Если не трудно нарисуй чего куда подключать.
АЛКОнавт 163
Доцент
Мой адрес не дом и не улица...
1K 488
Отв.451 06 Авг. 19, 10:43
Кто знает,чем отличаются реле SRA, что стоят в W 1209 от SRD.
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.452 06 Авг. 19, 12:27
сообщение удалено
Миша Z
Куратор
Ульяновск
815 846
Отв.453 07 Авг. 19, 21:02
Если не трудно нарисуй чего куда подключать.LARGUS, 06 Авг. 19, 08:09нет проблем
Serg_80
Новичок
Саратов
6
Отв.454 15 Авг. 19, 12:12
С W2810 поблем не встречал ни разу(перепробован не один десяток)Миша Z, 14 Июля 19, 20:28А подскажите, он вместе с датчиком идет, или докупать надо? На Али написано, "Посылка включает в себя:1x цифровой термостат".
Мародер
Доцент
Долгопрудный - Новомичуринск
1.1K 261
Отв.455 15 Авг. 19, 12:59, через 48 мин
Serg_80, Да,в комплекте с датчиком.
Serg_80
Новичок
Саратов
6
Отв.456 15 Авг. 19, 13:55, через 57 мин
Serg_80, Да,в комплекте с датчиком.Мародер, 15 Авг. 19, 12:59Нада брать!!!
Мародер
Доцент
Долгопрудный - Новомичуринск
1.1K 261
Отв.457 15 Авг. 19, 23:16
Впихнул датчик NTC(купленный на АЛИ) с проводом в запаянную гильзу,диной 30 см.С другого конца гильзы штеккер вклеил.Оказалось нелёгкой задачей.Датчик 2 мм.,гильза по внутрянке 4 мм.провод впихиваться не хотел из утолщения в месте пайки.пришлось витую пару тудой...надеюсь долго поработает,изоляция выдержит 100 градусов.
Клей высох,подрубил термодатчик,на кипятке проверил - нормалёк,субъективно лучше,чем штатный гильзованный на удлинённом проводе.С штатным коррекции не хватало,переменник в цепь добавлял.Осталось на перегоне проверить.
Клей высох,подрубил термодатчик,на кипятке проверил - нормалёк,субъективно лучше,чем штатный гильзованный на удлинённом проводе.С штатным коррекции не хватало,переменник в цепь добавлял.Осталось на перегоне проверить.
Тарас
Профессор
Ст.Оскол
2.7K 1.4K
Отв.458 16 Авг. 19, 06:05
переменник в цепь добавлялМародер, 15 Авг. 19, 23:16Еще лучше потом измерить его сопротивление, и заменить на постоянный резистор
Мародер
Доцент
Долгопрудный - Новомичуринск
1.1K 261
Отв.459 18 Авг. 19, 00:20
Тарас, согласен,только для разных кубов,у меня разные загильзованные датчики.Так вот на одном подрубаю резистр,на другом нет...щас ещё 2 трубки завальцнвал и запаял,надеюсь,впихну в них датчики и будут одинаково работать.С одной партии,всё таки.А штатные куплены с термостатами в разное время.