Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Электрогенератор для дома

Форум самогонщиков Общение по интересам Строительство и ремонт
1 2 3 1
Makovka Игорь Краснодарский край 9.5K 2.3K
15 Окт. 11, 13:16
Вот поднимаю тему. В общем поставил я у себя настенный котёл GAZLUX Standart B-24-T1 (закрытая камера сгорания) Максимальная электрическая мощность Вт 125.
Вот,а у нас частенько катаклизмы зимние с порывом проводом.Собственно вопрос какой купить электрогенератор для этого дела.Т.е в случае проблем с электроэнергией чтоб я не остался без отопления.
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.1  15 Окт. 11, 13:21, через 6 мин
А на какое время перерывы?
Makovka Игорь Краснодарский край 9.5K 2.3K
Отв.2  15 Окт. 11, 13:21, через 1 мин
гы бывало на 3е суток
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.3  15 Окт. 11, 13:22, через 1 мин
Можно взять преобразователь с 12В на 220В на 150 Вт, подключить его к аккумулятору и часов 5 непрерывной работы тебе обеспечено.
Я такое куму на дачу делал. Он в ручном режиме его запускал.
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.4  15 Окт. 11, 13:23, через 2 мин
Мотор работет в непрерывном режиме или по какому-то алгоритму?
Makovka Игорь Краснодарский край 9.5K 2.3K
Отв.5  15 Окт. 11, 13:27, через 4 мин
Мотор работет в непрерывном режимеV_B, 15 Окт. 11, 13:23
мотор? или насос в котле?
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.6  15 Окт. 11, 13:29, через 3 мин
мотор? или насос в котле?Makovka, 15 Окт. 11, 13:27
Насос! (он же ведь моторный)
tixoxod-4x4 Научный сотрудник Москва 7.2K 1.4K
Отв.7  15 Окт. 11, 13:31, через 3 мин
Маковка, инвертор надо брать вдвое больше чем потребляемая моща. В свое время модный был "МАП Энергия", он от сети акк подкармливал. а в случае отказа сети от ака питался. Но народ ими наелся из за отказов и плохого ремонта. генераторы с внешним запуском идут от 6квт, но работают не долго, а газовые, фабрики генерак ,от 10квт все могут но стоят не обосновано дорого
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.8  15 Окт. 11, 14:04, через 33 мин
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/
Я брал давно и кажется вот таой:
http://www.autocomp.ru/...6-00000033.html
инвертор надо брать вдвое больше чем потребляемая моща.tixoxod-4x4, 15 Окт. 11, 13:31
Можешь взять такой:
http://www.autocomp.ru/...6-00000035.html

Для автоматической зарядки можно и такой:
http://pup.ru/catalog/preobrazovateli_napryajenija/prod-85/
, но я не нашел быстро на маленькую мощность подобный. Можешь сам поискать в инете.
Zapal Научный сотрудник Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.9  15 Окт. 11, 15:19
в наших краях ставят дублирующий насос - постоянного тока.
и работают на аккумуляторах - не заморачиваясь ни с какими преобразователями.
Владимир55 Научный сотрудник Новосибирск 6.1K 2.8K
Отв.10  15 Окт. 11, 15:59, через 40 мин
Обеспечить работу насоса не достаточно, котлу нужно питание для электроники. У меня на случай отключки электричества есть 5 кВт генератор . Подаю питание от него прямо на вводые автоматы (предварительно) отключив их от города. Ставлю перемычки на все фазы. В принципе живу как обычно, но при этом надо помнит, что всё-таки у тебя всего 5 кВт. Если включен чайник не надо включать плиту и т.д.
rom004 Специалист Спб 121 24
Отв.11  15 Окт. 11, 16:42, через 43 мин
Дешевле 1 раз переделать систему в 2х трубную, если однотрубная.Нет необходимости в генераторе, регулируемое тепло в разных помещениях и если отключился насос не беда.  http://belkin-labs.ru/article.php?anum=43
Lekseich Кандидат наук Юг России 365 77
Отв.12  15 Окт. 11, 16:47, через 5 мин
А, там обратного клапана нету?
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.13  15 Окт. 11, 16:50, через 4 мин
Плохо жить в деревне без нагана , то есть генератора.
Каждый по потребностям подбирает. Я препробовал бензин 2,5  дизель 7,5   остановился на газовом 5,0  "Green...чевото там еще". Хватает на все( фазы на входе все вместе)  
Был случай 2 суток авария , ничего - выдержал.
rom004 Специалист Спб 121 24
Отв.14  15 Окт. 11, 17:01, через 11 мин
Подключение генератора к щитку дома удобно через 3х ходовой переключатель.Вырубило основное - ручку переключателя вниз, основа отключена, на генератор вкл. Однофазный ген. подключен к дому с 3х фазной разводкой.
kim Специалист Краснодар 177 68
Отв.15  15 Окт. 11, 20:29
Дешевле 1 раз переделать систему в 2х трубную, если однотрубнаяrom004, 15 Окт. 11, 16:42
Спорное утверждение. Однотрубная система - порождение советского, послевоенного,   дефицита металла (на 30% экономнее). Но, её легко "зарегулировать" по температуре -существуют радиаторные терморегуляторы "для однотрубных систем". У них проходное сечение увеличенное...
Бесперебойники, для котлов, должны выдавать чистую синусоиду. Индуктивная нагрузка  - циркуляционный насос шибко не любит псевдо-синусоиду (из-за наличия гармоник)-греется, однако...
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.16  15 Окт. 11, 21:33
Подключение генератора к щитку дома удобно через 3х ходовой переключатель.Вырубило основное - ручку переключателя вниз, основа отключенаrom004, 15 Окт. 11, 17:01
...ставится пускатель трехфазный...  - есть сеть, напряжение идет по контактам ОТ СЕТИ, нет сети - одно отключается, а второе... - контакты перемыкаются ОТ ГЕНЕРАТОРА. Взаимного замыкания сети и генератора - нЭт. Появилась сеть, опять - генератор выключился, и подключились контакты к сетевому питанию....
rom004 Специалист Спб 121 24
Отв.17  15 Окт. 11, 23:23
...ставится пускатель трехфазный...  - есть сеть, напряжение идет по контактам ОТ СЕТИ, нет сети - одно отключается, а второе... - контакты перемыкаются ОТ ГЕНЕРАТОРАГонево, 15 Окт. 11, 21:33

У соседа по даче такой автомат стоит на 30КВТ дизель.Дядька спит,сеть вырубили, ген. завелся.К утру 80л соляры нет, расход 8.3л\ч. Я за экологию и ручку.
Гонево Научный сотрудник Волынь 2.2K 569
Отв.18  16 Окт. 11, 00:42
на 30КВТ дизельrom004, 15 Окт. 11, 23:23
Шокированный Шокированный Шокированный Шокированный Шокированный - так это подстанция питания РЛС... Шокированный Смеющийся целая, полуприцеп ЙОМА-Е. Думаю, логично было бы для поддержания насоса котла/колонки/... ставить аккумулятор с преобразователем через автоматическое включение, а уже по режиму потребления или меньше генератор, или коль для сауны, то конечно 30-кВт-ный... - через ножку "ручку" Шокированный
...У меня на 2,5 кВт, бензин, ручная заВОДКА, и чувствую, что ОЧ его не хватает...
V_B Академик Таганрог 2.7K 939
Отв.19  16 Окт. 11, 01:46
У соседа по даче такой автомат стоит на 30КВТ дизельrom004, 15 Окт. 11, 23:23
ДА!!!
У нас такой на передающем центре все передатчики питал по тревоге!!!
Даже не представлю чем можно в домашних условиях 30 кВт потребить!