27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Регулятор мощности .

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 91 23
CypOk Бакалавр Surgut 74 8
Отв.440  09 Апр. 13, 16:41
всем спасибо-нашел,в лампачках они так выглядят..
IMG_0116.JPG
IMG_0116.JPG Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 8K 2.1K
Отв.441  09 Апр. 13, 16:44, через 4 мин
И всетаки  102  так скажем однополярный динистор и его включают через мостик что бы получить аналог ДВ3
сообщение удалено
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.442  09 Апр. 13, 18:16
102  так скажем однополярный динистор и его включают через мостик что бы получить аналог ДВ3Виктрыч, 09 Апр. 13, 16:44
Вынужден согласиться. Погуглил. КН102 применяют с тиристором, двуполярный с симистором. Если требуется подключить КН102 к симистору, его подключают в диагональ моста. Так и есть. Та же самая схема с аналогом двуполярного динистора.
regulator-mochnosti.jpg
regulator-mochnosti.jpg Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
iliya Доцент Kiev 1.1K 291
Отв.443  09 Апр. 13, 18:26, через 11 мин
Скажите, плз, если в обсуждаемой схеме (пост 1021) использовать симистор ВТА-40 номиналы остальных деталек (конденсатора и резисторов) не изменятся?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.444  09 Апр. 13, 18:30, через 5 мин
Вот отличная схема регулятора мощности на 2-х тиристорах и двух КН102. Паяли ее в 80-е годы, когда симисторы были в большом дефиците. Сейчас все изменилось. Проще найти симистор.
Регулятор на 2-х тиристорах и кн102.gif
Регулятор на 2-х тиристорах и кн102.gif Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
IMG_5733.JPG
IMG_5733.JPG Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
IMG_5732.JPG
IMG_5732.JPG Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
D1N Научный сотрудник SPB 2.2K 454
Отв.445  09 Апр. 13, 18:49, через 19 мин
Проще найти симистор.Glog, 09 Апр. 13, 18:30
Кому как..))
[сообщение #21698]
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.446  09 Апр. 13, 19:41, через 53 мин
симистор ВТА-40 номиналы остальных деталек (конденсатора и резисторов) не изменятсяiliya, 09 Апр. 13, 18:26
Можно. Не изменятся. Хотя их можно изменить в достаточно широких пределах. Конденсатор неполярный бумажный на напряжение не ниже 160в можно взять от 0,047 до 0,25 мкф. Токоограничивающий резистор в диапазоне от 1,5 до 10 кОм. Переменный на 200-470 кОм.
Регулятор на симисторе и динисторе.gif
Регулятор на симисторе и динисторе.gif Регулятор мощности . Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (75)
Энергадик Новичок Железногорск 4
Отв.447  20 Апр. 13, 14:50
добрый день. Люди добрые подскажите пожалуйста. вот спаял схемку на регулировку все хорошо ничего не погорело))) Но вот только лампочка горит а при регулировке не тухнет.Вот только вместо ВТА 16-600 купил не посмотрел сразу ВТВ16-600 може в том причина Непонимающий
Энергадик Новичок Железногорск 4
Отв.448  20 Апр. 13, 15:10, через 20 мин
http://files.homedistiller.ru/84638.png
Энергадик Новичок Железногорск 4
Отв.449  20 Апр. 13, 16:19
И вот еще вычитал что провод до симистра и перем резистра нужен ниже 0,75кв. так это или нет?? может и в том причина у меня 1кв. замеряю U на выходе меняется от 4 до 5V и все (((( причем вырастает когда регулируешь против стрелки. ВОТ. Спасибо заранее .
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.450  20 Апр. 13, 17:09, через 50 мин
ЭнергадикЭнергадик, 20 Апр. 13, 14:50
Особо не огорчайся. ВТА/ВТВ 16-600 это один и тот же симистор на 16 Ампер и напряжении пробоя 600 Вольт. Отличается "А" от "В" изоляцией теплоотводящей площадки. У симистора с буквой "А" она изолированная, поэтому радиатор можно прикручивать в железную коробку, у которой земля на корпусе. С буквой "В" придется изолировать радиатор. Он будет под напряжением.

Почему не работает с твоих слов нельзя понять. Очень сумбурно. Чего то не так припаял. Мог динистора наоборот впаять. Показывай  фотки чего получилось.

По проводам ты ничего не понял. Проводка от одного контакта розетки к симистору, от симистора на второй контакт розетки должна быть выполнена силовым медным проводом из расчета мощности подключаемой нагрузки (тэна). На 3 киловата мощности достаточно провода сечением 2,5 квадратных миллиметра. Пишу буквами без сокращений, чтобы ты не перепутал ток, мощность, напряжение и сечение провода.
Провода от переменного резистора можно брать тонкие.
Чтобы изменилось направление регулировки резистора нужно перепаять крайний провод с лева на право, оставив центральный на месте.

Энергадик Новичок Железногорск 4
Отв.451  21 Апр. 13, 08:44
БЛИН!!! Спасибо огромное, перепоял динистор. и все поперло.Да кстати а родеатор то дерется. И еще вопросик, есть ли разница что подовать на регулятор Фазу или ноль???
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.452  21 Апр. 13, 09:15, через 31 мин
есть ли разница что подовать на регулятор Фазу или ноль???Энергадик, 21 Апр. 13, 08:44
Нет.
Если заменишь симистор на  ВТА, радиатор не будет под напряжением. Можно будет использовать в качестве радиатора железный корпус коробки. А с этим придется поставить в пластиковую коробку или на изоляционные площадки, если в железном.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.453  26 Апр. 13, 03:47
Нет.
Если заменишь симистор на  ВТА, радиат
ор не будет под напряжением. Можно будет использовать в качестве радиатора железный корпус коробки. А с этим придется поставить в пластиковую коробку или на изоляционные площадки, если в железном.
Glog, 21 Апр. 13, 09:15
Материалы для изоляции симистора можно взять из ненужного блока питания компьютера. Там на радиаторах транзисторы и диоды Шотки на изолирующих прокладках и втулках стоят.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.454  26 Апр. 13, 04:22, через 36 мин
Материалы для изоляции симистора можно взять из ненужного блока питания компьютера.msg31, 26 Апр. 13, 03:47
Слюдяные, тефлоновые и др прокладки теплопередачу не улучшают. Кроме того под винт, крепящий элемент к радиатору тоже надо тефлоновую втулку подкладывать. Не люблю я этого. Обычно просто ставлю радиатор на изолирующее основание (стеклотекстолит). Если радиатор в коробке, проблему решает, а вот если выходит за пределы бокса и тем более на нем фаза 220 в - это проблема. Лучше заранее определиться с маркой симистора и просто в магазине купить с изолированным корпусом. Причем за те же деньги что с неизолиранным.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.455  26 Апр. 13, 05:16, через 55 мин
Слюдяные, тефлоновые и др прокладки теплопередачу не улучшают. Кроме того под винт, крепящий элемент к радиатору тоже надо тефлоновую втулку подкладывать.
Glog, 26 Апр. 13, 04:22
В блоке питания все это есть. Я всегда ставлю симистор на изолятор. Мало ли как их китайцы делают...
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.456  26 Апр. 13, 05:53, через 37 мин
Я всегда ставлю симистор на изолятор.msg31, 26 Апр. 13, 05:16
У нас с тобой разные подходы. Ты излишне перестраховываешься. Мне проще померить тестером сопротивление между выводами и теплоотводящей прощадкой и если изолировано - ставлю без всякой изоляции на корпус. Так сделал на электроктле, который заземлен. Симисторы без изоляции прикручены к медному пластинчатому теплоотводу, который припаян к отрезку трубы через которую в котел подается обратка от батарей отопления.
dfufyjd Новичок Нижневартовск 1
Отв.457  29 Апр. 13, 01:05
VOVA-M, Великолепно! это классическая диммерова схема.
"диод" не совсем диод , а динистор, гыы..почти тезка мой)) DB3 называется. конденсатор 0.1 мкф.

D1N, 16 Сент. 10, 13:14
Именно эта схемка не рабочая , вход и выход поменять местами.
koldyn158 Специалист Орел 195 9
Отв.458  01 Мая 13, 21:04
ребят, а симистор BTA 41-600 такой же по размерам как в регуляторе мощности ВМ 071,хочу поменять их
koldyn158 Специалист Орел 195 9
Отв.459  03 Мая 13, 19:58
вот начал пробовать регулятор мощности  ВМ 071 в деле,и появилась проблема,тен на 1.5 квт регулирует плавно без проблем,но если ставить тен мощнее хотя бы 2квт,то регулятор срывается или до нуля или на максимум.Если я поставлю более мощный симистор BTA 41-600,в место BTA 139-600E ,будет толк или нет?