Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.5180  14 Дек. 21, 10:04
Может кто встречал схему для связки ирт-4к-м и рм-2-Pro?
dip2309 Новичок Нижний Новгород 3
Отв.5181  14 Дек. 21, 14:02
Да было бы здорово если бы местные гуру что-нибудь нарисовали для примера.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.5182  17 Дек. 21, 20:45
ИМХО было бы еще лучше, если бы производители узаботились подобным продвижением..
это ж вроде оба их устройства? казалось бы, что накидать схему и увеличить тем самым сбыт, труда не должно составить..
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.5183  17 Дек. 21, 21:41, через 57 мин
Эти приборы много где используют и далеко не всегда парой.
Изучить в тонкостях наши желания и сваять под них схему... думаю это несколько завышенное ожидание от предприятия выпускающего большой ассортимент электроприборов.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5184  09 Янв. 22, 15:19
Приветствую, Камрады. У самого автоматика от ZSerje, схема примерно такая [сообщение #11591465] Возникла проблема: С подключенными в ИРТ4К датчиками выбивает УЗО. Температуру ИРТ4К показывает. Если датчики отключить, то УЗО включается, ТЭН начинает греть, но подключаю датчики по одному и при включении последнего включается ИРТ4К, затем сразу выбивает УЗО. Получается вышел из строя ИРТ4К? или есть ещё варианты? И если сломался ИРТ4К, то что в нём внутри чинить?
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5185  09 Янв. 22, 17:17
Возможно срабатывает Р-4 в ИРТ-4К. Отключи датчик Д4 - ТСА.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5186  09 Янв. 22, 17:30, через 14 мин
Возможно срабатывает Р-4 в ИРТ-4К. Отключи датчик Д4 - ТСА.cтрелец, 09 Янв. 22, 17:17
Отключил один датчик №4 (ТСА), через меню ИРТ установил 3 датчика - ничего не изменилось - узо выбивает.

PS. Та же фигня, когда оставляю и 2 датчика (№3 и №4 отключены) и всего 1 датчик (№2,№3 и №4 отключены)- узо выбивает.

3 реле сразу не могли же выйти из строя, значит это не они. может стабилитрон? или стабилизатор? я вот здесь [сообщение #11859012] впаивал их, когда менял на трёхпроводную схему подключения датчиков.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5187  09 Янв. 22, 18:12, через 43 мин
По схеме: Р-3 и Р-4 при срабатывании через свои замкнутые контакты и сопротивление 5,1кОм заставляет сработать УЗО, в твоей схеме - ДИФ автомат.Отключи провод, который идет к указанному сопротивлению.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5188  09 Янв. 22, 18:23, через 11 мин
По схеме: только Р-4 при срабатывании через свои замкнутые контакты и сопротивление 5,1кОм заставляет сработать УЗО, в твоей схеме - ДИФ автомат.cтрелец, 09 Янв. 22, 18:12

Да, P-4, значит не оно. А по факту у меня УЗО ABB F362 63A, отсечка 0,03А. работал исправно несколько лет.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5189  09 Янв. 22, 18:50, через 27 мин
УЗО тоже выходят из строя, но реже чем ИРТ. УЗО срабатывает только по току утечки (30мА в твоем варианте), но не по нагрузке(63А).
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5190  09 Янв. 22, 18:57, через 8 мин
УЗО тоже выходят из строя, но реже чем ИРТ. УЗО срабатывает только по току утечки (30мА в твоем варианте), но не по нагрузке.cтрелец, 09 Янв. 22, 18:50

конечно выходят, но моё рабочее.
сообщение удалено
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.5191  09 Янв. 22, 19:17, через 20 мин
может режим нагрев-охлаждение перепутан (если он там есть).
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5192  09 Янв. 22, 21:37
может режим нагрев-охлаждение перепутан (если он там есть).gxtkjdjl, 09 Янв. 22, 19:17
Это как? Есть нагрев тена, есть подача воды на охлаждение - они не связаны. Даже если поменять местами датчики (что практически невозможно, поскольку они подписаны), то узо вырубает сразу при включении, когда у всех датчиков одинаковая комнатная температура.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 352 109
Отв.5193  10 Янв. 22, 14:30
Физически можешь 4 датчик отключить? Провода к датчикам экранированные используешь?
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5194  10 Янв. 22, 16:13
Физически можешь 4 датчик отключить? Провода к датчикам экранированные используешь?Иваныч 05, 10 Янв. 22, 14:30
Конечно, так и делал + изменял в ИРТ кол-во датчиков. Провода экранированные естественно. Работало всё 7 лет, как часы почти)
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 352 109
Отв.5195  11 Янв. 22, 14:04
На экран подаёшь "-"? Если да, то скорее всего, где то этот экран касается массы колонны, куба и т.д. Т.е. нарушение изоляции. Ещё вариант. Проверить выбивает ли УЗО при выключенном РМ-2. У меня такая же "автоматика". У меня провода от USB проводов (Сорри за тавтологию). Разъём USB так же использую. Но экран подключен к "-" только возле ИРТ. На датчики "-" идёт по отдельному проводу. Так же стоят два LC фильтра от помех генерируемых РМ-2. Один последовательно с нагрузкой, второй - с клапаном старт/стоп.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5196  11 Янв. 22, 17:49
Tood, А куб у тебя заземлен?
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5197  11 Янв. 22, 19:43
На экран подаёшь "-"? Если да, то скорее всего, где то этот экран касается массы колонны, куба и т.д. Т.е. нарушение изоляции.Иваныч 05, 11 Янв. 22, 14:04
Проверю.
Ещё вариант. Проверить выбивает ли УЗО при выключенном РМ-2.Иваныч 05, 11 Янв. 22, 14:04
Ни при включенном, ни при выключенном не выбивает. Стоит только отключить разъём всех датчиков от ИРТ - всё работает.
У меня такая же "автоматика". У меня провода от USB проводов. Разъём USB так же использую Иваныч 05, 11 Янв. 22, 14:04
Аналогично.
Но экран подключен к "-" только возле ИРТ. На датчики "-" идёт по отдельному проводу. Так же стоят два LC фильтра от помех генерируемых РМ-2. Один последовательно с нагрузкой, второй - с клапаном старт/стоп.Иваныч 05, 11 Янв. 22, 14:04
Вот по этой схеме подключал
датчик.jpg
датчик. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


Добавлено через 1мин.:

Tood, А куб у тебя заземлен?cтрелец, 11 Янв. 22, 17:49
Конечно. Правда вот не к самому кубу земля прикручена, а на тене. Ну и в розетку уходит.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5198  11 Янв. 22, 20:05, через 22 мин
Конечно. Правда вот не к самому кубу земля прикручена, а на тене.Tood, 11 Янв. 22, 19:43
УЗО срабатывает при несанкционированнай утечке тока, а ТЭН при нагревании может деформироваться и в какой-то момент (от старости и др.)происходит пробой, все равно чего, фазы или нуля на землю. УЗО выполнит свою функцию ЗАЩИТЫ.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 352 109
Отв.5199  12 Янв. 22, 10:03
Tood, У тебя датчики подключены с паразитным питанием, а у меня по трёхпроводной схеме. немножко по другому.

Добавлено через 16мин.:

Вот по этой схеме подключалTood, 11 Янв. 22, 19:43
У тебя экран провода соединен с гильзой датчика, соответственно с кубом и землёй. Я вначале так же подключил (только по трёхпроводной схеме). Нормально работать прибор отказался. Заработал только после того как отрезал экран перед датчиком (перед гильзой). Причём на всех трёх датчиках. Я ранее писал: "На экран подаёшь "-"? Если да, то скорее всего, где то этот экран касается массы колонны, куба и т.д. Т.е. нарушение изоляции." Тут как раз такая ситуация.