27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Снимаем показания с PZEM в ардуино.

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 3
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
31 Окт. 16, 20:11
Первоисточники:
Первый дядька
http://webx.dk/oz2cpu/energy-meter/energy-meter.htm
Второй
http://gizmosnack.blogspot.ru/...w-wireless.html

расчет у всех маленько разнятся
https://github.com/olehs/PZEM004T/blob/master/PZEM004T.cpp

Если тупо то с RN82XX по SPI в параллель с ведущим читаем данные и используем по разумению.

з.ы. Портировал под мегу2560.



Почему то перевернулся (((
Но напряжение снимает.

Счетч под мегу. Черновой непричесанный.


IMG_20161031_201505.jpg
IMG_20161031_201505.jpg Снимаем показания с PZEM в ардуино. Автоматика.

powermeter.ino 4.2 Кб
сообщение удалено
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.40  17 Апр. 17, 21:38
Только их на али нет. А 8012 уже у десятка продавцов появились. И у меня на столе десяток лежит)) Осталось платы сделать. Опять два месяца из китая ждать (
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.41  18 Апр. 17, 09:48
А никто не проверял (или может это сделать) погрешнось измерения активной мощности этими HLW на резанной синусоиде? Меня интересует 50%, 25%, 10%, 5%, 2%. Сколько вообще АЦП отсчетов на период делает (из китайской доки нифига не понял).
qwest_ans Бакалавр Самара 63 4
Отв.42  23 Мая 17, 15:22
У меня PZEM 061 - показания совпадают на резаной синусоиде 100 в с показаниями TRUE RMS тестера, точнее не мерял просто потому что где- в доках находил что они пересчитывают в типа в квадратичное или что то вроде того сейчас не помню формулировку. 
lospartos Кандидат наук Солнечный 480 290
Отв.43  24 Мая 17, 06:55
Еще одна поделка с PZEM для "рукастых" форумчан PZEM-004T или изготовление измерителя мощности с WiFi, логгером и цветным дисплеем
RIS77 Бакалавр Сыктывкар 73 16
Отв.44  16 Нояб. 17, 11:37
Добрый день, коллеги. capsolo писал, что "Пзему 004т внедрили - она огонь!". Я тоже склоняюсь к заюзанию данной железки. Хотел бы спросить у знающих людей - с какой минимальной периодичностью можно запрашивать с неё показания (в описании на прибор не нашёл данной информации) и как быстро она сама реагирует на изменение напряжения сети?
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.45  16 Нояб. 17, 15:01
RIS77, Периодичность, не чаще 1 раз в секунду. После отключения нагрузки у меня еще 4 секунды показывает, что есть потребление мощности.
RIS77 Бакалавр Сыктывкар 73 16
Отв.46  16 Нояб. 17, 15:59, через 59 мин
ys1797, тогда медленная регулировка получается, хотя напряжение в сети резко не скачет.
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.47  16 Нояб. 17, 16:56, через 57 мин
RIS77, Ну мне не пушку наводить. Инерционность тэна намного больше.
alexander76 Доцент липецк 1K 218
Отв.48  04 Дек. 17, 13:40
Добрый день, коллеги. Купил pzem 021 и поставил на 3квт через 1 час работы начал чернеть дисплей после остановки восстановился. После вскрытия обнаружил подгоревший резистор. Ни кто не подскажет можно его заменить и на какой? Спасибо.
eson Специалист Rostov 153 168
Отв.49  04 Дек. 17, 19:34
После вскрытия обнаружил подгоревший резисторalexander76, 04 Дек. 17, 13:40
Была подобная проблема с PZEM-002. Поставил МЛТ-2 100Ом. Работает уже лет пять.
alexander76 Доцент липецк 1K 218
Отв.50  04 Дек. 17, 20:20, через 46 мин
Я поставил 100 Ом 5 Вт греется очень сильно.
20171203_200620.jpg
20171203_200620.jpg Снимаем показания с PZEM в ардуино. Автоматика.
qwest_ans Бакалавр Самара 63 4
Отв.51  18 Дек. 17, 11:36
Я просто запитал от отдельного источника, выпаяв конденсатор и резистор.
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 339
Отв.52  18 Дек. 17, 14:28
qwest_ans, Т.е. теперь у вас источник гальванически связан с сетевым напряжением.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 815 846
Отв.53  28 Окт. 18, 14:01
а если питать чистой синусоидой, через родную цепь из конденсатора и резистора, отпаяв ее от схемы?
а измерительную часть подключить после симистора, пусть меряет резанную синусоиду..
сообщение удалено
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
Отв.54  15 Нояб. 18, 18:15
Ссылка битая.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.55  17 Нояб. 18, 19:18
вместо детектора "0",AlexDol, 15 Нояб. 18, 15:31
Без детектора не обойтись при фазовой регулировке.
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.56  18 Нояб. 18, 06:55
Заказал на сайте eBay:
LCD DC 80-260V 0-100A Digital Voltage Volt Current Meter Power Energy
В отличии от PZEM-004t этот PZEM-004 имеет блок индикации U, I, W, Energy.
https://www.ebay.co.uk/...-EAAOSw7QNZlAmg
Стоимость около 770 руб.
И вопрос к коллегам, кто то включил скетч PZEM в "Доступную автоматику...",
вместо контроля напряжения сети и датчика тока?
alexxx7 Бакалавр Долгопрудный 72 20
Отв.57  20 Янв. 19, 20:00
Коллеги, я тоже в поднебесной купил PZEM-004t v.2
только вот не пойму почему напряжение меряет с погрешностью примерно -2.7V относительно всех моих измерителей...
два мультиметра и PZEM-021 хором говорят, что 004-t 3.14здит.

Конечно можно сделать так:
float PZEM004T::voltage(const IPAddress &addr)
{
    uint8_t data[RESPONSE_DATA_SIZE];

    send(addr, PZEM_VOLTAGE);
    if(!recieve(RESP_VOLTAGE, data))
        return PZEM_ERROR_VALUE;

    return ((data[0] << Крутой + data[1] + (data[2] / 10.0) + 2.8);
}
Но как-то это не кошерно...
Кто сталкивался? Дефект ? Лекарство есть ?


Добавлено через 1мин.:

И кстати, может уже есть что-то более продвинутое у китайцев?
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
Отв.58  05 Апр. 19, 13:14
Еще одно решение.
http://hydraraptor.blogspot.com/2018/04/esp8266-spi-spy.html
alexxx7 Бакалавр Долгопрудный 72 20
Отв.59  06 Апр. 19, 14:15
Что-то мне подсказывало, что можно 021 приспособить ...
Заказал у китайцев еще PZEM-016
Говорят это самая точная модель.