Предлагаю обсудить применимость технологии "тепловой насос" в наших реалиях. Сопоставляя с технологией получением тепла сжиганием природного газа.
Уже попробовал на вкус...
Тепловая мощность 8 ... 10 кВт.
Расход электроэнергии при температуре на улице -20гр., около 10 кВт*ч в сутки (дом 45 м2).
Напор колодезной воды 0.7 куб.м. в час. При температуре подачи +12гр. и сливе +3.5 гр. Перекачиваемый объем колодезной воды около 3 куб. м. в сутки.
Температура теплоносителя в доме 34 ... 50 гр.
Нагрев хозяйственной воды проточным способом.
Кожухо-трубные теплообменники. Фреон R22. Компрессор Copeland Scroll ZR34.
Самодельный электронный модуль.
Для тех кто незнаком с технологией http://www.youtube.com/results?search_query=тепловой насос
В двух словах, работает это так:
Колодезная помпа качает воду и подает в водяной контур теплообменника. С другой стороны теплообменника в фреоновый контур подается жидкий фреон с температурой кипения 0 гр. С. Когда фреон вскипит, он отберет из колодезной воды тепло, запасший тепло следуя дальше по трубкам в виде пара попадает в компрессор где сжимается и далее в сжатом виде сконденсируется в отопительном теплообменнике при температуре +50гр., при конденсации повинуясь законам природы отдаст накопленное тепло отопительной воде, которая в свою очередь циркулирует по отопительным приборам в доме и греет дом.
Отработанная охлажденная колодезная вода сливается в яму и уходит обратно в землю.
10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
19 Янв. 16, 23:50
ua3akc
Специалист
москва
147 66
Отв.1 20 Янв. 16, 02:02
Отработанная охлажденная колодезная вода сливается в яму и уходит обратно в землю.СлесарьНепьющий, 19 Янв. 16, 23:50Какая яма у тебя будет всасывать каждый день по 3 куба???
Владимир55
Научный сотрудник
Новосибирск
6.1K 2.8K
Отв.2 20 Янв. 16, 08:46
Какая яма у тебя будет всасывать каждый день по 3 куба???ua3akc, 20 Янв. 16, 05:02Любая скважина, можно сливать и в туже откуда поступает вода, но это может снизить температуру воды в скважине, а может и нет если течение в водоносном слое существенное. Если вторая скважина не далеко от первой, то дебет первой станет выше чем без слива.
sergok
Студент
ЛНР
34 8
Отв.3 20 Янв. 16, 09:42, через 56 мин
Предлагаю обсудить применимость технологии "тепловой насос" в наших реалиях. в моих реалиях стоимость тепла из газа в 4.5 раза ниже. чем от электроэнергии.так что даже в качестве аварийного источника тепла проблематично использовать.
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
Отв.4 20 Янв. 16, 09:54, через 13 мин
СлесарьНепьющий, может я неправильно понял, но у тебя насос перекачивает 10 квт тепла, затрачивая 10 квт электроэнергии.
Тогда не проще ли топить электричеством и не тратиться на тепловой насос?
Ты объясни попроще.
Тогда не проще ли топить электричеством и не тратиться на тепловой насос?
Ты объясни попроще.
Max1980
Магистр
Пермь
297 72
Отв.5 20 Янв. 16, 11:06
ZIL131, 10 кВт тепла в час, а электроэнергии 10 кВтч в сутки, т.е. в 24 раза меньше
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.6 20 Янв. 16, 17:44
Насос качпет тепло как 10 кВт газовый или электрокотел, но чтобы не перегревать теплоноситель периодически отключается, при этом за сутки на счетчике набегает примерно 10 кВт*ч эл. энергии.
Если на улице минусовые, в дом за сутки вкачиваю примерно 40 ... 60 кВт*ч тепла, такие теплопотери.
Если на улице минусовые, в дом за сутки вкачиваю примерно 40 ... 60 кВт*ч тепла, такие теплопотери.
wow
Доктор наук
Нарьян-Мар
866 402
Отв.7 20 Янв. 16, 18:19, через 35 мин
СлесарьНепьющий, давай с подробностями. У меня есть две скважины на расстоянии 15м, 380В, отопление электрическое 9кВт, дом 120м2. Для меня самое то.
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.8 20 Янв. 16, 18:28, через 10 мин
В первом сообщении вроде описал как работает. Какие еще подробности вас интересуют?
wow
Доктор наук
Нарьян-Мар
866 402
Отв.9 20 Янв. 16, 19:43
Мы тут люди пьющие, малограмотные. Нам тут нужно все разжевывать, в рот положить и пинок под зад, что бы проглотить. Следовательно давай с чертежами-схемами, с технологическими параметрами, картой уставок и блокировок. Либо цену укажи готового девайса.
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.11 20 Янв. 16, 19:58, через 4 мин
По идее готовый агрегат должен стоить от 250 т.р., плюс правильная инфраструктура еще 100 т.р..
palev
Бакалавр
Nara
95 27
Отв.12 20 Янв. 16, 21:52
По идее готовый агрегат должен стоить от 250 т.р., плюс правильная инфраструктура еще 100 т.р..СлесарьНепьющий, 20 Янв. 16, 19:58лет 5 электричеством отапливать хватит.
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.13 22 Янв. 16, 19:08
Чтоб отапливаться электричеством при той же тепловой мощности надо мощную электросеть к дому... Для площади дома 100 кв.м. 10 кВт электросеть.
Healer
Научный сотрудник
На правом берегу Кубани
1.6K 400
Отв.14 22 Янв. 16, 21:46
Знаю целый санаторий, который отапливается таким образом. Но для частника оказалось очень дорого. Могу уточнить цену. В прошлом году товарищ хотел поставить китайский тепловой насос для отопления дома около 250кв.м, запросили кажется около 800т.р. + надо пробурить множество скважин и проложить трубы. Он отказался. А для работы теплового насоса еще немало электроэнергии расходуется ежедневно.
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.15 22 Янв. 16, 21:52, через 6 мин
мне думается ближайшие 10 лет, ТН в частном доме, будет как само-собой разумеющееся...
Просто кто-то должен наладить поточное производство... Кто-то должен массово начать строить недорогие каркасные дома с подготовкой площадки под геоконтур и установку ТН.
Просто кто-то должен наладить поточное производство... Кто-то должен массово начать строить недорогие каркасные дома с подготовкой площадки под геоконтур и установку ТН.
svarnoy
Профессор
Жуковский.
8.8K 4.5K
Отв.16 22 Янв. 16, 22:04, через 13 мин
Если вода далеко, или не развит водоносный слой, трубы теплообменника обмерзать будут. (при Т носителя выше 0 не унесут энергию)
Обмерзать могут и при близкой воде.
Идея сама имеет место быть, но не так радужно и безпроблемно всё как рекламных постерах.
Обмерзать могут и при близкой воде.
Идея сама имеет место быть, но не так радужно и безпроблемно всё как рекламных постерах.
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.17 22 Янв. 16, 23:34
Надо делать геоконтур из расчета съема 25 Ватт с погонного метра. То есть, для теплосъема 10 кВт потребуется траншея в земле и труба длиной 400 метров.
svarnoy
Профессор
Жуковский.
8.8K 4.5K
Отв.18 22 Янв. 16, 23:42, через 9 мин
Надо делать геоконтур из расчета съема 25 Ватт с погонного метраСлесарьНепьющий, 22 Янв. 16, 23:34Для какой полосы России?
10 киловатт тепла это всего лишь 100кв метров домик для средней полосы. Из них 3 кв платим за электроэнергию.
Добавлено через 7мин.:
для теплосъема 10 кВт потребуется траншея в земле и труба длиной 400 метровСлесарьНепьющий, 22 Янв. 16, 23:34Труба какого диаметр, и из какого материала?
СлесарьНепьющий
Студент
Ростов-на-Дону
27 4
Отв.19 23 Янв. 16, 10:33
Для любой полосы... От полосы зависит степень теплоизоляции дома, а не мощность обогрева.
Мне бы хотелось делать на 32 ПНД трубе. Уложить 400 метров этой трубы в земле на глубине не менее 1.5м на участке заранее под постройку нового дома....
Мне бы хотелось делать на 32 ПНД трубе. Уложить 400 метров этой трубы в земле на глубине не менее 1.5м на участке заранее под постройку нового дома....