Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.800  30 Нояб. 12, 13:45
Trezvyak, наверняка прокатит. 1 датчик - 1 устройство. на МР707R посмотри - там 1 датчики 2 устройства, еще и полный стоп сделаешь.
alexeyT, 30 Нояб. 12, 13:39
Надо подумать на эту тему.
Тенкс!
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.801  30 Нояб. 12, 14:03, через 18 мин
Чета дерут за Терморегулятор ИРТ-4К !
300 гривен = 23 фунтика ,японский прибор REX-C100  на 50% дешевле!
http://www.ebay.co.uk/...0&_from=R40

вот сылка в России
http://www.buynowus.ru/...0659213647.html
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.802  30 Нояб. 12, 14:16, через 14 мин
точность 0,5%
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.803  30 Нояб. 12, 14:24, через 8 мин
точность 0,5%
gutenmorgen, 30 Нояб. 12, 14:16
И что ?
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.804  30 Нояб. 12, 15:07, через 44 мин
японский прибор REX-C100  на 50% дешевле!kaimariss, 30 Нояб. 12, 14:03
китайский!)) и еще их 4 штуки надо вместо  одного 4х канального ИРТ4
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.805  30 Нояб. 12, 15:19, через 13 мин
Что китайский- пофиг.
А вот что для автоматизации надо ТРИ (а не четыре, четвертый в ИРТ-4к суют куда поподя, необходимости нет) датчика, и получится с этим прибором в полтора раза дороже, это факт. Как и то что его диапазон измерения  0~50℃, прикинь а надо 99,9℃
О доставках сингапур.пост за 2 месяца товара я уж молчу, а оттель пойдет именно этой компанией.
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.806  30 Нояб. 12, 15:22, через 3 мин
китайский!)) и еще их 4 штуки надо вместо  одного 4х канального ИРТ4
D1N, 30 Нояб. 12, 15:07
Ваше то он японский ,ну во всяком случае сделаны на японском заводе (пускай и в Китае ) ))!
Великолепный и надёжный прибор ,с его помощью я произвёл уже более xxx л спирта !

D1N, в норме одного канала хватает ,это тебе изврашятся нравится )))
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.807  30 Нояб. 12, 15:37, через 16 мин
что его диапазон измерения  0~50℃, прикинь а надо 99,9℃

Chhag, 30 Нояб. 12, 15:19

внимательней надо читать спецификацию


Dimensions:48mm×48mm×110mm(APP)
Measuring accuracy: ±0.5%FS
Cold-end compensation tolerance: ±2℃(can be modified by software in 0~50℃)
Resolution: 14 bit
Sampling cycle: 0.5 Sec
Process value (PV), Setting value (SV)
Output, alarm and self-tuning can be indicated by: LED
PIN control (including ON/OFF, step-type PID and continuous PID)
Self-tuning control
Relay output: contact capacity 250V AC 3A (resistive load)
Voltage pulse output: 0/12V (suitable for solid state relay )
Alarm function output:1 way
Contact capacity of output: 250V AC 3A (resistive load)
Setting value (SV): identical to measuring range (PV)
Proportional band (P): 0~full range (ON/OFF control when set to 0)
  Detective temperature range:0 to 400℃  [/u]
Insulation resistance: >50M ohm(500V DC)
Insulation resistance: 1500V AC/min
Power Consumption: 10 VA
Service environment: 0~50℃,
environment with no corrosive gas 30~85% RH
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.808  30 Нояб. 12, 15:43, через 6 мин
перевожу))
0-50 он не мерит, он там живет))  а так до 400
учите англомову, сэр!))  

в норме одного канала хватаетkaimariss, 30 Нояб. 12, 15:22
кто ж спорит? но в этой теме речь об ИРТ))
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.809  30 Нояб. 12, 16:14, через 32 мин
кто ж спорит? но в этой теме речь об ИРТ))
D1N, 30 Нояб. 12, 15:43
кто же спорит?
Вот только прилипли к ИРТу ,как мухи к говну и вокруг не смотрят !

1 большинству нужен простенький старт стоп ,а не до х..я канальный
2 ИРТ можно установит только в коробку с крепёжной планкой ,а она стоит почти как сам прибор
3 ИРТ дорогой
4  купить тоже не просто (с Китая проще , а с Украины ни один продавец не хочет за бугор слать )


   
Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.810  30 Нояб. 12, 16:27, через 13 мин
Вот ещё варианты, подешевле - http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm

Вроде да же шлют WORLDWIDE.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.811  30 Нояб. 12, 16:30, через 4 мин
1. Большинству ? Кто померял большинство?
2. Старт-стоп онли? Так одноканальный стоит 140 грн. http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=349607&orderby=ratingQA, еще и с таймером и не требует триака
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых и регулируемых температур .................... от -55 до +125 С
2. Разрешающая способность измерения и регулирования .....от -55 до -10 и от +100 до +125 С ... 1 С
..от -9,9 до +99,9 ......................................... 0,1 С
3. Точность измерения температуры .DS18B20 прибор высокой точности имеющий заводскую калибровку.
4. Гистерезис (разность температуры между включением и выключением) ........плюс-минус от 0 до 50,0 С
5. Возможность ограничения задаваемого диапазона по верхнему пределу .............от -55 до +125 С
6. Возможность ограничения задаваемого диапазона по нижнему пределу ..........от -55 до +125 С
7. Выбор логики работы (нагрев или охлаждение) ............................есть
8. Таймер времени поддержания температуры ..................... от 1й до 999 минут
9. Таймер времени простоя ..................................... от 1й до 999 минут
10. Напряжение питания ....................................... от 180 до 300 Вольт
11. Максимальная коммутируемая мощность резистивной нагрузки ..............3500 Ватт
Что делает его дешевле предложенного тобой, причем продается на постоянной основе и от производителя- а не с ибая.
Вот только скажи мне плииз, а накой тебе вообще тогда старт-стоп, если можно поставить обычный термометр со звонком и прийти когда полезут хвосты и зазвонит звоночек, отрубить систему? Старт-стоп отожмет за пару часов грамм 300 спирта, это так критично при объеме ВЕДРО? Финансовая экономия на лицо- ненужно клапан покупать.
А с одним каналом уходить все равно низзя, окончание ректификации не отслеживается, отключение воды холодной не отслеживается...
Ы?


Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.812  30 Нояб. 12, 16:35, через 5 мин
У всех разные объёмы. Я например ведро не гоню, за одну ректификацию 6л спирта получаю. А уходить из дома когда идёт процесс, какая бы автоматика не стояла как то ссыкотно!
Могу отлучиться минут на 10-15, но не больше. Хата у меня одна и не хочется её лишиться.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.813  30 Нояб. 12, 16:51, через 17 мин
Ну, не знаю, я спирт что тарт-стопом дожимается все равно кольцую, идет на повторную ректификацию в след.раз. А автоматика оттачивается для установки в гаражном подвале в режиме полной автономии в конце концов. Приехал машину ставить, забрал две канистры, 10ти литровую спирта и 20литровую с бардой, поставил в багажник- завтра завести домой, меньшую на напитки, большую вылить- и набрать воды для нового затора. Где то так я вижу дальнейшее развитие системы, причем по замыслу об аварийной остановке оно мне еще и СМС пришлет, реализуется элементарно.
Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.814  30 Нояб. 12, 16:56, через 5 мин
Ну, не знаю, я спирт что тарт-стопом дожимается все равно кольцую, идет на повторную ректификацию в след.раз. А автоматика оттачивается для установки в гаражном подвале в режиме полной автономии в конце концов. Приехал машину ставить, забрал две канистры, 10ти литровую спирта и 20литровую с бардой, поставил в багажник- завтра завести домой, меньшую на напитки, большую вылить- и набрать воды для нового затора. Где то так я вижу дальнейшее развитие системы, причем по замыслу об аварийной остановке оно мне еще и СМС пришлет, реализуется элементарно.
Chhag, 30 Нояб. 12, 16:51
Эт уже мини-спиртзавод.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.815  30 Нояб. 12, 17:21, через 25 мин
Trezvyak, глаза боятся - руки делают.
всего лишь к его же(Chhag) схеме ЖоПеРС - модем привесить.....
потому и тема - ИРТ-4к, 4 датчика. 4 канала...
поверите - гоню 2 последних раза ИМЕННО по 1 датчику и звонку, при наличии 6 различных систем, начиная от 707 и заканчивая 8036(с датчиком давления и проводимости)
что дает старт-стоп? в реалии на 4 литра спирта дожал НДРФ 400 гр(70-80%) и 400 гр хвостов. ЗАПАЛ об ентом еще весной писал - не жалко времени - жми, последние 100 гр золотыми будут(не факт, что питейными)
Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.816  30 Нояб. 12, 17:56, через 35 мин
А почему НДРФ? Ведь если датчик меряет 20см от низа, то вроде на выходе должен быть питьевой спирт. Может надо более жёстко ограничить температуру на отлов хвостов?
Или у меня ещё не хватает практики в этом вопросе?
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.817  30 Нояб. 12, 18:21, через 25 мин
А вот что для автоматизации надо ТРИ (а не четыре, четвертый в ИРТ-4к суют куда поподя, необходимости нет) датчикаChhag, 30 Нояб. 12, 15:19
под деф. или колонне как лучше?
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.818  30 Нояб. 12, 18:22, через 2 мин
Trezvyak, не, все правильно.
просто я возвратку закрыл по звонку, уж че набежало, то набежало.
в первую бутылку набежало 400 мл - померял на горячую - 92% показал, назвал его НДРФ. Без запахов посторонних
остальное - хвосты.
На работу торопился  
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Trezvyak Магистр Сделан в СССР 280 42
Отв.819  30 Нояб. 12, 18:42, через 21 мин
У меня чуток не так, у меня весь питьевой спирт получается 97%. После того как только термометр запищал при привышении температуры, которая стояла весь процесс на +0.1С, я закрываю отбор т.к. старт-стопа нет пока и термометр стоит под узлом отбора. Допускаю, что при старт-стопе можно выжать ещё какое-то количество спирта. У меня же цель сейчас, чтобы хвосты не пролезли в чистяк не при каких обстоятельствах. А остатки питьевого спирта в баке, если отожмутся - хорошо, нет - терпимо. :-)
Короче я для себя решил, не буду я парить себе мозг куплю тут - http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm самый первый девайс за 9 евро и пусть он у меня чисто старт-стоп клацает.
Дёшего и сердито, регулятор мощности у меня есть, регулирует от 0 до 99% дискретность 1% до 5kW.
Сорри за чутка оффтоп, не ругайте строго.