Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить?

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
DanTigem Студент Lancashire 11
10 Июля 20, 18:36
Здравствуйте уважаемые, вопрос по сути электрикам. Не понимаю маркировку на всех этих автоматах, нужна помощь зала. При сносе дома выделили всё это добро, с условием- бери что надо, остальное верни.
Насколько я понял то что с красными ручечками это основной ввод(обычный рубильник?), самый правый на линейке это УЗО(наверное?), которое надо вешать вместе с автоматом(?). Счётчик киловатов тоже распознал, а всё остальное что и зачем?
Для чего это всё? строю аппарат на пивном кеге, тэн покупал на 3кВт, но, по факту оказалось что 3,4кВт(ох уж эти китайцы). Проводка по предварительным прикидкам должна держать до 5кВт, но больше 3 превышать неохота(дом 66 года, неизвестно что там нахимичено). И конечно хочется обезопасить себя любимого от возгорания проводки, КЗ, пробоя и прочих прелестей.
Собственно что из этого я могу использовать со своей конструкцией?
Питаться будет из розетки, заземление есть(по крайне мере тестер розеток так утверждает).
И конечно заранее благодарен за помощь.
20200710_154921.jpg
20200710_154921.jpg Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить? Вопросы по электр(он)ике.
20200710_161008.jpg
20200710_161008.jpg Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить? Вопросы по электр(он)ике.
20200710_161018.jpg
20200710_161018.jpg Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить? Вопросы по электр(он)ике.
20200710_161022.jpg
20200710_161022.jpg Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить? Вопросы по электр(он)ике.
20200710_161027.jpg
20200710_161027.jpg Автоматы для тэна, во имя ТБ. Что есть что и как это подключить? Вопросы по электр(он)ике.
shaurum1 Студент Санкт-Петербург 14 2
Отв.1  01 Окт. 20, 16:13
3.4 кВт это автомат 20А, ну на крайний случай 16 А. У тебя самый подходящий по номиналу 32, чего уже много и при неблагоприятных условиях может быть пожар

Добавлено через 4мин.:

Еще необходимо поставить дифференциальную защиту в виде УЗО. Его можно ставить с предельным током > номинала автомата и током диф защиты строго 0.03А. На фото не особо видно маркировку, но ты прав, правый похож на узо- гугли)