Всем привет!
Поскольку колбасоделы на форуме тоже есть, а вопрос по автоматике, и похожего я не нашёл, думаю, не нарушу ничего.
Проблема такая. Хочу собрать климатическую камеру для выдерживания колбасы. Для этого заказал на Али контроллер температуры и влажности ZL-7801A. Китаец ошибся, прислал более дорогую промышленную модель ZL-7918A. Всё бы ничего, но та модель, которую я заказал, работает на нагревание/охлаждение и на увлажнение/осушение, а та, которую он прислал - только на на нагревание и увлажнение, но мне-то нужно ровно наоборот!
Отправлять прибор обратно - гемор, и камера нужна уже вчера.
Появилась мысль приспособить-таки девайс. Как вариант - поставить на выходы реле что-то типа инвертирующего сигнал устройства. Реле разомкнуто - на выходе замкнуто, и наоборот.
Такое возможно? Как это называется?
Что вообще можно сделать?
Заранее благодарен за любые советы!
Вопрос по переделке контроллера влажности и температуры
Twilight
Доктор наук
Алма-Ата
569 133
16 Мая 19, 18:45
Отв.1 17 Мая 19, 09:13
Ставь на выход реле с переключающимися контактами один выход нормально разомкнутый, один нормально замкнутый и получишь ту же самую систему.
на нагревание/охлаждение и на увлажнение/осушениеTwilight, 16 Мая 19, 18:45То есть при отсутствии управляющего сигнала ток течет через нормально замкнутую пару контактов, при появлении сигнала, эта пара разрывается и ток уже течет через через другую пару. Скоммутируешь в зависимости от надобности.
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.2 18 Мая 19, 02:11
работает на нагревание/охлаждение и на увлажнение/осушение, а та, которую он прислал - только на на нагревание и увлажнениеTwilight, 16 Мая 19, 18:45Нагрузки на схемах одинаково нарисованы, т.е. во втором случае просто в софте нет настройки direct/reverse mode, или как? А как в первом случае включается прямой или обратный режим автомата?
Twilight
Доктор наук
Алма-Ата
569 133
Отв.3 19 Мая 19, 12:12
Ставь на выход реле с переключающимися контактами один выход нормально разомкнутый, один нормально замкнутый и получишь ту же самую систему.SA1348, 17 Мая 19, 09:13Это типа такого? Никогда с ними дело не имел. Спасибо, буду изучать
Нагрузки на схемах одинаково нарисованы, т.е. во втором случае просто в софте нет настройки direct/reverse mode, или как? А как в первом случае включается прямой или обратный режим автомата?makh, 18 Мая 19, 02:11Подозреваю, дело именно в софте. Может, есть возможность перепрошить...
Twilight
Доктор наук
Алма-Ата
569 133
Отв.4 19 Мая 19, 12:39, через 28 мин
А как в первом случае включается прямой или обратный режим автомата?makh, 18 Мая 19, 02:11в настройках, в мануале прописано
dee
Научный сотрудник
Минск
7.7K 2K
Отв.5 13 Июня 19, 17:36
можно прикупить более дешевый и понятный регулятор https://ru.aliexpress.com/....187b33edsva0XF