Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика с веб управлением на основе esp32 и pzem

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 61 45
LelikM Студент Санкт-Петербург 33 6
Отв.880  02 Апр. 22, 21:53
походу, причина проблемки с ребутами в версии SDK esp-idf.
у меня бинарники под 4.1 собираются, давненько не обновлял. У ТС бинарники под v4.2
Возможно. Но у других-то все эти прошивки работают. Улыбающийся
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 457 135
Отв.881  03 Апр. 22, 16:42
Плата с выносной антенной. Перепробовал всеLelikM, 01 Апр. 22, 20:31
Есть такое, но не только для этой платы.
поставить ESP - IDFLelikM, 01 Апр. 22, 20:31
Пробовал-не пошло, видимо не правильно установил.
зашить в esp32 флешером? Будут ребуты или нет?Volume, 02 Апр. 22, 08:19
Сделал: в эту же измученную плату флеш тулом 3.9.2 залил бинарники 0742 с Гитхаба. С первого раза. Доволен как слон.
Поддерживаю коллегу:
если речь про Т стабилизации - то правильная мысль, давно надо добавитьVolume, 29 Марта 22, 14:05
И по аналогии иметь возможность менять Текущий ШИМ.
Спасибо всем.
П.С. Не загадывая, в след выхи попробую провести второй рект на новой сборке.
ser52 Специалист Москва 175 39
Отв.882  04 Апр. 22, 18:46
Помогите разобраться собрал автоматику показывает давление и темп с БМП180 подключаю DS2482 100+ A3 БМП180 перестает работать Датчики темп не находит.
Соединения проверил , микросхему менял куда копать ?
сообщение удалено
Volume Доктор наук Уфа 610 341
Отв.883  05 Апр. 22, 06:46
куда копать ?ser52, 04 Апр. 22, 18:46
начни с простого - померяй напряжение питания 3,3В. Если питаешь от USB, может просто напряжения не хватает
В лог при загрузке esp32 рисуется карта I2C адресов. Есть ли там хоть один адрес когда оба чипа подключены?
ser52 Специалист Москва 175 39
Отв.884  05 Апр. 22, 10:34
В лог при загрузке esp32 рисуется карта I2C адресов
Адресов нет, SCL просаживается до 0.5в Запитал от зарядки 5в 2а
LelikM Студент Санкт-Петербург 33 6
Отв.885  06 Апр. 22, 11:49
Адресов нет, SCL просаживается до 0.5в Запитал от зарядки 5в 2аser52, 05 Апр. 22, 10:34
То же самое. Адресов нет. Правда просажен SDA. Впаяны обе микросхемы БМП180 и DS2482-100. 3.3v запитано от отдельной платы на 3 ампера.
ser52 Специалист Москва 175 39
Отв.886  06 Апр. 22, 12:31 (через 43 мин)
Кто ни будь может посмотреть , что написано на корпусе рабочей DS2482-100
Volume Доктор наук Уфа 610 341
Отв.887  06 Апр. 22, 17:26
SCL просаживается до 0.5вser52, 05 Апр. 22, 10:34
надо осциллографом смотреть
Если 0.5 это среднее при импульсах 0..3.3В на линии - это нормально, если 0.5 постоянки без импульсов то надо искать неисправность
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 457 135
Отв.888  06 Апр. 22, 18:09 (через 44 мин)
что написано на корпусеser52, 06 Апр. 22, 12:31
IMG_20220406_185337.jpg
IMG_20220406_185337. Автоматика с веб управлением на основе esp32 и pzem. Автоматика.
IMG_20220406_185426.jpg
IMG_20220406_185426. Автоматика с веб управлением на основе esp32 и pzem. Автоматика.

Чтоб лучше-нужен мелкоскоп
LelikM Студент Санкт-Петербург 33 6
Отв.889  06 Апр. 22, 20:21
походу, причина проблемки с ребутами в версии SDK esp-idf.
у меня бинарники под 4.1 собираются, давненько не обновлял. У ТС бинарники под v4.2[/quote
надо осциллографом смотреть
Если 0.5 это среднее при импульсах 0..3.3В на линии - это нормально, если 0.5 постоянки без импульсов то надо искать неисправностьVolume, 06 Апр. 22, 17:26
Выпаял китайскую DS2482-100. Адрес БМП180 сразу определился. Пошли данные о температуре и давлении. Осциллограмма стала нормальной. Вопрос: где взять нормальную DS2482-100?LelikM, 02 Апр. 22, 21:53
Volume Доктор наук Уфа 610 341
Отв.890  06 Апр. 22, 21:50
походу, нынче ds2482 только у китайцев и можно взять. В чипдипе или "Цена и сроки поставки по запросу" или "нет в наличии", при ценниках 1..2 тыр.
Как вариант - переводить проект на софтверный 1-wire, цеплять датчики к ноге esp32
LelikM Студент Санкт-Петербург 33 6
Отв.891  06 Апр. 22, 23:02
Как вариант - переводить проект на софтверный 1-wire, цеплять датчики к ноге esp32Volume, 06 Апр. 22, 21:50
Наверно , при сложившийся ситуации это будет правильно.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 457 135
Отв.892  07 Апр. 22, 09:09
нынче ds2482 только у китайцевVolume, 06 Апр. 22, 21:50
За 300р пару вместе с доставкой можно и повыбирать, заказывая у разных продаванов-глядишь, нарвешься на рабочую. Как я. Если нужно- выложу, где я брал год назад, хотя тоже гарантии никакой
LelikM Студент Санкт-Петербург 33 6
Отв.893  07 Апр. 22, 11:48
Если нужно- выложу, где я брал год назад, хотя тоже гарантии никакойsachalin-1, 07 Апр. 22, 09:09
Если можно.

А может быть у кого-то остались не нужные ds2482? Я готов приобрести. Улыбающийся
ser52 Специалист Москва 175 39
Отв.894  07 Апр. 22, 17:44
Volume подскажи как отключить сообщения о неисправности РЗЕМ , нет сети ... Не хочу устанавливать элементы связанные с работой ТЕНа так как работаю на индукционке .
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 457 135
Отв.895  07 Апр. 22, 19:34
можноLelikM, 07 Апр. 22, 11:48
здесь
https://aliexpress.ru/....6ec94aa6O7ZLGe
Но, теперь там нет. Извини.
Volume Доктор наук Уфа 610 341
Отв.896  08 Апр. 22, 09:41
ser52, сейчас никак. Надо или из кода проверку убрать, или настройку добавлять "не использовать PZEM"
Как по мне так вариант когда автоматика не управляет нагревом - очень опасен.
Мне одного раза хватило "прощелкать" момент завершения разгона, чтоб быстро сваять автоматику во избежание повторения
ser52 Специалист Москва 175 39
Отв.897  08 Апр. 22, 10:01 (через 21 мин)
ser52, сейчас никак
Разгоном я не пользуюсь, колпачковая колонна позволяет работать на 2кв а куб небольшой автоматика у меня отключает УЗО по тревоге .
Помогидобавить настройку "не использовать PZEM"
gol_avto Доцент Москва-Серпухов-Анапа 1.5K 521
Отв.898  08 Апр. 22, 10:14 (через 14 мин)
Помогидобавить настройку "не использовать PZEM"ser52, 08 Апр. 22, 10:01
Так ведь в настройках есть галка - использовать PZEM.
Phisik Доктор наук Екатеринбург 709 1.5K
Отв.899  08 Апр. 22, 10:21 (через 7 мин)
переводить проект на софтверный 1-wireVolume, 06 Апр. 22, 21:50
Стандартно можно использовать аппаратные uart для общения по 1-wire. Смысла добавлять отдельный i2c-host большого не было в этой схеме. А добавив мультиплексор какой-нибудь, наподобие 4051, можно еще и сортировку датчиков выкинуть, работая с каждым каналом по отдельности.