ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
kot-1
Бакалавр
brest
69 8

Отв.1440 16 Мая 13, 10:45
Help. Собрал автоматику ирт-4к+рм2 всё было хорошо. Проверил в действии всё работает. Потом был перерыв месяц. И вот вчера включаю а на табло прочерки. У прибора отсутствует сервисное меню. Не могу войти. Какие у кого соображения?
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563

Отв.1441 16 Мая 13, 10:56 (через 11 мин)
kot-1 , не видит датчики, проверь соединеия
kot-1
Бакалавр
brest
69 8

Отв.1442 16 Мая 13, 11:53 (через 57 мин)
Исправлено. Замыкание соединения датчиков
ЛехаСамогоН
Магистр
Братск
225 81

Отв.1443 16 Мая 13, 21:38
Доброго времени суток коллеги! Прошу сильно не пинать, а по возможности дать дельные советы. В общем, решил я применить «для начала» сею автоматику для БКМ, понимаю, что это две разные вещи, но все же – гоню предпочтительно по ночам, а ночью, как известно хотся спать. Вот и решил переделать схемку под БКМ, ну а в дальнейшем переход к колонне разумеется. Пользовался схемой от ZSerje. Подскажите, все ли правильно изобразил или что нужное еще добавить (убрать)? Заранее СПАСИБО!!!
http://files.homedistiller.ru/85927.jpg
http://files.homedistiller.ru/85927.jpg
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24.1K 9.2K
Отв.1444 21 Мая 13, 15:27
коллеги! свершилось ЧУДО! починил РМ-2....
как ни фантастично звучит - отказал резюк 1 мОм на входе RA0.....
на индикаторе цифирки непрерывно бежали, останавливаться не хотели...
как ни фантастично звучит - отказал резюк 1 мОм на входе RA0.....
на индикаторе цифирки непрерывно бежали, останавливаться не хотели...
сообщение удалено
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24.1K 9.2K
Отв.1445 21 Мая 13, 15:34 (через 8 мин)
крокодил, Сань, да я в шоке - уж на что, а на 1 мОм ну никак не думал.... просто уже нечего было менять....
хотя логика мне еще неделю назад подсказывала - не видит проц напругу по входу, потому и не устанавливает ничего...
хотя логика мне еще неделю назад подсказывала - не видит проц напругу по входу, потому и не устанавливает ничего...
Trezvyak
Магистр
Сделан в СССР
280 42
Отв.1446 02 Июня 13, 19:42
Браты, подскажите как вы 3-4 датчика спаиваете вместе в коробке, чтобы их к ИРТ подключить (фото приветствуется). )))
А то у меня раньше датчики парили, прикупил хороший кабелёк микрофонный с экраном - хочу сделать всё по уму.
А то у меня раньше датчики парили, прикупил хороший кабелёк микрофонный с экраном - хочу сделать всё по уму.
mega80
Магистр
Севастополь
248 127

Отв.1447 03 Июня 13, 21:56
собирал по 1й схеме(страница1) - в режиме разгона не мигают цифры.
на РМ2 показывает 156.
...штранно...
на РМ2 показывает 156.
...штранно...
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563

Отв.1448 03 Июня 13, 22:34 (через 38 мин)
mega80, а напряжение в сети какое?
mega80
Магистр
Севастополь
248 127

Отв.1449 04 Июня 13, 01:37
mega80, а напряжение в сети какое?хороший вопрос! (РМ2 показывает 175 а при повышении до 176 мигает)
stoik, 03 Июня 13, 22:34
РМ2 не калиброван. схему собрал и сразу в бой.
заканчиваю дистилляцию(...чё-то дольше чем с сухопарником и на газу) - напряжение сети обмеряю завтра, т.к. тестер в гараже(((
stoik, спасибо за сочувствия
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
24.1K 9.2K
Отв.1450 04 Июня 13, 02:03 (через 27 мин)
mega80, 175 вольт у тебя сеть... СОЧУВСТВУЮ...
потому и моргает, что отрегулировать не может
а померить - вольтметр не нужен. просто левую кнопку - 2 раза, правую - один раз нажми
РМ будет показывать входную напругу
потому и моргает, что отрегулировать не может
а померить - вольтметр не нужен. просто левую кнопку - 2 раза, правую - один раз нажми
РМ будет показывать входную напругу
stoik
Профессор
Одесса
2.7K 563

Отв.1451 04 Июня 13, 13:09
РМ2 показывает 175 а при повышении до 176 мигаетmega80, 04 Июня 13, 01:37Леша прав, причина в этом, если установленная температура выше фактической(в сети), то будет мигать.
сообщения удалены (2)
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161

Отв.1452 05 Июня 13, 01:31
в режиме разгона не мигают цифры.Если в режиме разгона показывает 156 то есть два варианта
на РМ2 показывает 156.mega80, 03 Июня 13, 21:56
1. РМ в режиме разгона регулирует напругу срезая до 156. Следственно ошибка в схеме, в режиме разгона должно ВСЕ идти на ТЭН мимо РМ-2, сам РМ-2 показывает при этом напругу в сети.
2. Напруга в сети 156 вольт, РМ-2 показывает ее (выбрана функция показа входной напруги). Это объясняет почему долго разгон идет, но так же не правильно.
Мигание РМ-2 - штатная функция показывающая что ему требуется внимание, так как затребованная на выход через него напруга им выдастся не может. Что так же бывает по двум причинам- недостаточная входная напруга или отключение РМ-2 от управления (на триак подан управляющий сигнал помимо его, то есть включен режим разгона автоматикой, к примеру ИРТ-4к)
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K

Отв.1453 05 Июня 13, 05:51
И третий вариант - неправильно откалибррвана. Дрля калибровки снять питание и нажав на П подать извесное на клеммы 3-4. Отпустить П и тыкая в В выбрать - - - и подтвердить П . Теперь нажимая + - установить это напряжение и подождать 5 секунд . Все.
Георгий1
Новичок
Красноярск
9
Отв.1454 05 Июня 13, 10:15
РМ-2 постоянно отключается. Как можно исправить положение, если напряжение в сети скачет с 230 до 150 (об этом показывает РМ-2)?
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K

Отв.1455 05 Июня 13, 11:01 (через 47 мин)
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно или скачут показания РМ? Эсли всетаки последнее попробовать вскрыть и посмотреть качество паек.
А при отцепленном симисторе как показания?
А при отцепленном симисторе как показания?
Георгий1
Новичок
Красноярск
9
Отв.1456 05 Июня 13, 13:47
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно или скачут показания РМ? Эсли всетаки последнее попробовать вскрыть и посмотреть качество паек.Ну я верю показаниям РМ. Почти сутки шла ректификация, а под утро РМ отключился. После нового запуска, РМ отработал почти час (показания входного напряжения 230) и снова пошел в разгул. Отключается в тот момент, когда начинают прыгать показания входного напряжения с 230 до 150 с проблесками до 106.
А при отцепленном симисторе как показания?
Виктрыч, 05 Июня 13, 11:01
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161

Отв.1457 05 Июня 13, 14:26 (через 39 мин)
Пойти по соседям и найдя сварщика набить морду. А не найдя- найти отматывающего себе показания счетчика через трансформатор. Другой причины таких "гуляний" я и представить не могу... Но для начала, конечно, померять напругу чем нить другим в момент скачков, вдруг таки РМ шалит.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
9.1K 2.4K

Отв.1458 07 Июня 13, 09:09
А как отматывающий трансформатор может просадить сеть?
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981

Отв.1459 07 Июня 13, 10:45
РМ-2 постоянно отключается. Как можно исправить положение, если напряжение в сети скачет с 230 до 150 (об этом показывает РМ-2)?
Георгий1, 05 Июня 13, 10:15
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно?Дача 70г. провод на столбах с тех времем и под ту ещё выделенную мощность. Напруга в сети плавает (не скачет как при сварке) от 140 до 220В. Если на 140В висит около минуты, то дальше либо отключается, либо напруга идет на подъем... Прощай ректификация на даче
Виктрыч, 05 Июня 13, 11:01

сообщения удалены (2)