Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 262
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5220  09 Февр. 22, 13:43
PS. Отключить все от реле ИРТшных для начала, так проверишь сам прибор.Grey243, 09 Февр. 22, 12:38
сами реле проверял - работают.

Добавлено через 1мин.:

на реле контакты no-общий-nc?gxtkjdjl, 09 Февр. 22, 12:36
поясни пожалуйста.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.5221  09 Февр. 22, 13:51, через 8 мин
поясни пожалуйста.Tood, 09 Февр. 22, 13:43
я думал там реле типа такого. там можно подключить по разному, но судя по схеме подключения реле в твоём приборе не такое
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.5222  09 Февр. 22, 14:50, через 59 мин
сами реле проверял - работают.Tood, 09 Февр. 22, 13:43
Если ты отключил коммутируемые цепи от ИРТ и не выбивает УЗО, тогда, при чем здесь ИРТ от слова вообще?
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 351 109
Отв.5223  09 Февр. 22, 17:59
Tood, а правильно ли у тебя установлен параметр "нагревание/охлаждение". Если мне не изменяет память, то в инструкции может быть опечатка ( зависит от года выпуска). ИМХО.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5224  09 Февр. 22, 21:26
Если ты отключил коммутируемые цепи от ИРТ и не выбивает УЗО, тогда, при чем здесь ИРТ от слова вообще?Grey243, 09 Февр. 22, 14:50
При том, что с подключенными к ИРТ датчиками УЗО выбивает, а без датчиков нет.

Добавлено через 2мин.:

а правильно ли у тебя установлен параметр "нагревание/охлаждение". Если мне не изменяет память, то в инструкции может быть опечатка ( зависит от года выпуска). ИМХО.Иваныч 05, 09 Февр. 22, 17:59
Ну ХЗ, 8 лет как-то работало, я не помню уже про этот параметр.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 351 109
Отв.5225  09 Февр. 22, 21:59, через 33 мин
Tood, я бы проверил. Тем более 8 лет работы. Скинь настройки и заново настрой. ИМХО.
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.5226  10 Февр. 22, 09:15
При том, что с подключенными к ИРТ датчиками УЗО выбивает, а без датчиков нет.Tood, 09 Февр. 22, 21:26
Без датчиков реле не срабатывают.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5227  10 Февр. 22, 12:25
Без датчиков реле не срабатывают.Grey243, 10 Февр. 22, 09:15
Именно так. ИРТ как бы отсутствует в цепи.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5228  10 Февр. 22, 14:55
Tood, тогда надо отключить провода от реле самого ИРТ и включить...
А далее, если УЗО не сработает, подключать каждый провод по одному, не забывая, что на проводе может быть 220В.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5229  10 Февр. 22, 19:06
cтрелец, не очень понимаю как это, поскольку внутри ИРТ просто плата с 4 реле и вторая с микросхемой, но на выхах попробую.
plata_sverhy.jpg
Plata_sverhy. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
,
plata_snizy_s_datchikom.jpg
Plata_snizy_s_datchikom. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5230  10 Февр. 22, 21:08
не очень понимаю как это, поскольку внутри ИРТ просто плата с 4 реле и вторая с микросхемой, но на выхах попробую.
Tood, 10 Февр. 22, 19:06
Tood,конечно только снаружи ИРТ.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 351 109
Отв.5231  11 Февр. 22, 04:15
Tood, ты сначала просто отключи ОТ ИРТ ( реле) провод идущий через резистор НА УЗО (провод, который даёт утечку на УЗО для отключения оного). Если выбивать УЗО НЕ Будет, то как я и говорил, нужно поменять функцию реле для этого канала с "нагрев" на "ожлаждение". Имхо.
arhitektor Специалист Нижний Новгород 128 21
Отв.5232  11 Февр. 22, 21:23
Уважаемые коллеги! В одной теме не ответили, надеюсь здесь ответят с профессиональной точки зрения, так как не очень в электрике. В процессе используется РМ-2 (фотки прилагаются). Приобрелся автоклав электрический, ТЭН на 2 квт. Пользователи пишут, что используют ИРТ-250 и все окей. Встал вопрос изготовления простой автоматики. Приобрелся терморегулятор ТК-250Т, аналогичный с ИРТ-250, но подороже. Если взять за основу имеющийся РМ-2, только заменить на ТК-250Т, убрать клавишу переключения - достаточно ли этого для работы или что-то надо добавлять. Просто закупить все необходимое, а потом отдать собрать в опытных руках.
2022-02-11 20-52-14.JPG
2022-02-11 20-52-14. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
2022-02-11 20-52-27.JPG
2022-02-11 20-52-27. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
2022-02-11 20-54-34.JPG
2022-02-11 20-54-34. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 351 109
Отв.5233  12 Февр. 22, 10:24
arhitektor, И здесь не ответят, если так вопросы задавать будешь. Лично я не понял что ты вообще хочешь. Про какой процесс говоришь, а зачем автоклав??? Мне не интересно у тебя выпытывать твои мысли. На этом все.
arhitektor Специалист Нижний Новгород 128 21
Отв.5234  12 Февр. 22, 11:37
Процесс - это перегон на аппарате с использованием РМ-2 и автоматики. А автоклав приобрелся для изготовления консервов, хотя и комплектуется трубой для перегона, но ее не брал, т.к. не нужна (есть основное и отлаженное оборудование). При работе с автоклавом нужно выдержать температурный (обычно 120 градусов) и временной режимы (обычно от 70 до 100 мин). Вот поэтому и был куплен ТК-250К (аналог ИРТ-250). Встала задача оформить его в ящик на подобии как РМ-2. Вопрос и встал - подойдет за основу имеющийся ящик РМ-2 для изготовления нового если поменять РМ-2 на ТК-250К. Наверно лучше создать новую тему.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.5235  12 Февр. 22, 16:29
потом отдать собрать в опытных рукахarhitektor, 11 Февр. 22, 21:23
если у опытных рук имеется умная голова, то лучше всего именно ее этим вопросом и озадачить,
попутно обрисовав максимально конкретное ТЗ
arhitektor Специалист Нижний Новгород 128 21
Отв.5236  12 Февр. 22, 19:53
Можно конечно все сразу отдать.Вопрос был будет ли работать прибор если заменить РМ-2 на ИРТ-250. Задача если у РМ-2 регулирование мощности, то у ИРТ-250 поддержание мощности при заданной температуре. Тупо можно подсоединить провод питания к ИРТ и автоклава, задать параметры и все будет работать. Но хочется все оформить красиво и чтобы лишнее не торчало.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5237  12 Февр. 22, 20:22, через 30 мин
Наверно лучше создать новую тему.arhitektor, 12 Февр. 22, 11:37
arhitektor, правильное решение.
Tood Магистр Вечность.Лето. 259 35
Отв.5238  26 Февр. 22, 13:48
тогда надо отключить провода от реле самого ИРТ и включить...cтрелец, 10 Февр. 22, 14:55
Способ сработал. При отключении помеченного красным крестом в кружке провода от ИРТ всё заработало.
shema_kolloni_kopiya.5-2.6.7.4 - копия.jpg
Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Что же это получается? Реле №4 вышло из строя?
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.5239  26 Февр. 22, 14:53
Что же это получается? Реле №4 вышло из строя?Tood, 26 Февр. 22, 13:48
Tood, контакты Р3 и Р4 запараллелены. Поэтому нужно точно знать какое реле сработало, и тем самым пошел ток через сопротивление R3 5k1, т.е. имитация тока "утечки".