Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Любые вопросы касаемое ТЕНОВ

Форум самогонщиков Вопросы по конструированию
1 2 2
Юрий36 Студент Riga 32
Отв.20  30 Апр. 24, 23:55
Регулятор уже приабрёл, только опять непонятка. Вроде бы на 3.5кв, а провод 1.5квадрата.
sam_gonim Студент Далеко_от_Москвы 39 2
Отв.21  01 Мая 24, 02:10
Во всех справочниках допустимый ток на 2.5 квадрата 27 Ампер. Это порядка 6кВт.
Духовой шкаф 3.8 кВт нормально висит на линии 2.5мм.кв.
Да и никто не гонит сутками в квартире самогон на 4.5кВтNewocelot, 26 Апр. 24, 17:54

Во всех нормальных справочниках четко оговариваются условия. Если для одиночного неизолированного провода в воздухе 27 Амп может и нормально, то в других условиях все совсем по другому.
1 метр медного провода сечением 2.5мм.кв. имеет сопротивление примерно 0.007 ома. При подключении 4.5КВт нагревателя двужильным кабелем с таким сечением на каждом метре будет выделяться около 5 Ватт. Если провод в изоляции и проведен в месте с относительно неплохой теплоизоляцией, то тако

Добавлено через 1мин.:

Во всех справочниках допустимый ток на 2.5 квадрата 27 Ампер. Это порядка 6кВт.
Духовой шкаф 3.8 кВт нормально висит на линии 2.5мм.кв.
Да и никто не гонит сутками в квартире самогон на 4.5кВтNewocelot, 26 Апр. 24, 17:54

Во всех нормальных справочниках четко оговариваются условия. Если для одиночного неизолированного провода в воздухе 27 Амп может и нормально, то в других условиях все совсем по другому.
1 метр медного провода сечением 2.5мм.кв. имеет сопротивление примерно 0.007 ома. При подключении 4.5КВт нагревателя двужильным кабелем с таким сечением на каждом метре будет выделяться около 5 Ватт. Если провод в изоляции и проведен в месте с относительно неплохой теплоизоляцией, то такой мощности может быть достаточно чтобы изоляция начала плавится. Ну а дальше КЗ и все вытекающие.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.22  01 Мая 24, 03:55
Потери напряжения в кабеле для бытовой сети должны составлять не более 5% при напряжении 380/220 Вольт и не более 10% при напряжении 36/24/12 Вольт.

Потеря напряжения зависит от длины кабеля, его сечения и передаваемой по нему мощности, поэтому, в случае если рассчитанные относительные потери превышают величины указанные выше (5% — для 380/220В и 10% — для 36/24/12В) необходимо выбрать кабель большего сечения из ряда стандартных сечений кабелей и произвести расчет потерь повторно, так же можно снизить величину передаваемой по кабелю мощности, либо уменьшить его длину.
https://elektroshkola.ru/...eniya-v-kabele/
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7K 1.9K
Отв.23  01 Мая 24, 18:08
Духовой шкаф 3.8 кВт нормально висит на линии 2.5мм.квNewocelot, 26 Апр. 24, 17:54
только по уму отдельную линию на 4, а то и 6 (видел и такое в новостройке (штатная проводка от застройщика) мм² от щитка протягивают
Юрий36 Студент Riga 32
Отв.24  01 Мая 24, 20:01
Не дождался ответа. Как быть- менять на регуляторе провода на 2.5мм2? Неужели производители на столько тупые, что на регулятор 3.5кв ставят 1.5мм2? Или это я тупой?
sam_gonim Студент Далеко_от_Москвы 39 2
Отв.25  01 Мая 24, 20:17, через 16 мин
Неужели производители на столько тупые, что на регулятор 3.5кв ставят 1.5мм2Юрий36, 01 Мая 24, 20:01

Вопрос не только в сечении провода, но и в его длине и охлаждении. Можешь фотку запостить - что и как там 1.5мм проводами подключено?
Юрий36 Студент Riga 32
Отв.26  02 Мая 24, 08:22
Вот, что имеем.
IMG_20240502_082115.jpg
IMG_20240502_082115.jpg Любые вопросы касаемое ТЕНОВ. Вопросы по конструированию.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.27  02 Мая 24, 11:58
Как быть- менять на регуляторе провода на 2.5мм2?Юрий36, 01 Мая 24, 20:01
Можешь не менять, провод 1,5кв мм короткий. А вот вилки/розетки я бы поменял на промышленные. Бытовые долго не проработают на 3квт. Это для них предельное значение мощности (3-3,5кВт).
Вилка 32А.jpg
Вилка 32А. Любые вопросы касаемое ТЕНОВ. Вопросы по конструированию.
Урий Профессор Лабинск 10.1K 4.7K
Отв.28  02 Мая 24, 12:42, через 45 мин
Бытовые долго не проработают на 3квт. Это для них предельное значение мощности (3-3,5кВт).Иваныч 05, 02 Мая 24, 11:58
Если нормальный контакт и не дёргать под нагрузкой,поработают. До 3кВт точно.
проблема в нормальности контактов. И не только лепиздрических
Любые вопросы касаемое ТЕНОВ
Любые вопросы касаемое ТЕНОВ. Вопросы по конструированию.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 378 113
Отв.29  02 Мая 24, 14:49
Урий, у меня раньше стояла розетка 220в для Эл. плиты (круглая такая) на16А. Грел воду для затвора 3квт. По 30 минут за раз (90л воды), через год белый пластик оплавился на вилке. В том месте, где плоские контакты проходят через пластик. Работало. Но не красиво. Заменил на 16А вилка/розетка промышленными.
Винни-нюх Доцент Челябинск 1.1K 158
Отв.30  02 Мая 24, 21:16
Иваныч 05 , ну для электроплит розетки на 40А. А вообще лучше уйти от розеток-вилок, опрессовать наконечники на концы и зажимать соединения болтами винтами и тд. Давно ушёл от розеток и вилок
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.31  02 Мая 24, 23:00
лучше уйти от розеток-вилок, опрессовать наконечники на концы и зажимать соединения болтамиВинни-нюх, 02 Мая 24, 21:16
И сделать самогонный аппарат навечно подключённым к электросети.
Одобряю.
sam_gonim Студент Далеко_от_Москвы 39 2
Отв.32  03 Мая 24, 01:43
Вот, что имеем.Юрий36, 02 Мая 24, 08:22

Ну можно и так пока оставить. Только надо постоянно под присмотром держать когда включен. Интересно - кто же такое производит и почем?