Раньше тэны включал через обычные рубильники(автоматы), но в связи с модернизацией оборудования решил поставить твердотелые реле SSR. ТЭНы на 4 кВт, купил реле SSR-1 240V 25A (R)A4 (90-280v) http://www.ruichi.ru/?u=bel&e=113&g=425
В итоге при длительной работе часть реле стало как бы залипать(не реагирует на выключение управляющего контакта), а сегодня одно реле вообще перестало выключаться.
Где я ошибся? Слабые реле выбрал или они вообще не предназначены для управления такой нагрузкой? Или банальный перегрев реле?
Твердотелые реле для управления нагрузкой
Rust
Научный сотрудник
там где мне хорошо
2.2K 1.2K

16 Мая 12, 22:48
Bitner
Научный сотрудник
NN
952 417

Отв.1 16 Мая 12, 23:01 (через 14 мин)
ИМХО производитель кривой.
Rust
Научный сотрудник
там где мне хорошо
2.2K 1.2K

Отв.2 16 Мая 12, 23:47 (через 46 мин)
ИМХО производитель кривой.Производитель, скорее всего, один: Китай. Что посоветуешь купить?
Bitner, 16 Мая 12, 23:01
Bitner
Научный сотрудник
NN
952 417

Отв.3 17 Мая 12, 06:54
К примеру SIPIN или FOTEK.
пермяк1
Новичок
perm
4
Отв.4 17 Мая 12, 07:10 (через 17 мин)
Скорее всего греются, установи на радиатор. А залипать там нечему.
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.8K

Отв.5 17 Мая 12, 07:38 (через 29 мин)
Rust, нужно смотреть схему рэле, т.к. для коммутации цепей переменного и постоянного напряжения могут быть разные схемы подключения, например в этой статье в самом низу как пример.
сообщение удалено
Andrey_Taganrog
Кандидат наук
Таганрог
435 144
Отв.6 17 Мая 12, 09:50
Консультировался с продавцомАрнольд Петрович, 17 Мая 12, 09:29Продавцам, мужики, в наше время верить - в последнюю очередь.
Да и не продавцы они, а, как один однажды признался, менеджеры.

По техническим (да и по всем другим!) товарам нужно самостоятельно мониторить инфу, иначе - жопа!
Порядочный продавец - редкость, мне намедни такой попался в электротоварах, на просьбу дать изоленту он переспросил: "Вам какую, чтоб к проводам прилипала ?"
сообщение удалено
Rust
Научный сотрудник
там где мне хорошо
2.2K 1.2K

Отв.7 17 Мая 12, 11:03
ironman
Там всего 4 контакта: 2 input90-240VAC и 2 output440VAC
Там всего 4 контакта: 2 input90-240VAC и 2 output440VAC
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K

Отв.8 17 Мая 12, 11:06 (через 4 мин)
Rust, Ты писал что переменкой реле включаешь , а SSR(Solid State Relay) - коммутирует только переменку "АС" , а включается постоянкой "DC" . Я с управление по переменке не встречал ( но это не значит что таких нет)
Существует SSR с регулировкой . У него 4и3 контакт подключается переменное сопротивление(потенциометр)
вот у него если замкнуть 4 с 3 контакты - реле сключится , разомкнул - выключится. Ты проверь что у твоего реле возле контактов написано или нарисовано .
Лучше бы фото приложил. У меня вот такое им и мощность регулирую и реле давления нагрузкой управляет. А твой вариант справа .
Существует SSR с регулировкой . У него 4и3 контакт подключается переменное сопротивление(потенциометр)
вот у него если замкнуть 4 с 3 контакты - реле сключится , разомкнул - выключится. Ты проверь что у твоего реле возле контактов написано или нарисовано .
Лучше бы фото приложил. У меня вот такое им и мощность регулирую и реле давления нагрузкой управляет. А твой вариант справа .
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K

Отв.10 17 Мая 12, 11:52 (через 18 мин)
Твой вариант , полностью развязан вход от выхода . Помереть могло от перегрузки по току ( бросок тока при вкл. на холодный ТЭН ) .
От перенапряжения реле может только самопроизвольно включится , а при снижении напряжения отключится само. Я аналогичное курочил там два тиристора навстречу включены и 6-ногая МС на управление.
Если помощнее на 40-60 ампер покупать не хочешь , то последовательно с нагрузкой дроссель 40-50 витков Ф=1,0-1,5мм проводом хоть на трубке ферритовой на комповых проводах которые .
От перенапряжения реле может только самопроизвольно включится , а при снижении напряжения отключится само. Я аналогичное курочил там два тиристора навстречу включены и 6-ногая МС на управление.
Если помощнее на 40-60 ампер покупать не хочешь , то последовательно с нагрузкой дроссель 40-50 витков Ф=1,0-1,5мм проводом хоть на трубке ферритовой на комповых проводах которые .
Flyer
Научный сотрудник
Киев
441 114
Отв.11 17 Мая 12, 12:12 (через 20 мин)
Пользуюсь FOTEK - работают как часы!
San2
Доктор наук
София - Serdika è la mia Roma
935 263

Отв.12 17 Мая 12, 13:22
SSR(Solid State Relay) - коммутирует только переменку "АС"Alex-8888, 17 Мая 12, 10:06
Alex-8888, вот здесь ты не прав! Взгляни сюда...
Я (чайник в этом деле) по невнимании/непонимании купил DC-DC. Не ясно могу ли использовать

Я с управление по переменке не встречал ( но это не значит что таких нет)Alex-8888, 17 Мая 12, 10:06
Load Voltage: 24-480V AC Control Voltage: 70-280V AC
А вроде и у тебя (левое фото) "управление по переменке"

ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.8K

Отв.13 17 Мая 12, 14:06 (через 44 мин)
Там всего 4 контакта: 2 input90-240VAC и 2 output440VACRust, 17 Мая 12, 11:03Кроме схемы коммутации я имел ввиду еще и обратить внимание на то, что нужно использовать переменку или постоянку, согласно характеристик рэле.
wenq
Бакалавр
Черногорск
72 14
Отв.14 18 Мая 12, 05:53
Эти управляются переменным токомRust, 17 Мая 12, 11:35Можно и постоянкой без соблюдения полярности, диодный мостик внутри.( а писал что 240в)
пермяк1
Новичок
perm
4
Отв.15 18 Мая 12, 07:07
Твердотельные реле могут управляться постоянкой, переменкой, напряжением 0-10В,током 4-20мА, переменным резистором. Реле с управлением по току или напряжению стыкуются с контроллером , у которого есть выход по току или напряжению (типа 2ТРМ1 И.Р.-один выход токовый 4-20мА, второй релейный). Ток больше 10А-ставить радиатор.
Greyt
Новичок
Калининград
5 5
Отв.16 24 Авг. 17, 16:42
Автор был пьяный
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно приобрел вот такой девайс LSA-H3P40YB, управляется током 4-20мА, напряжением 0-5В или 0-10В, +5В, так же можно вручную, через потенциометр. Подключил его к Ардуино Мега 2560, управляя через 0-5В, использую библиотеку PWM, работает чисто,но только на выходе дает от 200В, меньше не получается.У китайцев нарыл, что управление через 0-5В, отсекает подаваемое напряжение 0-0,9В, в этом состоянии девайс закрыт.
Кто нибудь держал, использовал данный регулятор? Можно ли с него добиться напряжения меньше 200В?
Хотел управлять им ТЭНами, через микроконтроллер (Ардуино выдает 5В).
Недавно приобрел вот такой девайс LSA-H3P40YB, управляется током 4-20мА, напряжением 0-5В или 0-10В, +5В, так же можно вручную, через потенциометр. Подключил его к Ардуино Мега 2560, управляя через 0-5В, использую библиотеку PWM, работает чисто,но только на выходе дает от 200В, меньше не получается.У китайцев нарыл, что управление через 0-5В, отсекает подаваемое напряжение 0-0,9В, в этом состоянии девайс закрыт.
Кто нибудь держал, использовал данный регулятор? Можно ли с него добиться напряжения меньше 200В?
Хотел управлять им ТЭНами, через микроконтроллер (Ардуино выдает 5В).
bigson
Доктор наук
Ярославль
630 328


Тебе нужно ШИМ с Ардуины проинтегрировать, чтобы получить изменяющуюся постоянку, тогда все заработает... Допустим ставишь ШИМ 50% на выходе интегратора имеешь 2,5В и т.д. А ЦАП у Ардуины есть? Взять с него просто постоянку да и все...
Greyt
Новичок
Калининград
5 5
Отв.18 25 Авг. 17, 10:15
А ЦАП у Ардуины есть? Взять с него просто постоянку да и все...bigson, 25 Авг. 17, 08:56У Меги 2560 ЦАП нет.
Понял, спасибо за совет.
Отв.19 29 Авг. 17, 11:10
Greyt, Регулирование мощности через SSR и ардуино в простом варианте без стабилизации есть в скетче из этого поста. Там же где то есть схема. Все остальное если не нужно можно не делать и поудалять из скетча.