ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ЧАЧАча
Кандидат наук
Иваново
395 55
Отв.5260 15 Марта 22, 22:26
Подскажите пожалуйста, при подключении по этой схеме в режиме "разгона" ток идет через симистор?
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5261 16 Марта 22, 02:05
ЧАЧАча, да
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.6K 2K

Отв.5262 17 Марта 22, 09:47
при подключении по этой схеме в режиме "разгона" ток идет через симистор?ЧАЧАча, 15 Марта 22, 22:26... и рм мигае, думает что триак пробило.
note
Бакалавр
Москва
63 3

Отв.5263 23 Апр. 22, 15:35
вот что обнаружил друзья,у меня РМ 2 про,тен 6 квт,после того как закончится разгон,и мощность я убераю до 1750 вт,ну примерно....,провод 6 квадратов медный греется,при такой нагрузке греется такой мощный кабель,есть какие мысли у кого?
сообщение удалено
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5264 24 Апр. 22, 14:35
note, Кабель отдельно от тена нужно прозвонить мегаомметром, а потом уже с теном туже процедуру. Где то большая утечка тока.
У меня на парогене 9кВт провод от куба до розетки 2,5 кв.мм. длина 1,3м провод холодный.
У меня на парогене 9кВт провод от куба до розетки 2,5 кв.мм. длина 1,3м провод холодный.
сообщение удалено
note
Бакалавр
Москва
63 3

Отв.5265 25 Апр. 22, 03:34
Иваныч 05 , тестером это сделать нельзя?
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5266 25 Апр. 22, 07:44
note, нет, нужен мегаомметр.
an2130
Новичок
ГОРОДОВИКОВСК
1
Отв.5267 02 Июля 22, 16:53
Привет не могу найти схему номиналы резюков не подскажете
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5268 03 Июля 22, 14:06
an2130, Странно, у меня другая плата. А почему контакты с обоих сторон? У меня с одной.
Newocelot
Профессор
Питер
10.8K 2.8K 2


номиналы резюковan2130, 02 Июля 22, 16:53Всё Резисторы имеют цветовую маркировку.
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5270 03 Июля 22, 15:30 (через 57 мин)
Newocelot, резистор сгорел, какая там цветовая маркировка. См фото
arhitektor
Специалист
Нижний Новгород
129 21
Отв.5271 28 Авг. 22, 14:21
Стоит терморегулятор ТК-250Т (аналог ИРТ-250). После отключения света на табло стали скакать показания температуры. Подскажите что может быть?
cтрелец
Студент
москва
37 11

Отв.5272 28 Авг. 22, 18:56
После отключения светаarhitektor, 28 Авг. 22, 14:21Извините за грубость, но не СВЕТ отключили, а ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
arhitektor
Специалист
Нижний Новгород
129 21
Отв.5273 30 Авг. 22, 16:09
Извините за грубость, но не СВЕТ отключили, а ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!cтрелец, 28 Авг. 22, 18:56
Если не можешь что-то дельное сказать, то не зачем и подъе..вать
YurOK2
Новичок
Уфа
7 1
Отв.5274 08 Сент. 22, 00:44
Всем доброго времени суток.Собрал недавно автоматику,в которой присутствуют устройства,как в названии данной темы.При пуске_наладке обнаружились кое какие проблемы,одна из них-периодическая потеря связи ИРТ с DS18B20.Писал продавцам,те утверждают,что это из за неоригинальных датчиков.У меня уже с десяток их набралось.И производсва СмартМодуль,готовые,с гильзами.И с Чипа Дипа и сАЛИ,причем все идеально работают с SSVC059.На данный момент,в ходе экспериментов,выяснил следующее:при длине кабеля 1-1.5 метра работают норм,более 3 начинают отваливаться.Чем длиннее,тем чаще
Добавлено через 26мин.:
Добавлено через 26мин.:
После отключения света на табло стали скакать показания температурыarhitektor, 28 Авг. 22, 14:21Для начала другой датчик попробуй подставить
Серже
Новичок
Астрахань
2

Всем привет.кто может что сказать об этом ИРТ-4К-М
YurOK2
Новичок
Уфа
7 1

Что то тишина в теме,молчат все. Так и ничего по датчикам не ответили,что можно сделать.Про ИРТ 4М-К могу только сообщить отличие от 4М-это температурные датчики аналоговые,4 дисплея,и наличие ШИМ с калькуляторами
Серже
Новичок
Астрахань
2

Датчики глючат периодически , по этому и смотрю на модернизированый ирт.думал кто работает на нем
YurOK2
Новичок
Уфа
7 1

Датчики глючат периодически , по этому и смотрю на модернизированый иртСерже, 12 Сент. 22, 20:00У тебя тоже на 4К глючат?Когда свой брал,ещё в начале года,думал,что цифровой надёжней будет. Оказалось наооборот,провели модернизацию по хохляцки,вернулись к аналогу. Сейчас в России 4 К-М ни у кого в продаже не встречал.По наличию только в Донецке,по конской цене
Иваныч 05
Кандидат наук
Южно-Сахалинск
388 118

Отв.5279 14 Сент. 22, 12:11
Серже, "датчики глючат" когда по сети помеха идёт. Скорее всего от регулятора напряжения на семисторе/ тиристоре. У меня в начале моей деятельности на ниве самогоноварения такая же проблема была. LC- фильтр вам в помощь.
В этой теме много чего полезного написано. Но жилания почитать видно нет......
В этой теме много чего полезного написано. Но жилания почитать видно нет......