Подключение заземления к ТЭНу и регулятору
Gipson1313
Новичок
Санкт-Петербург
3
12 Июня 20, 12:27
Имеется регулятор на 6 квт и тэн на 4.5. Тэн собрал на 3 квт, ибо проводка и регулятор может ёкнуть. В розетке заземление есть, а вот на регуляторе и тэне клейм под землю не нашёл. Пока только заизолировал, но что-то подсказывает, что зря. Подскажите как правильно поступить.
yazyaz
Профессор
москва
2K 874
Отв.1 12 Июня 20, 13:17, через 50 мин
Gipson1313, жилу заземления можно притянуть червячным хомутом после резьбы на корпусе ТЭНа. На регуляторе - винтом через перфорацию металлической части.
Если во вводном щитке нет УЗО, или оно более, чем на 30 мА, крайне желательно его поставить.
Если во вводном щитке нет УЗО, или оно более, чем на 30 мА, крайне желательно его поставить.
Likhoslav
Магистр
Тверь
233 98
Отв.2 12 Июня 20, 13:56, через 40 мин
Находишь или покупаешь монтажный лепесток подходящего размера, припаиваешь к нему провод, а лепесток надеваешь на шпильку клампа и затягиваешь.
Gipson1313
Новичок
Санкт-Петербург
3
Отв.3 12 Июня 20, 14:44, через 48 мин
Если во вводном щитке нет УЗО, или оно более, чем на 30 мА, крайне желательно его поставить.yazyaz, 12 Июня 20, 13:17Прошу прощения, но что из этого УЗО?)
Третий
Академик
МосОбл
7.1K 6.1K 2
Отв.4 12 Июня 20, 15:36, через 53 мин
30mA
PavelSaratov
Доктор наук
Саратов
622 80
Отв.5 12 Июня 20, 15:44, через 9 мин
Вам лучше не заниматься этим самостоятельно. Ну неужели нет электрика самого завалящего за 500 рублей консультация?
Zapal
Модератор
Амурская область
6.5K 4.4K
Отв.6 12 Июня 20, 16:40, через 56 мин
Прошу прощения, но что из этого УЗО?)Gipson1313, 12 Июня 20, 14:44О, очередной в Гугле забанненный появился..
http://zametkielectrika.ru/...vtomata-ot-uzo/
yazyaz
Профессор
москва
2K 874
Отв.7 12 Июня 20, 16:40, через 1 мин
что из этого УЗО?Gipson1313, 12 Июня 20, 14:441QS - вводное УЗО на 300 мА, QF6 - дифтомат 16А 30мА. Если розетка, к которой подключаешься на QF6, то нормально.
Хотя УЗО и дифавтоматы производства IEK сами по себе потенциальные источники короткого замыкания и возгорания. В моей практике было 4 таких случая. А автоматы просто дрянь. Я бы заменил всё на чтонибудь белое.