27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

бюджетная реализация стартстопа. постановка задачи и ее реализация

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 3
kirej Кандидат наук Москва 380 52
Отв.40  11 Дек. 11, 15:46
Я не электронщик, но мне кажется устройство для рект./дист. полезно дополнить следующим узлом - при окончании ректификации, срабатывает "Стоп", клапан отбора закрывается, начинается отсчет времени - если за определенный период времени не происходит включение клапана, то происходит "вырубание" нагрева (и если есть клапана воды)-можно спокойно спать. Экономия электроэнергии блин!
И еще вопрос - если одновременно выключать нагрев и воду при дистилляции, не произойдет ли мгновенный перегрев дистиллятора?
VOVA-M Научный сотрудник г.Сочи 1.2K 395
Отв.41  11 Дек. 11, 16:28, через 43 мин
если одновременно выключать нагрев и воду при дистилляции, не произойдет ли мгновенный перегрев дистиллятора?kirej, 11 Дек. 11, 15:46
нет

если за определенный период времени не происходит включение клапана, то происходит "вырубание" нагреваkirej, 11 Дек. 11, 15:46
Посмотри ЗДЕСЬ, может понравится
kirej Кандидат наук Москва 380 52
Отв.42  11 Дек. 11, 16:37, через 10 мин
Я почему спросил про выключение воды вместе с нагревом - у меня в качестве куба скороварка, грею на электроплитке. Так вот, обычно при нагреве браги довожу температуру до 70* и выключаю плитку полностью на 30 мин. Так у меня за этот период времени температура, за счет теплоемкости плитки и дна скороварки за 30 мин. увеличивается до 80*.
VOVA-M Научный сотрудник г.Сочи 1.2K 395
Отв.43  11 Дек. 11, 16:57, через 20 мин
Это бывает только при нагреве.
Если же бражка будет кипеть,
то тепла запасённого донышком скороварки и самой плитой
хватит всего на пару секунд кипения.
А объёма воды находящейся в холодильнике
для конденсации пара хватит на значительно большее время
После отключения всего - просто всё останавливается
amater Доцент Владивосток 1.6K 485
Отв.44  15 Янв. 12, 10:03
Игорь, подскажи пожалуйста какие значения выставить (параметры) у холодильного термостата, желательно подробно.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.45  15 Янв. 12, 16:17
amater, не подскажу - потому что очень давно бросил возиться с холодильными терморегуляторами. Уже забыл((
Нашел другие в Донецке ИРТ120 - по цене примерно то же самое, несколько дороже - но конструктивно и в настройках проще.
 
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 799
Отв.46  15 Янв. 12, 16:42, через 26 мин
amater,посмотри какой минимальный гистерезис и подойдет ли он тебе.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.47  15 Янв. 12, 19:09
Гистерезис там можно нулевой выставлять, все работает - я ж писал и фотки выкладывал. Просто конструктивно неудобно, и надежность моих образцов оставляла желать лучшего.
Да там ничего в программировании сложного, по моемому три параметра менять нужно))
amater Доцент Владивосток 1.6K 485
Отв.48  16 Янв. 12, 03:43
Там их 5, просто я непойму, какие нам нужны и на что влияют остальные в свете применения в нашем деле.
бюджетная реализация стартстопа
бюджетная реализация стартстопа. постановка задачи и ее реализация. Автоматика.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.49  25 Июля 12, 10:10
Хочу показать один из вариантов решения вопроса с регулировкой отбора спирта при ректификации.
отдельный вариант законченного регулятора отбора (на базе старт/стопной автоматики)  уже реализован и прошел успешные ресурсные испытания, вот ветка на эту тему
[сообщение #11511160]

В ней клапан совмещает в себе две функции - собственно запорной арматуры, не позволяющей хвостам лезть в продукт, и, одновременно, регулятора величины отбора - с помошью медленного ШИМа)

Здесь хочу показать реализацию варианта ДООБОРУДОВАНИЯ уже имеющейся, готовой автоматики старт/стопа функцией РЕГУЛИРОВКИ ОТБОРА.

Не важно в принципе, на базе какого девайса реализован старт/стоп.
Вот так
[сообщение #11395436]
или вот так
[сообщение #107824]
или вот так
[сообщение #11390959]

главное, что клапаном управляет термоконтроллер, имеющий релейный выход.

Ниже я приведу проверенную схему, которая управляет клапаном 220В и сама управляется от реле терморегулятора.
Однако она легко переделывается на клапан 12В. И, при желании, интегрируется под другой тип управления - это мелочи обвязки легко решаемы в любом случае.

ЗА основу было положено готовое решение от alekslugа, вот эта ветка
[Аналоговый регулятор отбора спирта в РК]
Лишнее отодрал, оставил собственно регулируемый генератор с периодом 5-10 секунд и скважностью от 0 до 1

regylyator_otbora.jpg
Regylyator_otbora. бюджетная реализация стартстопа. постановка задачи и ее реализация. Автоматика.


То есть клапан в одном положении переменника полностью закрыт, во втором - полностью открыт.
При замыкании контактов реле клапан закрывается.
При размыкании - возвращается к генерации импульсов отбора.
Величина отбора спирта зависит от жиклера, установленного в клапане, и от соотношения времен открыт/закрыт за период.
Все предельно просто.
Через пару недель сделаю модификацию автоматики на базе РМ-2/ИРТ-120 (одна из замых популярных у моих покупателей 5350) которая будет дооборудована подобной схемой. То есть она превратится в старт/стоп-регулятор отбора и цифровой регулятор мощности.
Однако, повторяю - в принципе практически любую схему старт/стопа можно доработать подобным образом.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.50  21 Окт. 12, 12:35
Прошу совета, что выбрать для поддержания заданной температуры в БКМ при дистиляции.
Это? http://www.ebay.com/...=item51a11d68c7
или это? http://www.ebay.com/...=item3a74192512
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.51  21 Окт. 12, 16:03
Первый это пид регулятор, будет точнее в работе, но сложнее в настройке
Второй просто П регулятор, будет довольно грубо регулировать.

В принципе, можно сделать довольно несложную схемку для работы с тромбонами по воде (я их не люблю и не строю), но электронику можно обсудить и сварганить, если есть желающие)
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.52  22 Окт. 12, 02:15
Я так сделал контролер ,точнее их пару ,уже пол года пашет !
dscf2124.jpg
Dscf2124. бюджетная реализация стартстопа. постановка задачи и ее реализация. Автоматика.

Контролер с лева клапаном старт стоп управляет,а с права контролер выполняет функцию как бы мягкого пуска ,он отключает разгонный тэн ,то есть изначально два тэна работают ,один на 3кв ,а второй поставлен на 900ват через регулятор рм2 .Контролер вырубает 3х кв тэн при достижении т кипения сэма !потом он просто термометр !
Включатель ,между контролерами ,для управления клапаном ,не верх вкл авто,по середине клапан выкл ,в низ клапан вкл постоянно!

Стоимость- 2 контролера 23 фунта ,корпус 3 фунта, блок питания 12v постоянка для клапана 3,50 фунта (от ламп освещения ),включатель 1 фунт ,ssr реле 3,5 фунта (для управления тэном ),радиатор для ssr реле 2 фунта, провода ,разъёмы,и всякая электротехническая мелочь Ещё 3 фунта (грубо)!
Дёшево и практично !
Самое главное при пуске колону не захлебнёт ,и через атмосферку ничего не будет плевать если замудохался и некогда сидеть у аппарата и пялится на термометр, когда же сэм вскипит !


Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.53  22 Окт. 12, 07:27
Каймарис, Игорь, можно ли собрать такую схему на комплектующих с eBay? Если Да то набросайте пожалуйста схемку с названиями деталей.  У меня,  просто нет другой возможности...
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.54  22 Окт. 12, 07:44, через 17 мин
Каймарис, Игорь, можно ли собрать такую схему на комплектующих с eBay? Если Да то набросайте пожалуйста схемку с названиями деталей.  У меня,  просто нет другой возможности...
Miroschnik, 22 Окт. 12, 07:27
Я только с ебая и покупаю ,приеду с работы дам тебе названия деталей по английски !
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.55  22 Окт. 12, 07:50, через 7 мин
kaimariss, Начинку сфоткай пожалуста .  ssr реле в закрытом корпусе не греется ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.56  22 Окт. 12, 08:07, через 17 мин
 Alex-8888, перевожу - SSR реле это твердотельное реле.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.57  22 Окт. 12, 09:17
alekslug, Я знаю что это , у меня SSR стоит на радиаторе от процессора . градусов 50 нагрев. естественным обдувом.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.58  22 Окт. 12, 10:17, через 60 мин
Alex-8888,всё, теперь вьехал в твой вопрос. Ты написал в "закрытом корпусе",  следует понимать в закрытом боксе. Улыбающийся Т.е. корпус прибора, а не реле.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.59  22 Окт. 12, 18:49
приеду с работы дам тебе названия деталей по английски !kaimariss, 22 Окт. 12, 07:44
Жду, с нетерпением. И можно описать какие процессы можно автоматизировать?