Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 70 71 72 73 74 75 76 ... 266 73
kot-1 Бакалавр brest 67 8
Отв.1440  16 Мая 13, 10:45
Help. Собрал автоматику ирт-4к+рм2 всё было хорошо. Проверил в действии всё работает. Потом был перерыв месяц. И вот вчера включаю а на табло прочерки. У прибора отсутствует сервисное меню. Не могу войти. Какие у кого соображения?
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.1441  16 Мая 13, 10:56, через 11 мин
kot-1 , не видит датчики, проверь соединеия
kot-1 Бакалавр brest 67 8
Отв.1442  16 Мая 13, 11:53, через 57 мин
Исправлено. Замыкание соединения датчиков
ЛехаСамогоН Магистр Братск 225 80
Отв.1443  16 Мая 13, 21:38
Доброго времени суток коллеги! Прошу сильно не пинать, а по возможности дать дельные советы. В общем, решил я применить «для начала» сею автоматику для БКМ, понимаю, что это две разные вещи, но все же – гоню предпочтительно по ночам, а ночью, как известно хотся спать. Вот и решил переделать схемку под БКМ, ну а в дальнейшем переход к колонне разумеется. Пользовался схемой от ZSerje. Подскажите, все ли правильно изобразил или что нужное еще добавить (убрать)? Заранее СПАСИБО!!!

http://files.homedistiller.ru/85927.jpg
shema_kolloni_kopiya.jpg
shema_kolloni_kopiya.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1444  21 Мая 13, 15:27
коллеги! свершилось ЧУДО! починил РМ-2....
как ни фантастично звучит - отказал резюк 1 мОм на входе RA0.....
на индикаторе цифирки непрерывно бежали, останавливаться не хотели...
сообщение удалено
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1445  21 Мая 13, 15:34, через 8 мин
крокодил, Сань, да я в шоке - уж на что, а на 1 мОм ну никак не думал.... просто уже нечего было менять....
хотя логика мне еще неделю назад подсказывала - не видит проц напругу по входу, потому и не устанавливает ничего...
Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.1446  02 Июня 13, 19:42
Браты, подскажите как вы 3-4 датчика спаиваете вместе в коробке, чтобы их к ИРТ подключить (фото приветствуется). )))
А то у меня раньше датчики парили, прикупил хороший кабелёк микрофонный с экраном - хочу сделать всё по уму.
mega80 Магистр Севастополь 248 127
Отв.1447  03 Июня 13, 21:56
собирал по 1й схеме(страница1) - в режиме разгона не мигают цифры.
на РМ2 показывает 156.
...штранно...
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.1448  03 Июня 13, 22:34, через 38 мин
mega80, а напряжение в сети какое?
mega80 Магистр Севастополь 248 127
Отв.1449  04 Июня 13, 01:37
mega80, а напряжение в сети какое?
stoik, 03 Июня 13, 22:34
хороший вопрос! (РМ2 показывает 175 а при повышении до 176 мигает)
РМ2 не калиброван. схему собрал и сразу в бой.
заканчиваю дистилляцию(...чё-то дольше чем с сухопарником и на газу) - напряжение сети обмеряю завтра, т.к. тестер в гараже(((
stoik, спасибо за сочувствия
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.1450  04 Июня 13, 02:03, через 27 мин
mega80, 175 вольт у тебя сеть... СОЧУВСТВУЮ...
потому и моргает, что отрегулировать не может
а померить - вольтметр не нужен. просто левую кнопку - 2 раза, правую - один раз нажми
РМ будет показывать входную напругу
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.1451  04 Июня 13, 13:09
РМ2 показывает 175 а при повышении до 176 мигаетmega80, 04 Июня 13, 01:37
Леша прав, причина в этом, если установленная температура выше фактической(в сети), то будет мигать.
сообщения удалены (2)
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1452  05 Июня 13, 01:31
в режиме разгона не мигают цифры.
на РМ2 показывает 156.mega80, 03 Июня 13, 21:56
Если в режиме разгона показывает 156 то есть два варианта
1. РМ в режиме разгона регулирует напругу срезая до 156. Следственно ошибка в схеме, в режиме разгона должно ВСЕ идти на ТЭН мимо РМ-2, сам РМ-2 показывает при этом напругу в сети.
2. Напруга в сети 156 вольт, РМ-2 показывает ее (выбрана функция показа входной напруги). Это объясняет почему долго разгон идет, но так же не правильно.
Мигание РМ-2 - штатная функция показывающая что ему требуется внимание, так как затребованная на выход через него напруга им выдастся не может. Что так же бывает по двум причинам- недостаточная входная напруга или отключение РМ-2 от управления (на триак подан управляющий сигнал помимо его, то есть включен режим разгона автоматикой, к примеру ИРТ-4к)
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.4K 2K
Отв.1453  05 Июня 13, 05:51
И третий вариант - неправильно откалибррвана. Дрля калибровки снять питание и нажав на П подать извесное на клеммы 3-4. Отпустить П и тыкая в В выбрать - - - и подтвердить П . Теперь нажимая + - установить это напряжение и подождать 5 секунд . Все.
Георгий1 Новичок Красноярск 9
Отв.1454  05 Июня 13, 10:15
РМ-2 постоянно отключается. Как можно исправить положение, если напряжение в сети скачет с 230 до 150 (об этом показывает РМ-2)?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.4K 2K
Отв.1455  05 Июня 13, 11:01, через 47 мин
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно или скачут показания РМ? Эсли всетаки последнее попробовать вскрыть и посмотреть качество паек. 
А при отцепленном симисторе как показания?
Георгий1 Новичок Красноярск 9
Отв.1456  05 Июня 13, 13:47
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно или скачут показания РМ? Эсли всетаки последнее попробовать вскрыть и посмотреть качество паек. 
А при отцепленном симисторе как показания?
Виктрыч, 05 Июня 13, 11:01
Ну я верю показаниям РМ. Почти сутки шла ректификация, а под утро РМ отключился. После нового запуска, РМ отработал почти час (показания входного напряжения 230) и снова пошел в разгул. Отключается в тот момент, когда начинают прыгать показания входного напряжения с 230 до 150 с проблесками до 106.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.1457  05 Июня 13, 14:26, через 39 мин
Пойти по соседям и найдя сварщика набить морду. А не найдя- найти отматывающего себе показания счетчика через трансформатор. Другой причины таких "гуляний" я и представить не могу... Но для начала, конечно, померять напругу чем нить другим в момент скачков, вдруг таки РМ шалит.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.4K 2K
Отв.1458  07 Июня 13, 09:09
А как отматывающий трансформатор может просадить сеть?
0leg Профессор Omsk 2.2K 980
Отв.1459  07 Июня 13, 10:45
РМ-2 постоянно отключается. Как можно исправить положение, если напряжение в сети скачет с 230 до 150 (об этом показывает РМ-2)?
Георгий1, 05 Июня 13, 10:15
Действительно скачет напряжение сети в этих пределах что маловероятно?
Виктрыч, 05 Июня 13, 11:01
Дача 70г. провод на столбах с тех времем и под ту ещё выделенную мощность. Напруга в сети плавает (не скачет как при сварке) от 140 до 220В. Если на 140В висит около минуты, то дальше либо отключается, либо напруга идет на подъем... Прощай ректификация на даче