Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Твердотелые реле для управления нагрузкой

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 1
Rust Научный сотрудник там где мне хорошо 2.2K 1.2K
16 Мая 12, 22:48
Раньше тэны включал через обычные рубильники(автоматы), но в связи с модернизацией оборудования решил поставить твердотелые реле SSR. ТЭНы на 4 кВт, купил реле SSR-1 240V 25A (R)A4 (90-280v) http://www.ruichi.ru/?u=bel&e=113&g=425
В итоге при длительной работе часть реле стало как бы залипать(не реагирует на выключение управляющего контакта), а сегодня одно реле вообще перестало выключаться.
Где я ошибся? Слабые реле выбрал или они вообще не предназначены для управления такой нагрузкой? Или банальный перегрев реле?
Bitner Научный сотрудник NN 938 410
Отв.1  16 Мая 12, 23:01, через 14 мин
ИМХО производитель кривой.
Rust Научный сотрудник там где мне хорошо 2.2K 1.2K
Отв.2  16 Мая 12, 23:47, через 46 мин
ИМХО производитель кривой.
Bitner, 16 Мая 12, 23:01
Производитель, скорее всего, один: Китай. Что посоветуешь купить?
Bitner Научный сотрудник NN 938 410
Отв.3  17 Мая 12, 06:54
К примеру SIPIN или FOTEK.
пермяк1 Новичок perm 4
Отв.4  17 Мая 12, 07:10, через 17 мин
Скорее всего греются, установи на радиатор. А залипать там нечему.
ironman Академик Синегорье 5.2K 2.7K
Отв.5  17 Мая 12, 07:38, через 29 мин
Rust, нужно смотреть схему рэле, т.к. для коммутации цепей переменного и постоянного напряжения могут быть разные схемы подключения, например в этой статье в самом низу как пример.
сообщение удалено
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 424 144
Отв.6  17 Мая 12, 09:50
Консультировался с продавцомАрнольд Петрович, 17 Мая 12, 09:29
Продавцам, мужики, в наше время верить - в последнюю очередь.
Да и не продавцы они, а, как один однажды признался, менеджеры. Веселый, т.е., как правило, сами ни х**я не знают.
По техническим (да и по всем другим!) товарам нужно самостоятельно мониторить инфу, иначе - жопа!
Порядочный продавец - редкость, мне намедни такой попался в электротоварах, на просьбу дать изоленту он переспросил: "Вам какую, чтоб к проводам прилипала ?"
сообщение удалено
Rust Научный сотрудник там где мне хорошо 2.2K 1.2K
Отв.7  17 Мая 12, 11:03
ironman
Там всего 4 контакта: 2 input90-240VAC и 2 output440VAC
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.8  17 Мая 12, 11:06, через 4 мин
Rust, Ты писал что переменкой реле включаешь , а SSR(Solid State Relay) - коммутирует только переменку "АС" , а включается постоянкой "DC" . Я с управление по переменке не встречал ( но это не значит что таких нет)

Существует SSR с регулировкой . У него 4и3 контакт подключается переменное сопротивление(потенциометр)
вот у него если замкнуть 4 с 3 контакты - реле сключится , разомкнул - выключится. Ты проверь что у твоего реле возле контактов написано или нарисовано .

Лучше бы фото приложил. У меня вот такое им и мощность регулирую и реле давления нагрузкой управляет. А твой вариант справа .
SSR.jpg
SSR.jpg Твердотелые реле для управления нагрузкой. Вопросы по электр(он)ике.
SSR-1.jpg
SSR-1.jpg Твердотелые реле для управления нагрузкой. Вопросы по электр(он)ике.
Rust Научный сотрудник там где мне хорошо 2.2K 1.2K
Отв.9  17 Мая 12, 11:35, через 29 мин
img054.jpg
Img054. Твердотелые реле для управления нагрузкой. Вопросы по электр(он)ике.

Эти управляются переменным током
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.10  17 Мая 12, 11:52, через 18 мин
Твой вариант , полностью развязан вход от выхода . Помереть могло от перегрузки по току ( бросок тока при вкл. на холодный ТЭН ) .

От перенапряжения реле может только самопроизвольно включится , а при снижении напряжения отключится само. Я аналогичное курочил там два тиристора навстречу включены и 6-ногая МС на управление.

Если помощнее на 40-60 ампер покупать не хочешь , то последовательно с нагрузкой дроссель 40-50 витков Ф=1,0-1,5мм проводом хоть на трубке ферритовой на комповых проводах которые  .
Flyer Научный сотрудник Киев 441 114
Отв.11  17 Мая 12, 12:12, через 20 мин
Пользуюсь FOTEK - работают как часы!
San2 Доктор наук София - Serdika è la mia Roma 935 263
Отв.12  17 Мая 12, 13:22
SSR(Solid State Relay) - коммутирует только переменку "АС"Alex-8888, 17 Мая 12, 10:06

Alex-8888, вот здесь ты не прав! Взгляни сюда...
Я (чайник в этом деле) по невнимании/непонимании купил DC-DC. Не ясно могу ли использовать Непонимающий

Я с управление по переменке не встречал ( но это не значит что таких нет)Alex-8888, 17 Мая 12, 10:06

Load Voltage: 24-480V AC Control Voltage: 70-280V AC

А вроде и у тебя (левое фото) "управление по переменке" Непонимающий
ironman Академик Синегорье 5.2K 2.7K
Отв.13  17 Мая 12, 14:06, через 44 мин
Там всего 4 контакта: 2 input90-240VAC и 2 output440VACRust, 17 Мая 12, 11:03
Кроме схемы коммутации я имел ввиду еще и обратить внимание на то, что нужно использовать переменку или постоянку, согласно характеристик рэле.
wenq Бакалавр Черногорск 72 14
Отв.14  18 Мая 12, 05:53
Эти управляются переменным токомRust, 17 Мая 12, 11:35
Можно и постоянкой без соблюдения полярности, диодный мостик внутри.( а писал что 240в)
пермяк1 Новичок perm 4
Отв.15  18 Мая 12, 07:07
Твердотельные реле могут управляться постоянкой, переменкой, напряжением 0-10В,током 4-20мА, переменным резистором. Реле с управлением по току или напряжению стыкуются с контроллером , у которого есть выход по току или напряжению (типа 2ТРМ1 И.Р.-один выход токовый 4-20мА, второй релейный). Ток больше 10А-ставить радиатор.
Greyt Новичок Калининград 5 5
Отв.16  24 Авг. 17, 16:42 Автор был пьяный
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно приобрел вот такой девайс LSA-H3P40YB, управляется током 4-20мА, напряжением 0-5В или 0-10В, +5В, так же можно вручную, через потенциометр. Подключил его к Ардуино Мега 2560, управляя через 0-5В, использую библиотеку PWM, работает чисто,но только на выходе дает от 200В, меньше не получается.У китайцев нарыл, что управление через 0-5В, отсекает подаваемое напряжение 0-0,9В, в этом состоянии девайс закрыт.
Кто нибудь держал, использовал данный регулятор? Можно ли с него добиться напряжения меньше 200В?
Хотел управлять им ТЭНами, через микроконтроллер (Ардуино выдает 5В).
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.17  25 Авг. 17, 08:56
Тебе нужно ШИМ с Ардуины проинтегрировать, чтобы получить изменяющуюся постоянку, тогда все заработает... Допустим ставишь ШИМ 50% на выходе интегратора имеешь 2,5В и т.д. А ЦАП у Ардуины есть? Взять с него просто постоянку да и все...
Greyt Новичок Калининград 5 5
Отв.18  25 Авг. 17, 10:15
А ЦАП у Ардуины есть? Взять с него просто постоянку да и все...bigson, 25 Авг. 17, 08:56
У Меги 2560 ЦАП нет.
Понял, спасибо за совет.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.19  29 Авг. 17, 11:10
Greyt, Регулирование мощности через SSR и ардуино в простом варианте без стабилизации есть в скетче из этого поста. Там же где то есть схема. Все остальное если не нужно можно не делать и поудалять из скетча.