27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Регулятор мощности Fotek Dsc-240. Подключение и настройка.

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
seahawk Новичок Челябинск 2
27 Авг. 18, 21:34
Здравствуйте!
Заимел девайс - Fotek Dsc-240 регулятор мощности, там просто клеммы и схема на морде, надо зацепить к розетке, на выходе нагрузка будет тен нагревательный, куда что цеплять? Боюсь спалить! Вроде еще можно на клеммы зацепить переменник, для удобства.
Помогите пожалуйста!
793197_064010148.jpg
793197_064010148.jpg Регулятор мощности Fotek Dsc-240. Подключение и настройка. Вопросы по электр(он)ике.
wasshal Специалист Оленегорск 194 24
Отв.1  27 Авг. 18, 22:15, через 42 мин
http://www.stoikltd.ru/...ulators_rus.pdf
вроде оно, так-то все просто
вот еще
[Хочется что нибудь типа Digital Power Regulator]
резюк переменный  10 килоом для регулировки на 1 и 3, резюк 1 килоом на 1 и 2, розетка 7 и 8 клемма, ТЭН 7 и 4 и помудрить с настройками, у меня такого нет в доступе, но сложного для ручного управления ничего нет
seahawk Новичок Челябинск 2
Отв.2  07 Сент. 18, 00:40
Большое спасибо за информацию! Вообщем все подключил, все работает, вручную меняю мощность. резистор подключил на 10 килоом, не реагирует вообще.
резюк 1 килоом на 1 и 2wasshal, 27 Авг. 18, 22:15
а для чего резюк на 1 килоом нужен, он я так понимаю не переменный?
 
wasshal Специалист Оленегорск 194 24
Отв.3  07 Сент. 18, 12:06
резюк на 1 килоом[/quotу ]
у меня большое подозрение что он выступает 3й ногой переменного резистора и что-то ограничивает, скорее всего минимум. Средняя нога переменного с ним соединена на одной клемме, на картинке непропечатанно скорее всего у остальных линия полностью, если ты среднюю ногу не присоединил переменник и не будет регулироватьseahawk, 07 Сент. 18, 00:40