Форум самогонщиков Сайт Барахолка На водку

Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. ))

Форум Оборудование Автоматика
1 ... 11 12 13 14 15 16 14
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.260  22 Авг. 17, 21:15
ШИМ для клапана узла отбора дистиллята на ардуино
Предлагаю ШИМ для клапана узла отбора дистиллята (ректификата) по принципу старт-стоп на ардуино.
Средний вывод переменного резистора 10 кОм подключен к выводу А0 ардуино.
Крайние выводы переменного резистора - соответственно к "+" и  "-"
На 7-м выводе ардуино снимаем сигнал для модуля реле, управляющего клапаном отбора.
Можно использовать твердотельное реле для большей надежности (ресурс выше, чем у электромеханиеческого реле).
Паузы задаются с помощью "millis". Можно применить и "delay", но тогда этот код не очень впишется в состав возможной программы для автоматизации отбора спирта по жидкости, где еще будет термодатчик и LCD.
Если кому интересно, могу выложить и вариант, где всё объединено в одном скетче.
Период срабатывания клапана 8 секунд. Можно поменять в скетче.
(если файл не прикрепился, то вышлю по запросу)
сообщение удалено
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.261  24 Авг. 17, 11:33
ser52, Что именно выложить? Если речь о программе для клапана отбора - всё в приложенном файле. Если об автоматике для дистилляции+ректификации с вышеприведенным клапаном отбора, то прилагаю zip. Программа ничего особенного собой не представляет, все решения давно известны. Просто собрано всё вместе и работает. В железе уже спаял, на столе проверил, но пока дистилляцию не проводил.

Добавлено через 9мин.:

ser52, Конечно, только для операции управления клапаном использовать ардуино избыточно, поэтому можно эту же программу применить и к AVR Attiny13. Прилагаю *.hex файл для нее тоже и файл-проект для моделирования в Proteus. Частота attiny13 по дефолту 1.2 мГц, фьюзы по умолчанию. Период срабатывания примерно 8 секунд. В крайних положениях переменного резистора либо постоянно открыт клапан, либо постоянно закрыт.
SA1348 Профессор Саратов 3206 1448
Отв.262  24 Авг. 17, 12:19, через 46 мин
Период срабатывания примерно 8 секунд.V1t, 24 Авг. 17, 11:33
Это очень малый период. При отборе голов, открытое время будет исчисляться долями секунд. Т.е. точности не добьёшься.
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.263  24 Авг. 17, 12:41, через 22 мин
SA1348,
Это очень малый период.SA1348, 24 Авг. 17, 12:19
В скетче можно 8 секунд заменить на любые другие значения. Вообще никаких проблем! Я не занимаюсь ректификацией, только дистилляцией (в ближайшее время буду переходить на отбор по жидкости). Эти 8 секунд взяты с первой страницы этой темы, автор (игорь223) успешно использует в своей автоматике такой период. В клапане у него мембрана с отверстием около 0,6 мм для уменьшения скорости истечения спирта. Подходов к решению несколько, выбирайте на свой вкус (увеличить период, или поставить мембрану с меньшим отверстием например).   
SA1348 Профессор Саратов 3206 1448
Отв.264  25 Авг. 17, 08:20
Я не занимаюсь ректификацией,V1t, 24 Авг. 17, 12:41
В этом и есть проблема многих занимающихся изготовлением автоматики. Ну и ардуино для использования в связке с переменником
избыточноV1t, 24 Авг. 17, 11:33
А на
AVR Attiny13V1t, 24 Авг. 17, 11:33
Так просто рядовой пользователь уже не поправит.
Если нужно практическое применение, как вариант добавь второй переменник для регулирования периода срабатывания вплоть до 20 минут, дабы можно было реализовать отбор голов периодикой.
В том виде как сейчас практически не применимо.
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.265  25 Авг. 17, 11:28
SA1348,
Если нужно практическое применениеSA1348, 25 Авг. 17, 08:20
Можно конечно попробовать в порядке творчества. Мне-то оно пока не надо :-)
Сейчас ожидаю из Китая заказ аttiny13, как придут, обязательно попробую сделать. Одного моделирования в Proteus мало, нужно будет все проверить в железе. Если кому нужно только с периодом в 20 секунд, без регулировки периода, то могу изменить исходник и выложить *.hex.
Papic Профессор Казань 7270 1563
Отв.266  25 Авг. 17, 13:24
Я не занимаюсь ректификацией, только дистилляциейV1t, 24 Авг. 17, 12:41
а нафига тебе тогда клапан?!?

и это, парни, топик про девайс от самогон и водка, давайте лучше в другом месте собственные изделия обсуждать, пока не забанили Улыбающийся
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.267  25 Авг. 17, 14:50
Papic,
а нафига тебе тогда клапан?!?Papic, 25 Авг. 17, 13:24
У меня тарелочная колонна с узлом отбора по жидкости. От ректификации моя дистилляция будет отличаться только крепостью продукта. По ГОСТу он еще считается дистиллятом. Но по технологии получения, практически та же ректификация, лишь с некоторым упрощением (и более быстрый процесс).
давайте лучше в другом месте собственные изделия обсуждатьPapic, 25 Авг. 17, 13:24
Что, так всё строго? Затронуты коммерческие интересы? А мне показалось, что цель общения заключается в том, чтобы поделиться с людьми полезными вещами, возможно дать более дешевый вариант устройства.
Что-ж, если это кому-то мешает, больше не буду ничего предлагать.
Papic Профессор Казань 7270 1563
Отв.268  25 Авг. 17, 15:51
тарелочная колоннаV1t, 25 Авг. 17, 14:50
я к ним предвзято отношусь Улыбающийся

больше не буду ничего предлагать.V1t, 25 Авг. 17, 14:50
отчего же? предлагай! просто тут АКР-Д девайс обсуждали, а обсуждать конструкции ШИМ регуляторов для клапана лучше в отдельных темах - их много было, в т.ч. и на ардуинках
V1t Новичок Rostov 6 7
Отв.269  25 Авг. 17, 16:34, через 44 мин
Papic,
их много было, в т.ч. и на ардуинкахPapic, 25 Авг. 17, 15:51
В последних постах уже речь шла не об ардуино-устройстве, а о крошечном и дешевом Attiny13.
Но суть послания я понял.
SA1348, кстати, программку я уже переделал, добавил регулировку периода от 8 до 20 сек.
Пока проверил только в протеусе. Будет интересно, пишите в личку, дабы никого не раздражать.
Hold Специалист Томск 129 88
Отв.270  25 Авг. 17, 19:08
У меня период 5 секунд. С коричневой иголкой( и вытащенной иглой) при полностью открытом клапане имею 1200 мл/ч, головы автоматика отбирает на 10%, т.е 120 мл/ч. Чтобы клапан не грелся, первые 100 мс подаю полные 12В, далее ШИМ 16кгц на 50% на irlml6344
20170815_230201.jpg
20170815_230201.jpg Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. )). Автоматика. Оборудование.
RWzzzzzz Студент Omsk 28 2
Отв.271  18 Сент. 17, 03:49
Коллеги возник такой вопрос,  имеется рк с установленными датчиками и подключенными к компьютеру через программу temp keeper  ,могу видеть показания датчиков в программе, есть возможность программы запуска приложений при отклонений параметров датчика,  вопрос как реализовать управление клапаном череде usb , на Али нашел usb реле через которое можно запитать клапан,  желательно что бы утроиство само выдавало напряжение    при запуске приложения программой с компьютера.  Как это реализовать?
Вячеslav Студент Белгород 39 13
Отв.272  18 Сент. 17, 09:38
Посмотри вот эту тему
вот вся моя папка с прогой,Андрюха, 26 Авг. 15, 20:38

Добавлено через 12мин.:

Или эту
По нашей теме и просьбе Greks пошел нам на встречу и добавил еще один клапан то-есть разделили головы на подголовники.alex-mex73, 14 Июля 17, 14:45
Кk201990 Студент Белово 37 1
Отв.273  22 Дек. 17, 07:00
Здравствуйте уважаемые ! Хочу поинтересоваться у вас использовал ли кто из ректификаторов КЛАПАН старт стопа на основе автомобильных ФОРСУНОК впрыска топлива? Интересует стойкие ли примененные там материалы к компонентам браг и спиртов?
volk ew Магистр ярославль 289 100
Отв.274  22 Дек. 17, 07:25, через 26 мин
Здравствуйте уважаемые ! Хочу поинтересоваться у вас использовал ли кто из ректификаторов КЛАПАН старт стопа на основе автомобильных ФОРСУНОК впрыска топлива? Интересует стойкие ли примененные там материалы к компонентам браг и спиртов?Кk201990, 22 Дек. 17, 07:00
Использую форсунки уже более двух лет, ни каких минусов кроме маленькой пропускной способности (не более 1,2 л.)не заметил.
Esc Доцент Москва 1386 1427
Отв.275  22 Дек. 17, 10:01
КЛАПАН старт стопа на основе автомобильных ФОРСУНОККk201990, 22 Дек. 17, 07:00
Юзаю форсунки около года. Нареканий к их работе как бы нет. Форсунки использую БУ-шные.
Приспособить форсунку под клапан довольно просто.
Кk201990 Студент Белово 37 1
Отв.276  22 Дек. 17, 10:24, через 24 мин
Не могли бы поделиться фотографиями и чертежами конструктивнового решения использования форсунок и управления таких клапанов?
bigson Доктор наук Ярославль 593 298
Отв.277  23 Дек. 17, 18:39
Управляются от 5 Вольт, бери Бош для жигулей, с ними вот уже давно проблем никаких, Бош бери тощие которые, длинные или короткие похеру, главное тощие которые.
Кk201990 Студент Белово 37 1
Отв.278  25 Дек. 17, 03:58
Я своял подобие ну так сказать корпус а вот управление ему пока не придумал!
Timmy Научный сотрудник Балашиха 920 655
Отв.279  20 Авг. 18, 14:02
Уважаемые, прошу прощения за подъём темы, но нужна помощь. Кто соображает в электрике, подскажите, какого номинала должны быть лампочка и конденсатор, чтобы избавиться от нагрева клапана на электронике БКУ-33?
Клапан там YCWS-1 https://evelen.ru/ycws1/ с катушкой на 220В https://evelen.ru/ab2b-katushka-220v/
Или, может, достаточно только лампочки?
Клапан греется градусов до 60, не очень спокойно при ректификации без присмотра. Заранее спасибо!